> Холодильная машина 1МКТ-28, обмерзает компрессор
pro100pasha
сообщение 27.8.2024, 16:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Есть холодильная машина рассольная 1мкт-28-2-0, работала неплохо, охлаждала рассол на перепад 4-5 град, но в один момент что-то случилось, упала холодопроизводительность и начал обмерзать компрессор. Из того что явно заметил упало нагнетание. После этого был заменен компрессор, заменен трв, вымыт испаритель и конденсатор, полная перезаправка с вакуумированием системы. На данный момент имею ситуацию. Перегрев 6 град, переохлаждение 5 град, компрессор обмерзает, холодопроизводительность очень слабая, порядка 2 град по рассолу. Также прикладываю фото.
Режим работы машины - охлаждение рассола до температуры -5 -8 град. Куда дальше лезть и что проверять уже не знаю. У кого какие мысли по этому поводу?

Сообщение отредактировал pro100pasha - 27.8.2024, 16:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_6661.png ( 172,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_6659.jpeg ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_6658.jpeg ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.8.2024, 6:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Искать причину падения нагнетания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pro100pasha
сообщение 28.8.2024, 8:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Что это может быть? посоветуйте что проверить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.8.2024, 15:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(pro100pasha @ 27.8.2024, 18:48) *
полная перезаправка с вакуумированием системы

Как определили что полная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pro100pasha
сообщение 2.9.2024, 10:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Цитата(SSA @ 28.8.2024, 15:57) *
Как определили что полная?


По паспорту полная заправка около 3х баллонов R22 (33 кг вроде). Но обычно достаточно одного баллона и машина неплохо охлаждает (всас -15-20 град, нагнетание 25-28 град) дельта по рассолу 3-5 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.9.2024, 12:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Хотелось бы узнать, почему производители определили такую заправку (33 кг вроде newconfus.gif ), а Вы заправляете 13,6?
И, при этом утверждаете, что заправка полная.

Сообщение отредактировал SSA - 2.9.2024, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pro100pasha
сообщение 2.9.2024, 15:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Цитата(SSA @ 2.9.2024, 12:29) *
Хотелось бы узнать, почему производители определили такую заправку (33 кг вроде newconfus.gif ), а Вы заправляете 13,6?
И, при этом утверждаете, что заправка полная.

Самому интересен этот вопрос, но после заправки приблизительно одного баллона - уже начинает обмерзать всас компрессора и вся линия до него что показывает нам о наличии жидкого фреона после испарителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.9.2024, 15:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(pro100pasha @ 2.9.2024, 17:28) *
начинает обмерзать всас компрессора и вся линия до него что показывает нам о наличии жидкого фреона после испарителя

Обмерзший всас компрессора и обмерзшая линия до него свидетельствуют ТОЛЬКО о том, что их температура ниже "0" град и ни о чем больше. Поэтому на них и намерзает конденсат.
Я бы на Вашем месте сделал именно заводскую заправку.
О недостатке фреона говорит и низкое давление нагнетания biggrin.gif и обмерзание компрессора, "газовой" трубы и малый перепад температуры охлаждаемой жидкости.

ОФТОПИК. Но это не точно, т.к. сейчас придет Alex2001, в очередной раз удалит мой пост, обозвав его флудом. И предложит свое решение (разумеется, в личку).

Сообщение отредактировал SSA - 2.9.2024, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pro100pasha
сообщение 2.9.2024, 16:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Цитата(SSA @ 2.9.2024, 15:55) *
Обмерзший всас компрессора и обмерзшая линия до него свидетельствуют ТОЛЬКО о том, что их температура ниже "0" град и ни о чем больше. Поэтому на них и намерзает конденсат.
Я бы на Вашем месте сделал именно заводскую заправку.
О недостатке фреона говорит и низкое давление нагнетания biggrin.gif и обмерзание компрессора, "газовой" трубы и малый перепад температуры охлаждаемой жидкости.

ОФТОПИК. Но это не точно, т.к. сейчас придет Alex2001, в очередной раз удалит мой пост, обозвав его флудом. И предложит свое решение (разумеется, в личку).


Хорошо, попробую еще добавлять фреон, но боюсь что тогда вообще весь компрессор покроется снегом) главное гидроудар не хапануть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.9.2024, 16:34
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(pro100pasha @ 28.8.2024, 12:08) *
Что это может быть? посоветуйте что проверить

0) фильтр на рассоле
а) расход теплоносителя
б) притоки тепла в теплоноситель
в) перепад на теплообменнике фреон-рассол
г) дроссель
пока не проверите - компрессор не включать.
д) заводская заправка
е) давление конденсации
ж) температуру кипения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.9.2024, 18:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Лева, я б примерно то же написал, НО 1/3 заводской заправки внесли коррективы, исключив первые 5 пунктов.

Сообщение отредактировал SSA - 2.9.2024, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.9.2024, 10:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



pro100pasha, не забудьте отписаться о результатах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pro100pasha
сообщение 11.9.2024, 16:43
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Цитата(SSA @ 3.9.2024, 10:01) *
pro100pasha, не забудьте отписаться о результатах.



Отписываюсь о результатах. Проблема была в регенеративном теплообменнике, порвало прокладку и с нагнетания жидкий фреон шел на всас, поэтому и обмерзал компрессор. Хорошо что гидроудар не поймал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.9.2024, 0:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Странный какой-то теплообменник с разделительной прокладкой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pro100pasha
сообщение 12.9.2024, 7:59
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689



Цитата(SSA @ 12.9.2024, 0:56) *
Странный какой-то теплообменник с разделительной прокладкой...


Да, он как "труба в трубе" и на фланцах прикручивается к магистралям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных