Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ККБ Venterra 45CM индикация самодиагностики
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Atstak
ККБ после зимы не включился. Три светодиода на главной плате мигают одновременно примерно 0,5с/0,5с. Быстро это или медленно? Наверно первое, тем более что медленно -это Stand by, а быстро - T3 High temperature protection. На схеме ни транса, ни датчика Т3 нет. Что это может быть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AI 155
1. Это быстрое мигание
2. Проверьте датчик H-PRO или просто замкните на время.
Atstak
Попробую как буду у тела.

Ещё есть косяк: на плате контроля тока светится LED3, ток ~100мА, при откидывании провода не гаснет.
Alex2001
Цитата(Atstak @ 22.4.2024, 11:10) *
Попробую как буду у тела.

Ещё есть косяк: на плате контроля тока светится LED3, ток ~100мА, при откидывании провода не гаснет.


Venterra ОЕМ Системайр, насколько помню.
В их сервис обращались?
Что в сервисе ответили?
SSA
А Системайр ОЕМ Midea, на сколько помню. laugh.gif
Atstak
Цитата(Alex2001 @ 22.4.2024, 14:11) *
Venterra ОЕМ Системайр, насколько помню.
В их сервис обращались?
Что в сервисе ответили?

Пробовал на venterra.ru. Не получилось, На сайте форма сообщений глючит, дозвониться не смог. Наверное уже не живой
Alex2001
Цитата(Atstak @ 24.4.2024, 8:56) *
Пробовал на venterra.ru. Не получилось, На сайте форма сообщений глючит, дозвониться не смог. Наверное уже не живой


Контакты сервиса по вашему оборудованию отправил вам в личные сообщения.
Atstak
Цитата(AI 155 @ 22.4.2024, 10:33) *
1. Это быстрое мигание
2. Проверьте датчик H-PRO или просто замкните на время.

Откинул разъём H-PRO, мигает только LED2 и значительно быстрее, откинул L-PRO -быстро мигает LED1. Так что то было медленное мигание blink.gif
Нашёл выход на контроллере, запускающий ККБ, включил вручную.. и блок запустился. Почему было сразу не попробовать? bang.gif
Однако теперь вопрос почему контроллер вентустановки не даёт команду на запуск ККБ? Рядом близнец работает с практически такими же параметрами, температуры определяет на 1-2гр.С выше наверно из-за другого питания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Или это надо уже в другой ветке форума?
AI 155
Надо смотреть (сравнить) показания датчиков и настройки меню контроллера.
..........
Мигают медленно все LED 1... 3 режим 5 (stand-by)
Atstak
Цитата(Atstak @ 24.4.2024, 23:05) *
Рядом близнец работает с практически такими же параметрами, температуры определяет на 1-2гр.С выше наверно из-за другого питания.

Так сравнил
AI 155
Для начала ручной пуск ккб проходит или нет, чтобы выяснить где источник несоответствия работы -автоматика вентустановки или автоматика ккб.
Atstak
При переключении выхода контроллера вручную ККБ включается
AI 155
Покажите экран контроллера с текущими температурами и уставки меню.
Atstak
Завтра буду у тела, засниму
AI 155
В гл. окне все хорошо. Должен включиться, но не включился, об этом говорит отсутствие надписи "Компрессор". Давайте меню "Настройки"
Atstak
a
AI 155
Датчик Т помещения есть ? (по моему его нет)
Atstak
Похоже так. На главном экране его состояние никогда и не отражалось. У близнеца так же. Возможно чтобы он был исключён из системы?
AI 155
С такими настройками и при отсутствии датчика это будет очень коряво работать. Т.е. например Т притока 20*с выше уставки 15*С, ккб включился, охладил до 15, выключился, следующее включение через 60 мин/5 = 12 мин и так все время.
А датчик обмерзания испарителя есть ?

Цитата(Atstak @ 2.5.2024, 23:24) *
Похоже так. На главном экране его состояние никогда и не отражалось. У близнеца так же. Возможно чтобы он был исключён из системы?

Его не было изначально судя по всему. При условии, что программа "конструктора" без изменений
........
инт. разм. мин установлен 5 мин, поставьте 60. А то он каждые 5 мин отключает ККБ на разморозку.
Atstak
Цитата(AI 155 @ 2.5.2024, 21:51) *
С такими настройками и при отсутствии датчика это будет очень коряво работать.

Так он сейчас вообще не включается!
Цитата
А датчик обмерзания испарителя есть ?

Есть датчик, но не уверен, что он стоит на испарителе. Проверю. Там ТРВ и соленоид, включаемый тем же выходом, что и ККБ.
AI 155
Датчик обмерзания может быть на газовой трубе ккь или в виде капиллярного термостата на испарителе или в виде датчика перепада давления до и после испарителя. Проще по схеме посмотреть куда он соединен. В принципе его можно на время наладки отключить , установив "инт. разм. мин" равным 0.
Надо увидеть, что на экране появляется надпись "Компрессор", потом дальше наладкой заниматься. Т.е. ставьте 0 у запускайте , включается ккб не сразу, временно можно ускорить процесс установив большее количество "циклов в час", напр. 10, тогда будет включаться с паузой в 6 мин. Если режим "лето" , Т притока больше задания и не сработал датчик обмерзания, то должно включиться.
Atstak
Цитата(AI 155 @ 3.5.2024, 17:52) *
Проще по схеме посмотреть куда он соединен.

Увы схемы нет.
В остальном понятно. Буду пробовать.
Atstak
Датчик обмерзания стоит на радиаторе обогрева.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С изменёнными параметрами тоже не включается. Было подозрение на Т входящую, но близнец включился минуты через 3.
Куда копать? Поменять контроллеры местами?
AI 155
Это датчик замерзания калорифера, есть еще датчик обмерзания испарителя. Если он сработал, то тоже не даст включиться ккб.
После измения настроек в меню полезно включить /выключить установку кнопкой пуск/стоп или эквивалентной.
Попробуйте переставить контроллеры местами. Сейчас нужно добится появления надписи компрессор. Если охлаждение активно, то проценты охладителя начнут увеличиваться, сравните с другой установкой.
AI 155
Попробовал сымитировать срабатывание датчика обмерзания испарителя. Если предположим обрыв датчика, то контроллер ничего не покажет при неактивном охлаждении, но при попытке включения программой ккб даст аварию в журнал "Обмерзание компрессора", посмотрите журнал, есть там обмерзание или нет. Возможно программа запускает компрессор , далее обмерзание компрессора в журнал, потом журнал уходит или сбрасывается вручную , в главном окне все чисто и надпись компрессор не появляется и соответственно ккб не работает и не будет работать, пока причину срабатывания датчика обмерзания не устранить. Имитировал в разных сочетаниях, устанавливал инт. разм. мин = 5 мин, компрессор всегда включался.
AI 155
Цитата(AI 155 @ 3.5.2024, 19:52) *
В принципе его можно на время наладки отключить , установив "инт. разм. мин" равным 0.

Дал неверную информацию, датчик обмерзания будет отключен при t размор.,мин. = 0
Atstak
Цитата(AI 155 @ 8.5.2024, 11:51) *
Попробовал сымитировать срабатывание датчика обмерзания испарителя. Если предположим обрыв датчика, то контроллер ничего не покажет при неактивном охлаждении, но при попытке включения программой ккб даст аварию в журнал "Обмерзание компрессора", посмотрите журнал, есть там обмерзание или нет. Возможно программа запускает компрессор , далее обмерзание компрессора в журнал, потом журнал уходит или сбрасывается вручную , в главном окне все чисто и надпись компрессор не появляется и соответственно ккб не работает и не будет работать, пока причину срабатывания датчика обмерзания не устранить. Имитировал в разных сочетаниях, устанавливал инт. разм. мин = 5 мин, компрессор всегда включался.

До прочтения этого сообщения ставил контроллер с другой установки: то же самое.
Также были ошибки на старте до запуска вентиляторов "Авария вент[Прит.]" и "Обрыв ремня[Прит.]". Грешил на ПЧ, вылечилось подкруткой диф.датчика давления вентилятора. Странно, что до запуска, косяк программы?

Датчик обмерзания испарителя не обнаружил, схема включения контроллера помогла бы, но увы её нет. В журнале записи "Обмерзание компрессора" никогда не встречал.
Цитата(AI 155 @ 8.5.2024, 11:51) *
Возможно программа запускает компрессор

На выходе запуска ККБ также подключен клапан-соленоид, его щелчок было бы слышно.

Цитата(AI 155 @ 8.5.2024, 12:07) *
Дал неверную информацию, датчик обмерзания будет отключен при t размор.,мин. = 0

Спасибо. Маловероятно, если датчика нет, но попробую.

Где такой мануал можно взять?
Если это по данному конструктору, может там и входы/выходы описаны?

В поиске причины ошибок вентилятора обнаружилось, что сопротивления на цифровых входах состояния частотников ~60 и ~580 Ом, хотя сами ПЧ выходы замыкают. Наверно что-то с кабелем, но может ли это быть причиной невключения ККБ?
AI 155
Входа можно определить, отсоединять по очереди и смотреть на реакцию, если вход НЗ, если какой то будет НО, то замыкать и смотреть на реакцию. Входов не так уж и много.

Цитата(Atstak @ 13.5.2024, 14:08) *
Где такой мануал можно взять?
Если это по данному конструктору, может там и входы/выходы описаны?

В поиске причины ошибок вентилятора обнаружилось, что сопротивления на цифровых входах состояния частотников ~60 и ~580 Ом, хотя сами ПЧ выходы замыкают. Наверно что-то с кабелем, но может ли это быть причиной невключения ККБ?


Это документация, которая идет при установке программы конструктора.
По второму, если пч включается, то думаю. что все в порядке.
Если совсем никак, то я бы выяснил входа/выхода и сделал новую программу, заодно добавив датчик Тпомещения и еще одну уставку для ккб или найдите кто посмотрит на месте. Возможно что то увидит при ближайшем рассмотрении.

Цитата(Atstak @ 13.5.2024, 14:08) *
До прочтения этого сообщения ставил контроллер с другой установки: то же самое.

А условно неисправный контроллер вместо рабочего ?
Atstak
Цитата(AI 155 @ 13.5.2024, 12:20) *
А условно неисправный контроллер вместо рабочего ?

У него уже давно тор заменен на БП пост.тока, в рабочем - нет, и он там не работает. Не стал заморачиваться
AI 155
Если все одинаковое, остается контроллер (например неиправный вход) или программа в нем.
В принципе есть смысл поменять программу, хотя бы из-за датчика Тпомещения.
Atstak
Поменял местами контроллеры вместе с БП, ошибка осталась на месте.
Сравнил состояние входов, DI10 c MR1 разные. Схемы нет, так что пришлось пройти по кабелю и ... регулируемый термостат huh.gif
А ларчик просто открывался!
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.