Холодильная машина 1МКТ-28, обмерзает компрессор |
|
|
|
27.8.2024, 16:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689

|
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Есть холодильная машина рассольная 1мкт-28-2-0, работала неплохо, охлаждала рассол на перепад 4-5 град, но в один момент что-то случилось, упала холодопроизводительность и начал обмерзать компрессор. Из того что явно заметил упало нагнетание. После этого был заменен компрессор, заменен трв, вымыт испаритель и конденсатор, полная перезаправка с вакуумированием системы. На данный момент имею ситуацию. Перегрев 6 град, переохлаждение 5 град, компрессор обмерзает, холодопроизводительность очень слабая, порядка 2 град по рассолу. Также прикладываю фото. Режим работы машины - охлаждение рассола до температуры -5 -8 град. Куда дальше лезть и что проверять уже не знаю. У кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал pro100pasha - 27.8.2024, 16:55
|
|
|
|
|
28.8.2024, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Искать причину падения нагнетания.
|
|
|
|
|
28.8.2024, 8:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689

|
Что это может быть? посоветуйте что проверить
|
|
|
|
|
28.8.2024, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(pro100pasha @ 27.8.2024, 18:48)  полная перезаправка с вакуумированием системы Как определили что полная?
|
|
|
|
|
2.9.2024, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689

|
Цитата(SSA @ 28.8.2024, 15:57)  Как определили что полная? По паспорту полная заправка около 3х баллонов R22 (33 кг вроде). Но обычно достаточно одного баллона и машина неплохо охлаждает (всас -15-20 град, нагнетание 25-28 град) дельта по рассолу 3-5 град.
|
|
|
|
|
2.9.2024, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Хотелось бы узнать, почему производители определили такую заправку (33 кг вроде  ), а Вы заправляете 13,6? И, при этом утверждаете, что заправка полная.
Сообщение отредактировал SSA - 2.9.2024, 12:32
|
|
|
|
|
2.9.2024, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689

|
Цитата(SSA @ 2.9.2024, 12:29)  Хотелось бы узнать, почему производители определили такую заправку (33 кг вроде  ), а Вы заправляете 13,6? И, при этом утверждаете, что заправка полная. Самому интересен этот вопрос, но после заправки приблизительно одного баллона - уже начинает обмерзать всас компрессора и вся линия до него что показывает нам о наличии жидкого фреона после испарителя
|
|
|
|
|
2.9.2024, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(pro100pasha @ 2.9.2024, 17:28)  начинает обмерзать всас компрессора и вся линия до него что показывает нам о наличии жидкого фреона после испарителя Обмерзший всас компрессора и обмерзшая линия до него свидетельствуют ТОЛЬКО о том, что их температура ниже "0" град и ни о чем больше. Поэтому на них и намерзает конденсат. Я бы на Вашем месте сделал именно заводскую заправку. О недостатке фреона говорит и низкое давление нагнетания  и обмерзание компрессора, "газовой" трубы и малый перепад температуры охлаждаемой жидкости. ОФТОПИК. Но это не точно, т.к. сейчас придет Alex2001, в очередной раз удалит мой пост, обозвав его флудом. И предложит свое решение (разумеется, в личку).
Сообщение отредактировал SSA - 2.9.2024, 16:01
|
|
|
|
|
2.9.2024, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689

|
Цитата(SSA @ 2.9.2024, 15:55)  Обмерзший всас компрессора и обмерзшая линия до него свидетельствуют ТОЛЬКО о том, что их температура ниже "0" град и ни о чем больше. Поэтому на них и намерзает конденсат. Я бы на Вашем месте сделал именно заводскую заправку. О недостатке фреона говорит и низкое давление нагнетания  и обмерзание компрессора, "газовой" трубы и малый перепад температуры охлаждаемой жидкости. ОФТОПИК. Но это не точно, т.к. сейчас придет Alex2001, в очередной раз удалит мой пост, обозвав его флудом. И предложит свое решение (разумеется, в личку). Хорошо, попробую еще добавлять фреон, но боюсь что тогда вообще весь компрессор покроется снегом) главное гидроудар не хапануть
|
|
|
|
|
2.9.2024, 16:34
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(pro100pasha @ 28.8.2024, 12:08)  Что это может быть? посоветуйте что проверить 0) фильтр на рассоле а) расход теплоносителя б) притоки тепла в теплоноситель в) перепад на теплообменнике фреон-рассол г) дроссель пока не проверите - компрессор не включать. д) заводская заправка е) давление конденсации ж) температуру кипения
|
|
|
|
|
2.9.2024, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Лева, я б примерно то же написал, НО 1/3 заводской заправки внесли коррективы, исключив первые 5 пунктов.
Сообщение отредактировал SSA - 2.9.2024, 18:57
|
|
|
|
|
3.9.2024, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
pro100pasha, не забудьте отписаться о результатах.
|
|
|
|
|
11.9.2024, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689

|
Цитата(SSA @ 3.9.2024, 10:01)  pro100pasha, не забудьте отписаться о результатах. Отписываюсь о результатах. Проблема была в регенеративном теплообменнике, порвало прокладку и с нагнетания жидкий фреон шел на всас, поэтому и обмерзал компрессор. Хорошо что гидроудар не поймал
|
|
|
|
|
12.9.2024, 0:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Странный какой-то теплообменник с разделительной прокладкой...
|
|
|
|
|
12.9.2024, 7:59
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.8.2024
Пользователь №: 433689

|
Цитата(SSA @ 12.9.2024, 0:56)  Странный какой-то теплообменник с разделительной прокладкой... Да, он как "труба в трубе" и на фланцах прикручивается к магистралям
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|