Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Охлаждение электрощитовой, Рассмотрим функциональную схему холодоснабжения
Musyamba
сообщение 5.10.2024, 13:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Добрый день, уважаемые форумчане.

Предлагаю к Вашему вниманию задачу* с нетипичными показателями и путями ее решения.

Имеем 2 электрощитовые с частотными преобразователями для приводов по 560 кВт, и судя по данным поставщика (2% потери в виде теплового рассеивания) и подсчету теплоизбытков имеем колоссальными цифры - 144 кВт и 121 кВт. Щитовая представляет из себя 40 футовый контейнер, размерами 12х2,5х2,5. Необходимо поддержка температуры до 30 градусов и влажности 10-90% без выпадения конденсата. При 40 градусах ЧП начинают деградировать.
Теплонапряженность имеем на уровне 4800 Вт/м2 - что уже говорит о нетипичности, в ПУЭ не нашел ограничений, натыкался на цифры 210 Вт/м2 при подсчете горячего цеха. Переиначивать помещение пожалуй не получится, прикручены сваи, контейнер скоро приедет.
Так вот, заложены прецизионники и должны были стоять они, но на такую мощь никто не рассчитывал и найти подобное-только под заказ, от 3х месяцев если все сложится, в реале 4-5 с запуском. Но конкретно в данном случае я бы остановился на чиллере с фенкойлами или приточной установкой и драйкулером. Жалко то что щитовые находятся в 1,5 км друг от друга, можно было бы 2х контурным чиллером обойтись.

Но, как обычно в дело вступают планы о запуске линии оборудования и соответственно электрощитовой не позднее 15 декабря, грубо говоря через 2 месяца.
Исходя из вышесказанного было принято решение брать из наличия. Из наличия можно прикинуть вариант канальных кондиционеров, а именно по 56 кВт по холодильной мощности. Итого получается 5 штук на ЭЩ с избытком в 121 кВт и 5 шт в ЭЩ с 144 кВт (с учетом резерва 100%) С зимним комплектом. Производитель дает условия эксплуатации -40 ... +40. Но, на какую реальную холодильную мощность можно рассчитывать с опцией зимнего комплекта? В основном утверждают что падение производительности будут, но незначительные, до 30% при -40. Приводили цифры от Дайкина с показателем 10% потерь при -40. Как будто бы ок, но сомнения все же гложет. А что если не сработает.

Для подстраховки было предложено решение аэрации в холодное время года по датчику температуры. Но при дельте 20 градусов (10 наруж. 30 внут) необходимо 21000 м3/ч, что создаст 280 кратный воздухообмен в час, не говоря про санитарные нормы в помещении, смущает влажностный баланс в помещений. Если при работе фреоновых канальников влажность будет отбираться, то тут никакого контроля. По графику i-d можно понять что заводя воздух при 10 градусах при средней влажности 80% и догрев до 30 (при работе ЧП) и заново включив вентиляторы аэрации мы имеем точку 8 градусов 90% влажности, то есть граница точки росы. Все ли верно я моделирую? Короче говоря, включаем вентиляцию при достижении 30 и остужаем до 10 и так по кругу. Нижняя температура эксплуатации 5 градусов. Вопрос стоит-ли устанавливать нагреватель для создания небольшой разницы, скажем на 3 градуса на входе приточного воздуха для подготовки и осушки, даст ли это нужный эффект? Либо установить осушитель для полноценного контроля?

Учитывая расходы для аэрации, смоделируем другую точку работы: кондиционеры работают до -10, далее включаем вентиляцию, и вот тут просятся нагреватели до нагрева в +5, ведь охлаждать до низких температур нельзя по требованиям ЧП. Либо устроить логику по датчику t на выходе? Если взять фрикулинг при -10 то расход составит 9500 м3/ч (126 кр/ч). При -20 расход 7300 и т.д.
Но, стоит учитывать что щитовые находятся возле угольных площадок. Единственное что еще можно предусмотреть это подмес, для выравнивания и подачи смеси нужной температуры. И возможно включения аэрации при более низких температурах, не хочется устраивать аэротрубу из щитовой bang.gif

В итоге имеем кондиционеры для режима -10...+40 и аэрацию для режима -40...-10, радиаторы на случай простоя, осушитель на всякий пожарный, регион ЛО, значения завышены по ТЗ. Остаются вопросы касательно работы кондиционеров в отрицательные температуры, вопрос конденсата, подмеса воздуха и надежду что производители ЧП не ошиблись дав 98% КПД rolleyes.gif

Прошу Вас форумчане дать комментарии по схеме, будет ли необходимый климат?

