Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скорость воздуха в вентшахте
Екатерина_9999
сообщение 21.5.2024, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Добрый день! Требуется просчитать размеры сечений в вентшахте 9-тиэтажного дома. Возник вопрос, какую скорость принять. В СП60 в таблице Л.3 указано, что рекомендуемая скорость в вытяжной шахте - до 1 м/с. В сборном канале - 2-2,5 м/с. Сборный канал ведь по сути является частью шахты. В связи с этим непонятно, какую скорость для расчета в итоге принять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.5.2024, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12290
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Имеется в виду верт. коллектор со спутниками. Меньшая рекомендуемая скорость для спутников, бОльшая для коллектора.
Скорость д.б. расчётная. Рекомендуемые скорости для прикидок сечений шахт.
Сначала рассчитываете располагаемое гравитационное давление - см. п. 7.1.12 СП 60...2020. Затем с учётом рекомендуемых скоростей назначаете сечения воздуховодов/шахт и выполняете аэродинамический расчёт. Цель расчёта - определение сечений шахт при непревышении располагаемого давления. Т.е. скорость тут вторична.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 23.5.2024, 19:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Могу предположить, что настоящие разработчики этих норм еще застали то время, когда строили жилые здания с теплым чердаком.

В этой логике 1 м/с в воздушных затворах (спутниках по старому стилю), 2,5 м/с - сборный вертикальный воздуховоды (что как раз сейчас мы называем шахтой) и 1 м/с в общей сборной шахте из теплого чердака на улицу. См например расчетов в рекомендациях АВОК-4-2004. Ну и конечно эти скорости справедливы для систем естественной вентиляции.

Сообщение отредактировал Flow - 23.5.2024, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2024, 13:57