Цитата(Jan28 @ 23.7.2024, 8:13)

Транзитом иду, считая, что это бытовое помещение. Вот такой вот каламбур)
Это только пока Экспертиза ретивая за руку не схватит.
Хотя я всегда считала и считаю, что указания по ПУИ чрезмерны.
В СНиП 41-01-2003 было хорошее/логичное примечание к Табл. 2:
Цитата
2. В общественных зданиях допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем вентиляции для общественных и административно-бытовых помещений через склады и кладовые категорий В1 — В4 при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения транзитными воздуховодами противопожарных преград (перегородок и перекрытий) с нормируемым пределом огнестойкости помещений складов и кладовых.
А в действующей редакции СП 4 указано:
Цитата
5.1.2. ...
... выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
...
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
Получается - перегородки противопож. может и не быть, но пп-клапан по СП 60 для кат. В4 нужен и транзит нельзя. Абсурд...