> Отопление лестничной клетки водой (115-70), Можно ли?
marysiy
сообщение 2.7.2024, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! в проектируемом здании Трансформаторной с операторной есть лестничная клетка. Все помещения (а в наличии есть кабинеты) имеют воздушное отопление. Теплоноситель вода 115-70С. Местные нагревательные приборы устанавливаются в лестничной клетке, санузлах и комнате уборочного инвентаря. Согласно таблицы Б.1 п.Б.12 Лестничные клетки должны иметь водяное отопление с Т воды не более 95 С или воздушное. Не хотелось бы для столь малой тепловой нагрузки на ЛК и уборные ставить узел смешения на вводе в здание. Приточные установки для других помещений подобраны и в закупке. Отдельную приточную установку проектировать для ЛК мне кажется не очень хорошее решение, электроотопление нельзя. Подумала про конвекторы КСк с кожухами, но не знаю примет такое эксперт или нет.
Если кто то с таким вопросом сталкивался, подскажите что можно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladigorden
сообщение 13.8.2024, 21:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510



Может на п. Б11 перейти. Всë- таки трансформаторная. А можно обратку пустить через отопительный прибор лестничной клетки.

Сообщение отредактировал vladigorden - 13.8.2024, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.8.2024, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(marysiy @ 2.7.2024, 10:57) *
Здравствуйте! в проектируемом здании Трансформаторной с операторной есть лестничная клетка. Все помещения (а в наличии есть кабинеты) имеют воздушное отопление. Теплоноситель вода 115-70С. Местные нагревательные приборы устанавливаются в лестничной клетке, санузлах и комнате уборочного инвентаря. Согласно таблицы Б.1 п.Б.12 Лестничные клетки должны иметь водяное отопление с Т воды не более 95 С или воздушное. Не хотелось бы для столь малой тепловой нагрузки на ЛК и уборные ставить узел смешения на вводе в здание. Приточные установки для других помещений подобраны и в закупке. Отдельную приточную установку проектировать для ЛК мне кажется не очень хорошее решение, электроотопление нельзя. Подумала про конвекторы КСк с кожухами, но не знаю примет такое эксперт или нет.
Если кто то с таким вопросом сталкивался, подскажите что можно сделать?

Воздуховод от ближайшей приточки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.8.2024, 17:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, воздушное отопление для кабинетов - это затея затратная и малоэффективная.
Для трансформаторной кабинеты не нужны - вероятно, там либо пристройка, либо встройка с адм. помещениями. Надо смотреть, к чему относится ЛК и выполнять соответствующие указания СП 60 по т-ре теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных