> Расшифровка пункта 486, Пожаротушение в розливочной красок
Аня
сообщение 15.7.2024, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228270



Здравствуйте!
Может кто сталкивался с таким. Имеется здание склада масел, смазок и лакокрасочных материалов. В нем есть помещение категории А "разливочная красок и растворителя". Согласно СП486, я ссылаюсь на пункт 7 таб.3, считаю что пожаротушение в данном помещении не нужно. Эксперт же ссылается на пункт 12 этой же таблицы и говорит, что пожаротушение нужно. Может кто сталкивался с таким же? Мне кажется пункт 12,совершенно о другом

Сообщение отредактировал Аня - 15.7.2024, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2024, 13:29
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Аня @ 15.7.2024, 17:14) *
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с таким. Имеется здание склада масел, смазок и лакокрасочных материалов. В нем есть помещение категории А "разливочная красок и растворителя". Согласно СП486, я ссылаюсь на пункт 7 таб.3, считаю что пожаротушение в данном помещении не нужно. Эксперт же ссылается на пункт 12 этой же таблицы и говорит, что пожаротушение нужно. Может кто сталкивался с таким же? Мне кажется пункт 12,совершенно о другом

Тут спорить можно долго. Что понимается под словом "обращение"? Перенос в таре или розлив? Лучше взять по худшему варианту - пункт 12. Тем более что и эксперт так считает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.7.2024, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Аня
В целом ваша позиция выглядит логичной. Запросите у технолога описание конкретного процесса, происходящего в данном помещении.

И стоит дополнительно проверить, не подпадает ли объект под п.4.5 этого же СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аня
сообщение 19.7.2024, 11:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228270




Sindarkon
С технологом классика, как обычно он отсутствует. Решили в итоге сделать пожаротушение, перестраховаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных