подключение n-го унитазов в ряду |
|
|
|
27.5.2024, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 15:19)  О чем я - и 6 унитазов и 25 с лежаком в пределах этажа - не проходной вариант в плане уклонов, пандусов, трапов, ступенек. Иван, 6 унитазов вполне можно (за 25 конечно не скажу). Конечно не на полметра (утрированно) но высоту пола наши строители поднимают (какими нормами обосновывают-не скажу) Трап, иногда можно в конструкциях пола предусмотреть. У меня сейчас например здание заводской готовности проектируется, так там как раз трапы в конструкциях пола. А если есть возможность-то трапом можно и ниже пола этажа уйти (например в подвал). Но это можно сказать не мой случай (пояснения см. ниже) Только ниже пола этажа далеко не всегда есть возможность уйти. Например в моих объектах-там почти везде есть вечная мерзлота и здание подвала не имеет, а имеет вентподполье. Чтобы мерзлота не подтаяла от тепла здания и не потеряла несущую способность. В вентподполье температура уличная, а на моих объектах это под минус 50 зимой. Сам понимаешь наверное что в таких условиях сети (внутрянку здания) прокладывать -не самое лучшее дело. От лишней теплоизоляции и от лишнего электрообогрева все же лучше уйти (их и так на объекте чуть ни километрами бывает). Да и перемерзание труб при аварийном отключении электрообогрева лучше все же лучше по максимуму исключить. Поэтому лежаки приходится делать или в конструкциях пола или в пределах этажа
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.5.2024, 13:56
|
|
|
|
|
27.5.2024, 14:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 13:25)  Метр трубы диаметром 50 мм совершенно не тоже самое что шесть и более метров диаметром 100 мм. Можно и в стяжке пола разместить, а не лезть под плиту.   У HL минимальная высота монтажа трапов - 69 мм. К стояку присоединять через -  Отверстие в плите для стояка 100 мм должно быть 200х200 мм. Стяжка денег стоит - каждый см. Тут указано 75 мм это в нижней точке пола помещения, в верхней значит больше. Минимальная толщина классической стяжки с армированием 40-50 мм. Получается перерасход материала. И если перекрытие - лишняя нагрузка.
|
|
|
|
|
27.5.2024, 14:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 14:02)  Стяжка денег стоит - каждый см. Тут указано 75 мм это в нижней точке пола помещения, в верхней значит больше. Минимальная толщина классической стяжки с армированием 40-50 мм. Получается перерасход материала. И если перекрытие - лишняя нагрузка. Да. Но это уже проблема архитекторов и конструкторов расположивших так унитазы. У ВК здесь проблем нет. Всё можно сделать и выдать ответное задание смежникам. С указанием положения и отметки трапа и уклона пола.  Пусть почешут темечко.  Глядишь придумают лучшее решение. Цитата(alexandrpjatkov @ 27.5.2024, 13:42)  Иван, 6 унитазов вполне можно (за 25 конечно не скажу). Конечно не на полметра (утрированно) но высоту пола наши строители поднимают (какими нормами обосновывают-не скажу) Да и у меня никогда возражений по этому поводу не было.. Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 8:36)  Видимо придется делить 6 унитазов на два опуска, чтоб и уклоны были достаточны и обслуживание проще. Это бред.
|
|
|
|
|
27.5.2024, 14:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.5.2024, 14:31)  Да. Но это уже проблема архитекторов и конструкторов расположивших так унитазы. У ВК здесь проблем нет. Всё можно сделать и выдать ответное задание смежникам. С указанием положения и отметки трапа и уклона пола.  Пусть почешут темечко.  Глядишь придумают лучшее решение. Это общая проблема. У всех проблема. После выдачи такого задания смежникам ничего хорошего не выйдет. Под плиту надо загонять выпуски с унитазов и с трапов. Цитата(kkastill @ 22.5.2024, 8:36)  Видимо придется делить 6 унитазов на два опуска, чтоб и уклоны были достаточны и обслуживание проще. Хорошее решение - от этого всем проще и лучше.
Сообщение отредактировал Vano - 27.5.2024, 14:54
|
|
|
|
|
28.5.2024, 11:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 27.5.2024, 14:54)  Это общая проблема. У всех проблема. После выдачи такого задания смежникам ничего хорошего не выйдет. Под плиту надо загонять выпуски с унитазов и с трапов. Хорошее решение - от этого всем проще и лучше. Четыре (или 10 дырок?). 200х200 мм в плите вместо одной проще? Смежникам понравится? Опуски как вентилировать будем? Сверху ещё трубу проложим? Тут выше срывом сифонов озабочивались. А если снизу помещение не допускающее прокладку К1 под потолком? Чудны решения иных проектировщиков..  Зато пол ровный, да.. Кроме уклона к трапу не менее 0,01.  А у трубы от унитазов - 0,012.
Прикрепленные файлы
прямой.PNG ( 487,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
30.5.2024, 22:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2024, 11:03)  Четыре (или 10 дырок?). 200х200 мм в плите вместо одной проще? Смежникам понравится? Опуски как вентилировать будем? Сверху ещё трубу проложим? Тут выше срывом сифонов озабочивались. А если снизу помещение не допускающее прокладку К1 под потолком? Чудны решения иных проектировщиков..  Зато пол ровный, да.. Кроме уклона к трапу не менее 0,01.  А у трубы от унитазов - 0,012. Ну начинается - у одного нефтяники в туалет ходят над вечной мерзлотой, у другого над помещениями с запрещенной прокладкой. Уважительно к друг другу надо относиться - Вкшникам не предлагать эту муть с полом переменной высоты, а АР размещать хоть часть помещения санузлом где выпуски над разрешенными для транзитами помещениями. И тогда продукт (здания) будет достойным - а не это что на фотках троны с подиумами. Всегда при новом строительстве можно разместить достойно санузлы. Дырки сложно? Что там сложного - закладную заложить в монолите перекрытия под отверстие из куска трубы.
Сообщение отредактировал Vano - 30.5.2024, 22:26
|
|
|
|
|
31.5.2024, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 31.5.2024, 0:24)  Ну начинается - у одного нефтяники в туалет ходят над вечной мерзлотой, у другого над помещениями с запрещенной прокладкой. Так в условиях вечной мерзлоты (не только нефтянка) достаточно немалое количество городов стоит и немалое количество народу живет и работает. Это не какая то крайность, а вполне себе реальность достаточно распространенная. Даже там где казалось бы города (да и ообще населенные пункты) достаточно редко стоят-можду ними находится немало разных производственных объектов той же нефтянки (производственные базы, склады, линейные управления, кусты месторождений, разные технологические установки требующие присутствия персонала, полигоны отходов нефтянки, ну и естесственно например без подразделений пожарных тоже никак не обходится)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.5.2024, 7:01
|
|
|
|
|
31.5.2024, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 31.5.2024, 0:24)  Ну начинается - у одного нефтяники в туалет ходят над вечной мерзлотой, у другого над помещениями с запрещенной прокладкой. Уважительно к друг другу надо относиться - Вкшникам не предлагать эту муть с полом переменной высоты, а АР размещать хоть часть помещения санузлом где выпуски над разрешенными для транзитами помещениями. А от вентподпольчья как все же увернуться? Ведь в таких условиях не только нефтянку делают, но и обычные объекты. Мне например доводилось для таких условий ледовый дворец спорта делать (да и не только его).
|
|
|
|
|
31.5.2024, 10:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 30.5.2024, 22:24)  Дырки сложно? Что там сложного - закладную заложить в монолите перекрытия под отверстие из куска трубы. А нормы кто выполнять должен? СП 73.13330.2016.
|
|
|
|
|
2.6.2024, 12:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 31.5.2024, 10:46)  А нормы кто выполнять должен? СП 73.13330.2016. Так выполняйте. Что вы не можете конкретно выполнить из этого СП?
