Цитата(EvgeniaN @ 28.10.2024, 21:45)

Добрый день. Многоэтажный жилой дом. ТС 95/70. ИТП запроектирован с контуром на систему отопления (80/60) через трехходовой клапан, с контуром напольного отопления (45/35)с теплообменником и блоком ГВС. Заказчик предлагает на радиаторное и напольное отопление сделать один контур, а в каждой квартире поставить трехходовой клапан на напольное отопление. Я объясняю, что так нельзя. Что трехходовой клапан не скинет температуру с 80 до 45С. Помогите, пожалуйста, как правильно обосновать со ссылкой на нормы.
Норма температуры поверхности пола.
Инженерно доказываете что температуру необходимую для достижения температуры пола через клапан не добиться и оставляете ТО.