Сообщение отредактировал Musyamba - 5.10.2024, 13:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_рис_1.png ( 245,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ЭЩ_121_кВт.png ( 107,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  ЭЩ_144_кВт.png ( 105,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
LordN
сообщение 6.10.2024, 7:46
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



постановка задачи бредовая конечно
первое и и главное, оно же последнее, что тут требуется - организация распределения воздуха таким образом чтобы холодный поступал на вход а теплый либо сразу удалялся либо поступал на вход охладителей.
пока эту задачу не решите на остальные можно и не смотреть.
5кВт/м2 не такая и большая плотность, в машзалах бывает и поболе, до 20 и даже говорят что и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 7.10.2024, 9:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(LordN @ 6.10.2024, 10:46) *
5кВт/м2 не такая и большая плотность, в машзалах бывает и поболе, до 20 и даже говорят что и выше.


Добрый день!
Задача хреновая откровенно говоря, и у нее не будет как такового правильного решения, придется чем-то или кем-то жертвовать ph34r.gif

Уважаемый LordN, а вы сами бывали в таких залах? Интересно каково-там находиться, в моем случае будут дежурные, при сервисе - охлаждение думаю отключать; понятное дело что здание никуда не взлетит, но все-же как оборудование будет чувствовать себя. На месте производителя, не дай бог что случись, я бы спросил как минимум зачем было размещать ЧП в зоне бури? dry.gif

Да и условие по чистоте помещения волнует, фильтра это хорошо, но размещая щитовые возле угольных складов остаётся только ждать когда все забьется пылью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.10.2024, 10:45
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



находиться там врагу не пожелаешь. ветер. холодный ветер. хотя опять же смотря как сделано распределение воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.10.2024, 11:31
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Musyamba @ 5.10.2024, 17:11) *
Добрый день, уважаемые форумчане.

Предлагаю к Вашему вниманию задачу* с нетипичными показателями и путями ее решения.

Имеем 2 электрощитовые с частотными преобразователями для приводов по 560 кВт, и судя по данным поставщика (2% потери в виде теплового рассеивания) и подсчету теплоизбытков имеем колоссальными цифры - 144 кВт и 121 кВт.

При расчетах в знаках не ошиблись?
560 кВт * 0,02 = 11,2 кВт.
Приток +5...+10 подавать под фальш-пол, забирать из верхней зоны и выбрасывать.
Как в ЦОДах. Всё уже придумано.

Сообщение отредактировал Lex - 7.10.2024, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 7.10.2024, 13:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(Lex @ 7.10.2024, 15:31) *
При расчетах в знаках не ошиблись?
560 кВт * 0,02 = 11,2 кВт.
Приток +5...+10 подавать под фальш-пол, забирать из верхней зоны и выбрасывать.
Как в ЦОДах. Всё уже придумано.



11,2 кВт, все верно, вопрос насколько им можно верить, поскольку в среднем принимают 3-5% от общей мощности
С фальш-полами тоже не гладко, она есть но под кабеля, уже запросил на возможность добавления для нижней подачи, в помещений никак не развернуться, придется оставлять где-то сверху.

Сообщение отредактировал Musyamba - 7.10.2024, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.10.2024, 14:12
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Musyamba @ 7.10.2024, 17:21) *
11,2 кВт, все верно, вопрос насколько им можно верить, поскольку в среднем принимают 3-5% от общей мощности
С фальш-полами тоже не гладко, она есть но под кабеля, уже запросил на возможность добавления для нижней подачи, в помещений никак не развернуться, придется оставлять где-то сверху.

даже 5% это 28 кВт.
Для всей щитовой. Не 144, а 11 кВт.
Даже не спрашивая про рабочие/резервные и коэффициент одновременности.

Не 560 кВт в каждой панели шириной 600 мм. Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 7.10.2024, 14:32
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(Lex @ 7.10.2024, 18:12) *
даже 5% это 28 кВт.
Для всей щитовой. Не 144, а 11 кВт.
Даже не спрашивая про рабочие/резервные и коэффициент одновременности.

Не 560 кВт в каждой панели шириной 600 мм. Верно?


Не совсем, каждый ЧП будет разбит на 2 секции, плюс еще ИБП, щиты собственных нужд, солнечные притоки, коэф модернизации и коэф запаса.
Посчитано все верно, ген. проектантом, подрядчиком и самим заказчиком, коим я и являюсь. Вопрос даже не в этом, если сталкивались с подобными насколько можно верить этим данным?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ЧП_тепло.png ( 106,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 8.10.2024, 10:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 714
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Musyamba @ 7.10.2024, 13:21) *
поскольку в среднем принимают 3-5% от общей мощности


если 144 квт это 3-5% то общая мощность под 3-5 мВт на одной щитовой? и размещено все на площади в 30м2? это мощно...

Сообщение отредактировал AGAG - 8.10.2024, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 8.10.2024, 10:55
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(AGAG @ 8.10.2024, 14:45) *
если 144 квт это 3-5% то общая мощность под 3-5 мВт на одной щитовой? и размещено все на площади в 30м2? это мощно...


как раз таки мы взяли значения от производителя в 2%, а 3-5% это рекомендации от других западных производителей, хз на сколько это правда...
у нас на площадке есть щитовая где установлен прецизионник на 35 кВт с производительностью около 6000м3/ч, так там такое ветрище стоит а здесь что будет;
в пике ожидается включение 3х канальников по 12000 м3/ч и надеюсь не улетит здание))

Сообщение отредактировал Musyamba - 8.10.2024, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 8.10.2024, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 714
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



то есть общая мощность по 7мВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 8.10.2024, 11:38
Сообщение #12


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Musyamba @ 5.10.2024, 17:11) *
имеем колоссальными цифры - 144 кВт и 121 кВт.


Цитата(Musyamba @ 7.10.2024, 17:21) *
11,2 кВт, все верно,


ТС не определился с цифрой.
Но почему-то подбирает оборудование на "бурю".
И его ничего не смущает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 8.10.2024, 11:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(Lex @ 8.10.2024, 14:38) *
ТС не определился с цифрой.
Но почему-то подбирает оборудование на "бурю".
И его ничего не смущает.


уважаемый Lex, попробуйте включить немного голову и все у Вас сложится для подсказки есть схема с расположением и количеством, для непонимающих могу расписать отдельно но больно не хочется...
Но вопрос то не в этом, вопрос как организовать все это

Цитата(AGAG @ 8.10.2024, 13:59) *
то есть общая мощность по 7мВт?


в 34 - 2,2 мВт + ИБП + щсн
в 35 поболее, 4,6 мВт + ИБП + щсн + 2 будущих ЧП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.10.2024, 5:01
Сообщение #14


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Musyamba @ 5.10.2024, 17:11) *
Добрый день, уважаемые форумчане.

Предлагаю к Вашему вниманию задачу* с нетипичными показателями и путями ее решения.

Имеем 2 электрощитовые с частотными преобразователями для приводов по 560 кВт, и судя по данным поставщика (2% потери в виде теплового рассеивания) и подсчету теплоизбытков имеем колоссальными цифры - 144 кВт и 121 кВт. Щитовая представляет из себя 40 футовый контейнер, размерами 12х2,5х2,5. Необходимо поддержка температуры до 30 градусов и влажности 10-90% без выпадения конденсата...
Теплонапряженность имеем на уровне 4800 Вт/м2 - что уже говорит о нетипичности, ..., натыкался на цифры 210 Вт/м2 при подсчете горячего цеха. ...
Так вот, заложены прецизионники и должны были стоять они, но на такую мощь никто не рассчитывал ...
Но при дельте 20 градусов (10 наруж. 30 внут) необходимо 21000 м3/ч, что создаст 280 кратный воздухообмен в час, ...



Цитата(LordN @ 6.10.2024, 11:46) *
постановка задачи бредовая конечно


Цитата(Musyamba @ 8.10.2024, 15:51) *
в 34 - 2,2 мВт + ИБП + щсн
в 35 поболее, 4,6 мВт + ИБП + щсн + 2 будущих ЧП

Я не вентиляционщик и не холодильщик, поэтому по предлагаемому решению ничего не скажу.
Но по своему опыту автоматчика и электрика - когда задают "нестандартную" задачу - в 95% случаев ошибка во входных данных или в ожидаемом результате.
5% - на действительно нестандартные или специфичные ситуации, с которыми я еще на практике не встречался.
Поэтому я и пытаюсь направить ТС на проверку и критическое осмысление исходных данных и постановки задачи.
Для решения её стандартными методами.
Данный случай, кстати, может попасть в 5%, но тогда и решения будут единичными, специфичными,
например, отдельный, рядом стоящий контейнер с вентоборудованием (на Ваши 21000-7300 м3/ч)
или решения панелей с индивидуальной вентиляцией, или решения с выставлением радиаторов ЧП "наружу".

ИМХО, особенно циничным является учет мощности ЩСН при основной нагрузке в 2,2 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 9.10.2024, 9:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 714
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Lex @ 9.10.2024, 5:01) *
ИМХО, особенно циничным является учет мощности ЩСН при основной нагрузке в 2,2 МВт.

почему? если электрики считают что оборудование работает на 100% то им виднее - ОВшник берет под козырек и ассимилирует те цифры что в ТЗ. Мало какой ОВшник имеет такие знания в электрике что бы иметь свое "мнение")))
а из описания я понял что данные прошли 3 инстанции и не вызвали ни где вопросов - почему нужно сомневаться и считать всех остальных дураками?
хотя мне кажется что зря они столько мощности пихают в один контейнер, но опять же я не электрик и не знаю какие трудности и задачи они этим решают

а по решению - можно ли отделить ПЧ и ИБП от ЩСН? ЩСН в принципе можно и в 45С загнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 9.10.2024, 13:08
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(Lex @ 9.10.2024, 9:01) *
Я не вентиляционщик и не холодильщик, поэтому по предлагаемому решению ничего не скажу.
Но по своему опыту автоматчика и электрика - когда задают "нестандартную" задачу - в 95% случаев ошибка во входных данных или в ожидаемом результате.
Поэтому я и пытаюсь направить ТС на проверку и критическое осмысление исходных данных и постановки задачи.
5% - на действительно нестандартные или специфичные ситуации, с которыми я еще на практике не встречался.
Для решения её стандартными методами.
Данный случай, кстати, может попасть в 5%, но тогда и решения будут единичными, специфичными,
например, отдельный, рядом стоящий контейнер с вентоборудованием (на Ваши 21000-7300 м3/ч)
или решения панелей с индивидуальной вентиляцией, или решения с выставлением радиаторов ЧП "наружу".

ИМХО, особенно циничным является учет мощности ЩСН при основной нагрузке в 2,2 МВт.


Хехе, источник же тепла, так ведь, я вам скажу что там 2,5 квт тепла в 34 эщ и 3 квт тепла в 35, что согласитесь вес имеет, допустим те же кондиционеры с потреблением в 80 кВт в пике (с резервными же получается все 150)
Касательно Ваших сомнений - целиком и полностью разделяю Ваш подход, я также поступил, перепроверил, и хочу еще раз перепроверить, если получится может даже под подпись.
Прошу принять мои извинения за прошлое сообщение, уже отредактировал, но система не дала внести изменения, немного вспылил, каюсь...
Про вент камеру так и сделаем, решим кучу проблем с таким решением.
Касательно 5% тут пожалуй только ехать на действующий подобный объект и замерять по факту, поскольку производитель указывает на данные что ранее я прикладывал сюда.

Уважаемый Lex, где вы были с такими дельными советами) радиаторы к сожалению ребристые, устроить промежуточного теплообменника уже поздно, месяца 2 назад было бы еще актуально... печально, ведь это решило бы вопрос, но все же попытаюсь развить эту тему.
Сейчас прорабатываем подачу непосредственно под кожух ЧП, вопрос на какое давление или скорость согласится производитель, чтобы сыграть размерами воздуховодов, место-то нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 9.10.2024, 13:25
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(AGAG @ 9.10.2024, 13:55) *
хотя мне кажется что зря они столько мощности пихают в один контейнер, но опять же я не электрик и не знаю какие трудности и задачи они этим решают

Все верно говорите, приходится теперь создавать зону турбулентности где в принципе опасно находиться...

Цитата(AGAG @ 9.10.2024, 13:55) *
а по решению - можно ли отделить ПЧ и ИБП от ЩСН? ЩСН в принципе можно и в 45С загнать

корреляция не большая, учитывая что постройками этот район не заполнен то и 2,5 и 3 кВт можно и не рассматривать, не те объемы чтобы погоду меняли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.10.2024, 14:16
Сообщение #18


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Musyamba @ 9.10.2024, 17:08) *
Хехе, источник же тепла, так ведь, я вам скажу что там 2,5 квт тепла в 34 эщ и 3 квт тепла в 35, ...

радиаторы к сожалению ребристые,

Musyamba, а Вы вентиляционщик?
Вы же про ЩСН написали 2,5 и 3 кВт ?
ЩСН - это щит собственных нужд. Там несколько автоматов, причем малоточных - на освещение, автоматику, возможно прибор учета.
Там потребляемой электрической мощности на 1 кВт не наберется, а уж тепловой и подавно.
Я поэтому и назвал циничным прибавлять к 2200 кВт (=2,2 МВт) пусть 1 кВт на ЩСН, получать 2201 кВт и серьезно использовать в расчете не округляя.

А радиаторы и должны быть ребристые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Musyamba
сообщение 9.10.2024, 15:06
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.5.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 298007



Цитата(Lex @ 9.10.2024, 17:16) *
Musyamba, а Вы вентиляционщик?
Вы же про ЩСН написали 2,5 и 3 кВт ?
ЩСН - это щит собственных нужд. Там несколько автоматов, причем малоточных - на освещение, автоматику, возможно прибор учета.
Там потребляемой электрической мощности на 1 кВт не наберется, а уж тепловой и подавно.
Я поэтому и назвал циничным прибавлять к 2200 кВт (=2,2 МВт) пусть 1 кВт на ЩСН, получать 2201 кВт и серьезно использовать в расчете не округляя.

А радиаторы и должны быть ребристые.



Основная специализация в данный момент ОВиК, сам выпускник ТГВ.
В разделах ЭМ, АТХ и прочее понимаю более чем, 5 лет наладки разных объектов автомобильного сектора дали хорошую базу (мойки, сервисы, масленки, придорожные кафе, гостиницы и тд) не то чтобы КИПовец поскольку нету теории, но есть серьезная практика.
Не совсем верно называть ее ЩСН, в нашем случае выступает нехилым источником тепла, так как данные щиты, помимо внутренних нужд, еще снабжают небольшие мобильные установки что будут располагаться неподалеку - дробилки в основном, расчеты брал см. фото ниже

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_10_09_at_15.00.03.jpeg ( 106,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 28.10.2024, 13:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Надо оставлять прецизионники. Вентиляция зимой на все теплопритоки, где рядом летает угольная пыль-это еще та песня... Был лично в порту Ванино. Там эта черная субстанция-везде!
Брать из наличия со склада, либо ждать под заказ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
austinpowers
сообщение 2.11.2024, 19:27
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.10.2018
Пользователь №: 350161



подозрительно странно выглядит компоновка помещения - кто то поставляет комплектный контейнер или это "творение" какого нить эффективного менеджера
мощность 560 это один частотный или все в контейнере?
если там каждый на эту мощность - где шинопроводы? или из под фальшпола как то планируется такая мощность от РУ и к потребителю?

есть хорошее решение - междрядные кондиционеры для ЦОД под фреон, есть на захоложеной воде
какие то решения с фрикулингом и доступом забортного воздуха я бы не советовал - через обычные фильтра пыль постепенно испортит оборудование, очень глубокая фильтрация потребует серьезных техрешений и постоянной замены

я бы выбрал захоложенную воду и чилеры с фрикулингом на холодное время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных