Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка чередования насосов Grundfos по наработке
Atstak
сообщение 26.6.2024, 7:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Есть станция ХВС из двух насосов MGE 71B2-14FT85-C, постоянно работает только один. Как настроить чередование по наработке по возможности не приобретая приблуды типа PC Link и R100? Например RS485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorost88
сообщение 26.6.2024, 9:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 22.7.2015
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 273629



Цитата(Atstak @ 26.6.2024, 15:40) *
Есть станция ХВС из двух насосов MGE 71B2-14FT85-C, постоянно работает только один. Как настроить чередование по наработке по возможности не приобретая приблуды типа PC Link и R100? Например RS485?

В комплекте насосной станции обычно есть шкаф управления, если в нем нет данной опции в комплекте, то придётся отдельно автоматизацию накручивать. По идее продавец/производитель должен точно знать, лучше к нему обратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 26.6.2024, 18:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



В щите только автоматы. Эта опция есть внутри, вопрос в том как получить доступ к настройкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.6.2024, 9:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Настройка при помощи пульта дистанционного
управления R100

Сообщение отредактировал svoroponov - 27.6.2024, 9:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Grundfosliterature_6401019.pdf ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Grundfosliterature_6401019.pdf ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 5.7.2024, 11:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Ценник у R100 конечно весёлый.
Подключился по 485 с помощью PC Tool E-Products, но похоже там только мониторинг и диагностика, настройки нет(
Показал ошибку ведомого 73: Hardware shutdown. Обмотка на прозвон целая, наверное плата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.7.2024, 18:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Из "Engine Grundfos MGE Series Installation And Operating Instructions Manual":
10.42 ""Setup of multi-pump system""(Multimotor)The multimotor function enables the control of two motors connected in parallel without the use of external controllers. The motors in a multimotor system communicate with each other via the wireless GENIair connection or the wired GENIconnection. You can set a multimotor system via the master motor, i.e. the first selected motor. If two motors in the system are configured with an outlet-pressure sensor, they can all function as master motors and take over the master motor function if the other fails. This provides additional redundancy in the multimotor system.The multimotor functions are described in the following sections.

Далее.. Надо где-то поиметь Grundfos GO. Или подключать шнурок:
"Advanced control panel and wired motor connection 1. Connect the two motors with each other with a 3-core screened cable between the GENIbus terminals A, Y, B"
И смотрим далее..

Сообщение отредактировал По самые по... - 5.7.2024, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 5.7.2024, 21:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну а если по дешевле то посадите насосы на реле времени и задайте последовательность временную .

Вот инструкция .Там всё найдёте
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Grundfosliterature_6401019__1_.pdf ( 3,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.7.2024, 22:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(svoroponov @ 5.7.2024, 21:25) *
Ну а если по дешевле то посадите насосы на реле времени и задайте последовательность временную .

И? Как переключать?Как аварийный насос дефектовать? Инструкция чем поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 6.7.2024, 5:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Почитайте всё таки инструкцию внимательно и найдёте там решение . Кроме того , вопрос о чередовании ведь насосов стоял в начальном запросе? Можно ведь элементарно организовать через блоки управления насосами и реле времени попеременное включение и выключение насосов .На пример : сутки работает один , сутки другой и так далее. Можно и по более сложному варианту. Но всегда считал , что чем проще тем надёжнее.
Станции управления чередованием работы насосов фирменные и основаны на использовании контактов в блоках управления именно насосами . Если это сделали за рубежом то вы то чем хуже их специалистов то. Да и рабочие схемы в интернете найти можно если поискать .

Сообщение отредактировал svoroponov - 6.7.2024, 5:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.7.2024, 7:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Atstak @ 26.6.2024, 7:40) *
Есть станция ХВС из двух насосов MGE 71B2-14FT85-C, постоянно работает только один. Как настроить чередование по наработке по возможности не приобретая приблуды типа PC Link и R100? Например RS485?

Можете присобачить контроллер отопления Elstars HC1:
Резервирование по времени или аварии, авария по датчику давления или реле перепада. Управление частотником или просто контактором. И много других полезных функций. Ничего программировать не надо. Есть диспетчеризация.
https://www.elstars.ru/products/24898388

Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.7.2024, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.7.2024, 11:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(svoroponov @ 6.7.2024, 5:37) *
... Можно ведь элементарно организовать через блоки управления насосами и реле времени попеременное включение и выключение насосов .На пример : сутки работает один , сутки другой и так далее. ...


Элементарно не выйдет. Должна быть логика передачи управления другому насосу при аварии первого. Иначе, по вашей рекомендации, аварийный насос будет стоять, а исправный ждать сутки времени истечения интервала таймера.
Так категорически нельзя делать и Грундфос соблюдает правила, путем диагностирования отказа и передачи управления исправному насосу.

ТС нужно обратить внимание на наличие в его приводах продвинутого (не базового и не стандартного!) дисплея и наличие установленного FM300 - это аббревиатура портов ввода-вывода. R100 - не поможет.

Сообщение отредактировал По самые по... - 6.7.2024, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 6.7.2024, 16:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Там внутри есть клеммы , через которые можно управлять пуском -остановом насоса. Разработчики этот вариант предусмотрели для организации подобных насосов в виде каскадов , то есть по переменного или группового режимов работы. Это и реализуется в станциях по управлению насосами если их более одного. Очень популярная функция в наше время. Реле времени или ещё что то ,просто через эти контакты управляет запуском -остановом самого насоса , остальные контрольные и сигнальные функции сохраняются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.7.2024, 16:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(kosmos440o @ 6.7.2024, 7:59) *
Можете присобачить контроллер отопления Elstars HC1:
Резервирование по времени или аварии, авария по датчику давления или реле перепада. Управление частотником или просто контактором. И много других полезных функций. Ничего программировать не надо. Есть диспетчеризация.
https://www.elstars.ru/products/24898388


Для "присобачивания" дополнительно потребуются "поводки" и "конура". На кой этот "ошейник" ТС? :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.7.2024, 11:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(svoroponov @ 6.7.2024, 16:03) *
Там внутри есть клеммы , через которые можно управлять пуском -остановом насоса. Разработчики этот вариант предусмотрели для организации подобных насосов в виде каскадов , то есть по переменного или группового режимов работы. Это и реализуется в станциях по управлению насосами если их более одного. Очень популярная функция в наше время. Реле времени или ещё что то ,просто через эти контакты управляет запуском -остановом самого насоса , остальные контрольные и сигнальные функции сохраняются.


Клеммы управления пуском-остановом есть (или программируются) во всех частотниках. Режим чередования насосов, в MGE-серии организован не через клеммы управления, а чисто программно и весь алгоритм чередования исполняется между частотниками через GENIbus terminals A, Y, B (это подобие RS-485).

Можно выбоать один из двух режимов чередования: по времени, которое задаем или по затраченной энергии, которую частотник затратил и считает и которую тоже задаем:

You can choose between two alternating operation modes:
•"Alternating operation, time"Change from one motor to the other is based on time.
•"Alternating operation, energy"Change from one motor to the other is based on energy consumption.

If the duty motor fails, the other motor starts
Т.е. при аварии, аварийный насос останавливается, а управление автоматически передается второму.

Не читал до конца, но возможно, кроме чередования, имеется и режим каскадирования, когда при невозможности обеспечить большой расход, автоматически подключаются другие насосы, причем работа других насосов синхронизирована по частоте. Но там алгоритм сложный и каждый изготовитель варится в своем соку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 7.7.2024, 21:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(По самые по... @ 6.7.2024, 16:33) *
Для "присобачивания" дополнительно потребуются "поводки" и "конура". На кой этот "ошейник" ТС? :-)

Ну, это чаще проще и в в наладке, и в эксплуатации, чем всякие генибусы мучать. Хороший руководитель проекта выберет простой и понятный путь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 8.7.2024, 18:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Цитата(По самые по... @ 6.7.2024, 11:21) *
ТС нужно обратить внимание на наличие в его приводах продвинутого (не базового и не стандартного!) дисплея и наличие установленного FM300 - это аббревиатура портов ввода-вывода. R100 - не поможет.

Почему R100 не поможет? Чем же ещё настройки менять? PC Tool E-Products не меняет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.7.2024, 20:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Atstak @ 8.7.2024, 18:13) *
Почему R100 не поможет? Чем же ещё настройки менять? PC Tool E-Products не меняет.

Я ж вам ссылку кинул.. Вы смотрели?
Прикрепленный файл  изображение_2024_07_08_200709476.png ( 37,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atstak
сообщение 9.7.2024, 9:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.4.2012
Пользователь №: 146387



Конечно смотрел. Я так понял что это только для связки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.7.2024, 12:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Полистайте взад по моей ссылке. Там есть про R100 и выполняемые им функции. Производитель не упоминает возможность устанавливать и специфицировать режим чередования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.7.2024, 21:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Останов в нормальном рабочем режиме
Насос остановлен
• кнопкой ;
• пультом R100;
• с помощью Grundfos GENIbus;
• сигналом цифрового входа пуска/останова электродвигателя. (Вход на клеммах 2-3 разомкнут)

Это из инструкции. Разрыв может производиться реле времени , на пример двух
программным. с одновременным замыканием аналогичных контактов второго насоса. для его запуска
Там надо в инструкции стр.17 посмотреть.

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.7.2024, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 10.7.2024, 15:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(svoroponov @ 9.7.2024, 21:52) *
... ...
Там надо в инструкции стр.17 посмотреть.