|
|
|
|
|
2.6.2024, 13:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 2.6.2024, 12:37)  Так выполняйте. Что вы не можете конкретно выполнить из этого СП? Размер отверстия 200х200 мм.
|
|
|
|
|
5.6.2024, 0:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.6.2024, 13:38)  Размер отверстия 200х200 мм. Приложение А (рекомендуемое)СП указанное не запрещает делать круглые отверстия. А Заказчик скажет спасибо, если вы дадите круглое отверстие в задание конструкторам и они заложат круглую закладную (гильзу) в КЖ и с этой закладной (гильзой) сразу зальют перекрытие. Проще и дешевле поставить круглую закладную в опалубку. Ну и потом проще уплотнить по этому же СП круглое отверстие чем рекомендуемое квадратное отверстие. 6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытия трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия.Переговорите с коллегой экспертом конструктором - у него тоже не норм запрещающий делать круглые отверстия при устройстве перекрытия.
|
|
|
|
|
5.6.2024, 11:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 5.6.2024, 0:07)  Приложение А (рекомендуемое) СП указанное не запрещает делать круглые отверстия. А Заказчик скажет спасибо, если вы дадите круглое отверстие в задание конструкторам и они заложат круглую закладную (гильзу) в КЖ и с этой закладной (гильзой) сразу зальют перекрытие. Проще и дешевле поставить круглую закладную в опалубку. Ну и потом проще уплотнить по этому же СП круглое отверстие чем рекомендуемое квадратное отверстие. 6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытия трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия. Переговорите с коллегой экспертом конструктором - у него тоже не норм запрещающий делать круглые отверстия при устройстве перекрытия. Гладко было на бумаге, а наделе получаются кривые стояки потому что отверстия не соосны после монтажа перекрытий. Круглую конечно можно, но диаметр должен быть как у круга вмещающего в себе квадрат 200х200 мм. Т.е. около 300 мм.
|
|
|
|
|
5.6.2024, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1672
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2024, 11:34)  диаметр должен быть как у круга вмещающего в себе квадрат 200х200 мм. Т.е. около 300 мм. А если гильзу больше диаметра стояка на 20-30 мм?
|
|
|
|
|
5.6.2024, 13:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2024, 11:34)  Гладко было на бумаге, а наделе получаются кривые стояки потому что отверстия не соосны после монтажа перекрытий. Круглую конечно можно, но диаметр должен быть как у круга вмещающего в себе квадрат 200х200 мм. Т.е. около 300 мм. Не понял а квадраты в монолите 200х на 200 будут соосны, а окружности нет?
|
|
|
|
|
5.6.2024, 13:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 5.6.2024, 13:02)  Не понял а квадраты в монолите 200х на 200 будут соосны, а окружности нет? Всё может быть несоосно. Пределы несоосности должны позволять разместить вертикальный стояк диаметром 100-150 мм в квадрате 200х200 мм. Цитата(aminopower @ 5.6.2024, 11:41)  А если гильзу больше диаметра стояка на 20-30 мм? Маловато будет © Гильза и отверстие под неё - не одно и тоже. Как верно выше сказано: 6.3.7 При проходе стояков канализации через перекрытия трубы следует заключать в футляры из минераловатных изделий, не допуская их контакта с конструкцией перекрытия.Результат таких рацух - кривой стояк и вонь, как пишут в соседней теме https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=139567
|
|
|
|
|
5.6.2024, 13:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44762
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
200 мм закладной круглого отверстия для стояка 110 за глаза и с соосностью а в нашей теме проходим одно перекрытие от унитаза
|
|
|
|
|
6.6.2024, 10:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9562
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vano @ 5.6.2024, 13:58)  200 мм закладной круглого отверстия для стояка 110 за глаза и с соосностью а в нашей теме проходим одно перекрытие от унитаза А технадзор требует по СП. И что? Зато отверстий много.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|