Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматика вентиляции VTS.
Sancho_Bor
сообщение 22.10.2024, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Добрый день. Прошу форумчан помощи с щитом управления вентиляции фирмы VTS.
Щитов даже 2, но они, в целом, одинаковы по функционалу и я хотел бы уточнить у знающих людей следующие моменты: монтажная организация применила в смесительных узлах приводы 3-х ходовых вентилей с управляющим сигналом 2-10 В (Belimo LR24A-SR-TP)/
Выход управления же рассчитан на сигнал 0-10 В, в связи с чем возник вопрос - можно ли изменить значение сигнала управления в настройках щита или нет?
Щит управления - VTS 40-150 CG UPC SUP...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.10.2024, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Посмотри, какой там контроллер, потом на него инструкцию. Вообще приводы эти вроде как 0-10В. По большому счёту ПИД-регулятору без разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.10.2024, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если подавать сигнал 0... 10V на привод 2... 10V, то привод в крайнем закрытом положении будет открыт на 20% в принципе это даже хорошо с точки зрения защиты от замерзания, но в переходные периоды возможен перегрев приточного воздуха. Насколько помню, изменить 0... 10 на 2... 10 из меню не получится. Но это неточно. Нужно делать схему сопряжения 0... 10V > 2... 10V. Можно также попробовать выяснить этот вопрос у представительства ВТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 23.10.2024, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 10:54) *
Посмотри, какой там контроллер, потом на него инструкцию. Вообще приводы эти вроде как 0-10В. По большому счёту ПИД-регулятору без разницы.

Этот привод с управляющим сигналом 2-10 В, у контроллера выход на 0-10 В, я как раз хочу уточнить у людей, кто с автоматикой VTS знаком - можно ли в настройках контроллера изменить значение управляющего сигнала с 0-10 на 2-10 В.

Цитата(AI 155 @ 23.10.2024, 11:33) *
Если подавать сигнал 0... 10V на привод 2... 10V, то привод в крайнем закрытом положении будет открыт на 20% в принципе это даже хорошо с точки зрения защиты от замерзания, но в переходные периоды возможен перегрев приточного воздуха. Насколько помню, изменить 0... 10 на 2... 10 из меню не получится. Но это неточно. Нужно делать схему сопряжения 0... 10V > 2... 10V. Можно также попробовать выяснить этот вопрос у представительства ВТС.

Здравствуйте. Нет, если привод со входом, рассчитанным на 2-10 вольт получает на вход сигнал 0, 1.5 или 1.7 вольт - он просто его игнорирует. И начинается открываться именно после достижения входного сигнала 2…10 вольт …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.10.2024, 14:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Sancho_Bor @ 23.10.2024, 13:53) *
Этот привод с управляющим сигналом 2-10 В, у контроллера выход на 0-10 В, я как раз хочу уточнить у людей, кто с автоматикой VTS знаком - можно ли в настройках контроллера изменить значение управляющего сигнала с 0-10 на 2-10 В.


Здравствуйте. Нет, если привод со входом, рассчитанным на 2-10 вольт получает на вход сигнал 0, 1.5 или 1.7 вольт - он просто его игнорирует. И начинается открываться именно после достижения входного сигнала 2…10 вольт …

VTS вообще разный бывает. Там стояли и Сименсы РЛУ, и Сименсы ОЕМ, и что только там не стояло, кроме нормальных контроллеров всё, кажется, стояло laugh.gif Весь шмурдяк собрали, и этот форум забит темами"помогите с VTS". Причём не только автоматика забита, но и вентиляция. Я ж не просто так написал сообщение №2.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.10.2024, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.10.2024, 16:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Сименс РЛУ не попадался, а Сименс сапфир было такое. Самое раннее , с чем сталкивался это комп-наладонник и программируемое реле.
Автоматику делал подрядчик ВТС. Находил его в сети.

Сообщение отредактировал AI 155 - 23.10.2024, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 23.10.2024, 18:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(kosmos440o @ 23.10.2024, 14:59) *
VTS вообще разный бывает. Там стояли и Сименсы РЛУ, и Сименсы ОЕМ, и что только там не стояло, кроме нормальных контроллеров всё, кажется, стояло laugh.gif Весь шмурдяк собрали, и этот форум забит темами"помогите с VTS". Причём не только автоматика забита, но и вентиляция. Я ж не просто так написал сообщение №2.

Конкретно в этих шкафах стоит плата Carel и их панелька так же в деле…
https://vtsgroup.com/files/document-files/4...controls_ru.pdf - у нас вариация шкафов
VS 10-75 CG UPS SUP и VS 40-150 CG UPS SUP…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.10.2024, 18:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если установлена программа управления AHU Carel, то можно изменить 0... 10 на 2... 10 в меню параметров входов/выходов.

Сообщение отредактировал AI 155 - 23.10.2024, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 23.10.2024, 19:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(AI 155 @ 23.10.2024, 18:52) *
Если установлена программа управления AHU Carel, то можно изменить 0... 10 на 2... 10 в меню параметров входов/выходов.

А можно поподробнее? Программа в плк ? Руководство такие данные не даёт..,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.10.2024, 20:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Стандартное приложение управления AHU для плк Карел. Посмотрите, возможно на нем или на его базе сделано для ВТС.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 24.10.2024, 10:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(AI 155 @ 23.10.2024, 20:37) *
Стандартное приложение управления AHU для плк Карел. Посмотрите, возможно на нем или на его базе сделано для ВТС.

Добрый день. Нет, это не мой случай, к сожалению...
В щите установлен контроллер CAREL μPC "Small board" ...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5246707563641298952.jpg ( 265,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 24.10.2024, 10:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Подскажите - а где можно взять диск с апликациями VTS? На офф. сайте что то не могу найти...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.10.2024, 10:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Sancho_Bor @ 24.10.2024, 12:03) *
Добрый день. Нет, это не мой случай, к сожалению...
В щите установлен контроллер CAREL μPC "Small board" ...

Предполагаю, что программа принципиально не отличается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 24.10.2024, 11:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 10:42) *
Предполагаю, что программа принципиально не отличается.

Я в настройках ПЛК (доступ через пароль имеется) такого варианта как "выбор сигнала" не обнаружил.
Есть меню, где можно выставить Y min и Y max значения (прикрепил рисунок).
Но там "съезжает" весь диапазон клапана... И при новом запуске 3х ходовой сначала держится в ноле, только потом идёт в работу...
Видимо придётся менять приводы на 0-10...

Просьба помочь с ещё одним моментом:
подскажите пожалуйста, что скрывается под обозначением S3F (приложил фото схемы)
Датчики температур на схемах обозначены как B*, где * - это номер датчика...
Термостат защиты от обмерзания обозначен как S2F...

Вообще VTS как то интересно ведёт документацию)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22.jpg ( 151,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  3.jpg ( 98,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 24.10.2024, 12:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



S3F - видимо термостат по обратной воде. Обычно там датчик стоит, но видимо тут решили - термостат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.10.2024, 13:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Sancho_Bor @ 24.10.2024, 13:48) *
Я в настройках ПЛК (доступ через пароль имеется) такого варианта как "выбор сигнала" не обнаружил.

Может быть несколько уровней доступа. Посмотрите, может пододет.
https://vtsgroup.com/files/document-files/2...ontroler_ru.pdf
Ну или пара других вариантов
1. менять привод
2. делать устройство сопряжения 0... 10> 2... 10В

Сообщение отредактировал AI 155 - 24.10.2024, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.10.2024, 13:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 15:10) *
2. делать устройство сопряжения 0... 10> 2... 10В

Такие готовые есть в продаже, если делать не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 24.10.2024, 13:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(starmos @ 24.10.2024, 12:47) *
S3F - видимо термостат по обратной воде. Обычно там датчик стоит, но видимо тут решили - термостат.

Термостат по защите от обмерзание - S2F, судя по картинке…

Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 13:35) *
Такие готовые есть в продаже, если делать не хочется.

Киньте ссылкой, не нашёл в гуглах….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 24.10.2024, 13:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%8...me&ie=UTF-8
https://tdspribor.ru/preobrazovatel-conv-1/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 24.10.2024, 13:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(AI 155 @ 24.10.2024, 13:44) *

Спасибо вам! Да, наверное так будет подешевле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 25.10.2024, 9:18
Сообщение #21


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Sancho_Bor @ 24.10.2024, 15:48) *
подскажите пожалуйста, что скрывается под обозначением S3F (приложил фото схемы)

датчик температуры обратки калорифера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 25.10.2024, 12:13
Сообщение #22


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Lex @ 25.10.2024, 13:18) *
датчик температуры обратки калорифера

ну или термостат, да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 26.10.2024, 10:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(Lex @ 25.10.2024, 9:18) *
датчик температуры обратки калорифера

Датчики температуры у них обозначены как B* - B1,B2…B*.
Термостат зашиты калорифера обозначен выше как S2F
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 26.10.2024, 10:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Sancho_Bor @ 26.10.2024, 10:08) *
Датчики температуры у них обозначены как B* - B1,B2…B*.
Термостат зашиты калорифера обозначен выше как S2F
Прикрепленный файл  Sx.jpg ( 171,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 26.10.2024, 20:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(cauto @ 26.10.2024, 10:53) *
Прикрепленный файл  Sx.jpg ( 171,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Можете прислать полный документ/руководство?!! В версии, которую мне удалось найти этого нет…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 3.11.2024, 1:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



Цитата(Sancho_Bor @ 22.10.2024, 12:41) *
Выход управления же рассчитан на сигнал 0-10 В, в связи с чем возник вопрос - можно ли изменить значение сигнала управления в настройках щита или нет?

контроллер имеет смысл смотреть, бывает что там можно задать диапазон исходящего сигнала.
в RLU насколько я помню много параметров можно менять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 3.11.2024, 15:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(frosh @ 3.11.2024, 2:45) *
контроллер имеет смысл смотреть, бывает что там можно задать диапазон исходящего сигнала.
в RLU насколько я помню много параметров можно менять

Напрямую изменить я не смог/не нашёл... Вот прошу у форумчан поделиться документацией...
+ жду техподдержку официалов с ответами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 5.11.2024, 14:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(cauto @ 26.10.2024, 10:53) *
Прикрепленный файл  Sx.jpg ( 171,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

Добрый день. Вы могли бы указать - в какой версии документа эти данные обозначены? я просто не нашёл такие обозначения в версии DTR - CG UPC - ver.2.6 (06.2019)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 5.11.2024, 20:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Sancho_Bor @ 5.11.2024, 14:13) *
Добрый день. Вы могли бы указать - в какой версии документа эти данные обозначены? я просто не нашёл такие обозначения в версии DTR - CG UPC - ver.2.6 (06.2019)...
Вам шашечки или ехать? Спросили что такое S3F, я вам ответил. Полная версия документа ничего вам не даст - это общие данные для VTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sancho_Bor
сообщение 6.11.2024, 13:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 9.11.2017
Из: НН
Пользователь №: 331411



Цитата(cauto @ 5.11.2024, 20:43) *
Вам шашечки или ехать? Спросили что такое S3F, я вам ответил. Полная версия документа ничего вам не даст - это общие данные для VTS.


Принял, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 17:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных