> Давление и обмен воды на участке., Обмен воды на участке сети
Vitalij
сообщение 23.9.2024, 18:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Добрый день уважаемые коллеги. Возник вопрос по обмену воды на существующем участке сети, при следующей схеме водоснабжения микрорайона.
Участок обозначен желтым цветом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2024_09_23_175857.png ( 401,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.9.2024, 18:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Vitalij @ 23.9.2024, 18:00) *
Добрый день уважаемые коллеги. Возник вопрос по обмену воды на существующем участке сети, при следующей схеме водоснабжения микрорайона.
Участок обозначен желтым цветом.

Вопрос-то в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.9.2024, 8:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(aminopower @ 23.9.2024, 18:52) *
Вопрос-то в чем?

Добрый день. Вопрос вот в чём. Не будет ли застаиваться вода в указанном участке, будет ли совершаться обмен в течении суток, т.к. вода будет идти по пути наименьшего сопротивления. Не могу найти научно популярный ответ на такой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.9.2024, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 8:21) *
Добрый день. Вопрос вот в чём. Не будет ли застаиваться вода в указанном участке, будет ли совершаться обмен в течении суток, т.к. вода будет идти по пути наименьшего сопротивления. Не могу найти научно популярный ответ на такой вопрос.


Будет ли в течении суток незнаю, но в кольцевых сетях расход перераспредлеяется на все участки.
Гидравлически увяжите кольцо, дальше будет видно.
Книга Абрамова в помощь, или погуглить: Гидравлическая увязка сетей методом Лобачева-Кросса. При должном владении Эксель два кольца увязываются без проблем

Сообщение отредактировал Aerl - 24.9.2024, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.9.2024, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(Aerl @ 24.9.2024, 8:36) *
Будет ли в течении суток незнаю, но в кольцевых сетях расход перераспредлеяется на все участки.
Гидравлически увяжите кольцо, дальше будет видно.
Книга Абрамова в помощь, или погуглить: Гидравлическая увязка сетей методом Лобачева-Кросса. При должном владении Эксель два кольца увязываются без проблем

Да, спасибо. Это уже сделано, я думал есть какие то заготовки на случай общения с вредным заказчиком. Тут недавно прочитал статью, о несовершенстве увязки сетей методом Лобачева-Кросса и о том что данная методика требует корректировки потому что не учитывает резервирование. Но речь то не об этом сейчас. Сейчас необходимо определиться с методикой просчёта локальных участков, которые по мнению заказчика просто не будут работать. Если я на заказчика вывалю кучу цифр он от этого не поменяет своё мнение, заказчики вообще народ капризный любят красивые картинки и что бы на калькуляторе две цифры можно было сложить или перемножить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.9.2024, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 10:34) *
Да, спасибо. Это уже сделано, я думал есть какие то заготовки на случай общения с вредным заказчиком. Тут недавно прочитал статью, о несовершенстве увязки сетей методом Лобачева-Кросса и о том что данная методика требует корректировки потому что не учитывает резервирование. Но речь то не об этом сейчас. Сейчас необходимо определиться с методикой просчёта локальных участков, которые по мнению заказчика просто не будут работать. Если я на заказчика вывалю кучу цифр он от этого не поменяет своё мнение, заказчики вообще народ капризный любят красивые картинки и что бы на калькуляторе две цифры можно было сложить или перемножить.


Ну так не нужно весь итерационный процесс показывать, покажите уже результаты biggrin.gif

Я честно говоря плохо представляю о каком таком резервировании может идти речь, если мы полагаем, что вода условно не сжимаема (исключение гидравлический удар)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.9.2024, 11:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 10:34) *
Сейчас необходимо определиться с методикой просчёта локальных участков, которые по мнению заказчика просто не будут работать.

Если вы про перемычки между кольцами без водоразбора (путевого расхода), то такие участки как раз в расчете никак не учитываются, диаметр назначается на сортамент меньше примыкающего кольца.

Сообщение отредактировал aminopower - 24.9.2024, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 24.9.2024, 12:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(aminopower @ 24.9.2024, 11:21) *
Если вы про перемычки между кольцами без водоразбора (путевого расхода), то такие участки как раз в расчете никак не учитываются, диаметр назначается на сортамент меньше примыкающего кольца.

А мы тем самым создаём ещё большее сопротивление потоку и вода через него ещё хуже будет идти. Я думал регулировать задвижками или регуляторы давления ставить, что бы во всей сети давление было равномерным и все участки сети работали одинаково.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2024, 12:33
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3620
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



так каков результат увязки-то? Идёт вода по всем участкам, заменяется?
Если вы уже сделали расчёт и увязку, то зачем нас спрашиваете, пойдёт ли она там?
Давайте результаты, обсудим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.9.2024, 0:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 10:34) *
Если я на заказчика вывалю кучу цифр он от этого не поменяет своё мнение, заказчики вообще народ капризный любят красивые картинки и что бы на калькуляторе две цифры можно было сложить или перемножить.

Так посчитай в зуле. С графиками потребления по часам. Скучно не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 13:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных