> Отопление, Напольное и радиаторное отопление от ИТП МЖД
EvgeniaN
сообщение 28.10.2024, 19:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2024
Из: Калининград
Пользователь №: 428631



Добрый день. Многоэтажный жилой дом. ТС 95/70. ИТП запроектирован с контуром на систему отопления (80/60) через трехходовой клапан, с контуром напольного отопления (45/35)с теплообменником и блоком ГВС. Заказчик предлагает на радиаторное и напольное отопление сделать один контур, а в каждой квартире поставить трехходовой клапан на напольное отопление. Я объясняю, что так нельзя. Что трехходовой клапан не скинет температуру с 80 до 45С. Помогите, пожалуйста, как правильно обосновать со ссылкой на нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helx
сообщение 28.10.2024, 20:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.10.2021
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737



Цитата(EvgeniaN @ 28.10.2024, 21:45) *
Добрый день. Многоэтажный жилой дом. ТС 95/70. ИТП запроектирован с контуром на систему отопления (80/60) через трехходовой клапан, с контуром напольного отопления (45/35)с теплообменником и блоком ГВС. Заказчик предлагает на радиаторное и напольное отопление сделать один контур, а в каждой квартире поставить трехходовой клапан на напольное отопление. Я объясняю, что так нельзя. Что трехходовой клапан не скинет температуру с 80 до 45С. Помогите, пожалуйста, как правильно обосновать со ссылкой на нормы.

Норма температуры поверхности пола.
Инженерно доказываете что температуру необходимую для достижения температуры пола через клапан не добиться и оставляете ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2024, 21:41
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(EvgeniaN @ 28.10.2024, 19:45) *
Я объясняю, что так нельзя. Что трехходовой клапан не скинет температуру с 80 до 45С.

А до скольки скинет? Какими словами Вы это объясняете?
...К трёхходовому насос ещё нужен, конечно.

Сообщение отредактировал tiptop - 28.10.2024, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgeniaN
сообщение 29.10.2024, 10:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2024
Из: Калининград
Пользователь №: 428631



Спасибо. У меня в голове сидит такая формула Тсм=0,45*(Тп+То) (но найти ее не могу). Подскажите, пожалуйста, как рассчитать температуру после трехходового клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgeniaN
сообщение 29.10.2024, 12:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2024
Из: Калининград
Пользователь №: 428631



п.3.7 "Применение напольных систем из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме" СП 41-102 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб".
ГОСТ 70834-2023 "Системы водяного отопления, встроенные в пол" в нем есть ссылка на этот СП п.9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.10.2024, 10:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(EvgeniaN @ 29.10.2024, 10:11) *
Спасибо. У меня в голове сидит такая формула Тсм=0,45*(Тп+То) (но найти ее не могу). Подскажите, пожалуйста, как рассчитать температуру после трехходового клапана.

Никак. Ее можно настроить либо в самом смесительном узле, либо сделать смесительный узел на базе вот этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/termo...164325-1205717/ и уже там настроить требуемую температуру после смешения. В свое время отрабатывал требование по температуре поверхности дорогого паркета не выше 28, получилась требуемая температура подачи в пол 43, ставил вот такой девайс, причем часть петель была подключена до девайса (там, где полы керамические и т.д.), часть - после..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274