Что посмотреть? Вы или договаривайте процедуру автоматического обслуживания аварии одного из насосов при чередовании работы двух или более насосов, или не предлагайте.. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 10.7.2024, 16:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Я дал ответ по первому пункту. Как осуществить переход с насоса на насос конкретного типа для равномерной наработки. Мы когда то в жилых домах - высотках так и поступали. Насосы просто переходят по времени с одного на другой , с управлением по реле времени. При этом все функции - контрольные , сигнализации и ручного управления в данном случае сохраняются. В последнее время у нас - сигналы от насосов об аварийном состоянии через модем поступают диспетчеру.
Что вам не понятно? Дал ссылку на инструкцию к насосам для возможности реализовать то что он хочет в своём запросе. Дальше , у него своя голова , определится со схемой и реализует задумку.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 10.7.2024, 20:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(svoroponov @ 10.7.2024, 16:23) *
... у нас - сигналы от насосов об аварийном состоянии через модем поступают диспетчеру.
Что вам не понятно? ...


А.., вона чо! Т. е. ТС должен нанять диспетчеров, что-бы насосы оперативно переключить при аварии. Браво!
Заснешь, а ночью "примерзнешь".., забастовал диспетчер, однако.. rolleyes.gif
Решения надо предлагать комплексные, а не по одному пункту, так поступают Грундфосы-Данфосы, Вилы, Гидровары и пр.
И ТС это и просил, считая, что у него не зря два мотора предусмотрительно поставлены, а именно - для оперативной замены, при аварии одного из насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 11.7.2024, 6:18
Сообщение #24


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Atstak @ 26.6.2024, 11:40) *
Есть станция ХВС из двух насосов MGE 71B2-14FT85-C, постоянно работает только один. Как настроить чередование по наработке по возможности не приобретая приблуды типа PC Link и R100? Например RS485?



Цитата(По самые по... @ 11.7.2024, 0:54) *
А.., вона чо! Т. е. ТС должен нанять диспетчеров, что-бы насосы оперативно переключить при аварии. Браво!
Заснешь, а ночью "примерзнешь".., забастовал диспетчер, однако.. rolleyes.gif
Решения надо предлагать комплексные, а не по одному пункту, так поступают Грундфосы-Данфосы, Вилы, Гидровары и пр.
И ТС это и просил, считая, что у него не зря два мотора предусмотрительно поставлены, а именно - для оперативной замены, при аварии одного из насосов.


Так то запрос от ТС был только на чередование по наработке.
Это ему и предложили.

Зачем додумывать "комплекс", если об этом не спрашивали?
Считаю, что если очень хочется что-то "расширить", то следует сначала задать уточняющий вопрос -
а сейчас у ТС насосы при аварии переключаются?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 11.7.2024, 9:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



По посту 23.
У нас диспетчеризация как огромных микрорайонов так и для удалённых объектов..Днём штатные сантехники а в после рабочее время , аварийная бригада. Так что если выходит один насос из строя идёт переключение на резервный с оповещением диспетчера который просто принимает решение отправить туда ремонтника или оставить заявку для обслуживающего персонала или , если рабочее время , просто оповестить сантехника этого объекта что и как. Одновременно сообщение , код ошибки, номер прибора (насоса , котла , регулятора) и адрес , поступают на телефон аварийной группы. Так что сообщение об не исправностях дублируются. Удобно и уже в течении лет 6-7 вообще проблем особых не было как и нареканий на обслуживание.
Ну а по поводу переходов ТО и раньше мы в цепь управления при остановке основного насоса и переход на резервный включали часы - таймер . Когда ещё и частотников на насосах небыло но хотелось чтобы износ насосов был равномерный. И ничего , всё отлично работало. А затем просто использовали в схемах то что нам предоставили для подобного управления разработчики насосов.
Ну и всё таки , при ответах надо конкретно советовать по запросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 11.7.2024, 12:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Lex @ 11.7.2024, 6:18) *
Так то запрос от ТС был только на чередование по наработке.
Это ему и предложили.
... ...
а сейчас у ТС насосы при аварии переключаются?


Вот, единственный, правильный ответ был:
Цитата(Skorost88 @ 26.6.2024, 9:14) *
В комплекте насосной станции обычно есть шкаф управления, если в нем нет данной опции в комплекте, то придётся отдельно автоматизацию накручивать. По идее продавец/производитель должен точно знать, лучше к нему обратиться.


У ТС одни автоматы в наличии. Ходит и проверяет..
Цитата(Atstak @ 26.6.2024, 18:34) *
В щите только автоматы. Эта опция есть внутри, вопрос в том как получить доступ к настройкам.


Вот доступ к настройкам он и просит, что я и предложил, как проверить и получить. А там есть и функция контроля аварий, без всяких диспетчеров..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных