Здравствуйте!
Может кто сталкивался с таким. Имеется здание склада масел, смазок и лакокрасочных материалов. В нем есть помещение категории А "разливочная красок и растворителя". Согласно СП486, я ссылаюсь на пункт 7 таб.3, считаю что пожаротушение в данном помещении не нужно. Эксперт же ссылается на пункт 12 этой же таблицы и говорит, что пожаротушение нужно. Может кто сталкивался с таким же? Мне кажется пункт 12,совершенно о другом