Подскажите, пожалуйста, "чайнику" обоснование наличия воздушного разрыва на дренажном трубопроводе предназначенном для сброса воды с направления пожаротушения из водосигнального клапана. Вложу два варианта проектов: 1- где разрыв не указан и 2 - разрыв указан. Я помню, что это было важно, но это было давно и откуда именно информация увы, не помню. Поискал в интернете, тут, но ничего не нашёл.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  вариант_1.jpg ( 155,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  вариант_2.jpg ( 184,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.8.2024, 10:29
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexijSS @ 7.8.2024, 23:45) *
Подскажите, пожалуйста, "чайнику" обоснование наличия воздушного разрыва на дренажном трубопроводе предназначенном для сброса воды с направления пожаротушения из водосигнального клапана. Вложу два варианта проектов: 1- где разрыв не указан и 2 - разрыв указан. Я помню, что это было важно, но это было давно и откуда именно информация увы, не помню. Поискал в интернете, тут, но ничего не нашёл.

Не указан, но есть - один общий для сборной трубы.
1- канализация вообще не показана.
2- показаны приёмные воронки канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexijSS
сообщение 8.8.2024, 10:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.10.2015
Пользователь №: 279997



В проекте, иногда, указывается конкретно - в канализацию. Но часто просто указывается - сброс, подразумевая, что в итоге всё стечëт в приямок насосной.
Вопрос: как мне обосновать необходимость или отсутствие воздушного разрыва? В нормах по питьевой воде есть такое, что вода для питья не должна пересекаться с непитьевой водой. Но это же не пожарные нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.8.2024, 12:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Это не вопрос гигиены, это вопрос контроля процесса, да и просто физики слива.

Открытая воронка позволяет видеть струю, что даёт возможность контролировать процесс дренажа.
Также применение воронки даёт возможность максимально приблизить к системе источник воздуха, поступающего в трубы для замещения сливаемого объёма воды (если производительности воздухоотводчиков недостаточно или они отсутствуют).

Какого-то жёсткого требования по обязательному наличию разрыва струи нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.9.2024, 13:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 8.8.2024, 12:13) *
Это не вопрос гигиены, это вопрос контроля процесса, да и просто физики слива.

Открытая воронка позволяет видеть струю, что даёт возможность контролировать процесс дренажа.
Также применение воронки даёт возможность максимально приблизить к системе источник воздуха, поступающего в трубы для замещения сливаемого объёма воды (если производительности воздухоотводчиков недостаточно или они отсутствуют).

Какого-то жёсткого требования по обязательному наличию разрыва струи нет.

Разрыв между трубопроводом с водой и трубопроводом со стоками. (Может быть, что-то есть в СП 30 ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.9.2024, 10:46
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 9.9.2024, 13:05) *
Разрыв между трубопроводом с водой и трубопроводом со стоками. (Может быть, что-то есть в СП 30 ?)
СП 31.13330.2021
11.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду
непитьевого качества, не допускается.
Примечание - В исключительных случаях допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76288
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 14:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных