Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Недостатки в расчете противодымной вентиляции, В старых медодиках используют исходные данные из ПУБЭЛ
Accessfilya
сообщение 2.11.2024, 19:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.12.2011
Пользователь №: 132836



-согласно п 5.4.1.11 ГОСТ Р 52780-2010 должно быть не более 8 мм (10мм в ходе эксплуатации
при износе), а здесь 50 мм (0,05 метра) ;
- так как кабина перекрывает практически всю площадь дверного проема лифтовой шахты,то
щели 0,05 м будут только по периметру кабины(не менее 6 м) и на этаже основной
остановки лифтов ,т.е. с открытыми дверями+ отверстия под вентиляцию по 1% от площади
пола и крыши кабины (50мм максимально допустимые зазоры между обрамлением кабины и
обрамлением шахты по госту);
- на типовых этажах с закрытыми дверями используются двери двустворчатые ,а в расчете
одностворчатые длина щели будет не менее 8м(но даже 8м.* 0,008м =0,064 кв.м. ,что гораздо
меньше данных в проектном расчете -3м*0,05=0,15кв.м./или в пассажтр лифтах используют
щели 0,03м *3=0,09кв.м.). Площадь поперечного сечения щелей завышена в одном случае
более чем в 2 раза,в другом почти в 1,5 раза. соответственно расход приточной
противодымной вентиляции будет больше .
Массовый расход воздуха приточной противодымной вентиляции шахты лифта
рассчитывают из суммы массового расхода через открытые двери основного этажа и
фильтрации на щелях закрытых дверей на всех остальных этажах.
В другом варианте рассчитанном в программе указаны коэффициенты местных
сопротивлений щелей на дверных проемах . А какие щели были в расчете КМС или на каких
проемах производилось испытание на аэродинамических стендах. В каком нормативном
документе указан данный коэффициент ?
Из вышесказанного следует,что в проектном расчете допущены ошибки и расчетный расход
приточной противодымной вентиляции завышен. Требуется перерасчет С ув. Филатов Е.В. rolleyes.gif

Пример расчета в проекте

И после таких расчетов потом шиберят ))))

Сообщение отредактировал Accessfilya - 2.11.2024, 19:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_противодымки_в_шахтах_лифтов.pdf ( 129,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  расчет_противодымки_в_шахтах_лифтов.pdf ( 129,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Accessfilya
сообщение 5.11.2024, 19:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.12.2011
Пользователь №: 132836



Еще есть недопонимание когда группа лифтов с отдельными шахтами и общим лифтовым холлом на основном этаже, и проектировщики считают расход на каждую шахту с открытой дверью в отдельности . А дверь то одна 😄
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Accessfilya
сообщение 19.11.2024, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.12.2011
Пользователь №: 132836



Грубая ошибка,пример,группа лифтов 3 шт ,с отдельными шахтами, основной этаж остановки 1эт ,общий лифт холл на 1эт. еще и с дверью открытие во внутрь ЛХ, на -1эт автостоянка/ паркинг с двойным тамбур -шлюзом и ПБЗ в одном тамбуре,на -1 2 лифта один из них ППП. Так вот 1) установили второй подпор в нижнюю часть шахты (на -1эт) 2 лифта пассажирский и ППП ,говорю убирайте нижний подпор хотя бы на пассажирском ,не хотят 2) ладно не хотите так выкатил расчет в студию . Упс общая ошибка что щели исходные данные еще по Пубэл который давно не действует от 3 до 5см . Вы видели на современных лифтах такие щели ,там допуск до 1см😄 все говорю делайте перерасчет. 3) говорю с какого перепугу у нас 19500 куб м. На 8ми этажное здание с дверьми 1,2 метра шириной и подземной автостоянкой ? )))) привел пример из другого проекта где на грузовой 1,3м на 15 этажей и паркинг 17 тысяч кубов без нижнего подпора. 4 ) ошиька типичная 3 лифта в одном лифтовом холле,так проектанты делают расчет расхода подпора в лифт шахту на каждую шахту с открытой дверью /проемом на путях эвакуации в отдельности. Но дверь/проем то одна ,а не три 😄 В итоге 3х кратное превышение необходимой нормы. 5) дверь в ЛХ закрыта куда денется весь воздух с подпора?)))Правильно....нужно ждать пожарников с топором )))) Вот поэтому где делают ПНР всегда шиберят после гениальных проектировщиков😉
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных