при износе), а здесь 50 мм (0,05 метра) ;
- так как кабина перекрывает практически всю площадь дверного проема лифтовой шахты,то
щели 0,05 м будут только по периметру кабины(не менее 6 м) и на этаже основной
остановки лифтов ,т.е. с открытыми дверями+ отверстия под вентиляцию по 1% от площади
пола и крыши кабины (50мм максимально допустимые зазоры между обрамлением кабины и
обрамлением шахты по госту);
- на типовых этажах с закрытыми дверями используются двери двустворчатые ,а в расчете
одностворчатые длина щели будет не менее 8м(но даже 8м.* 0,008м =0,064 кв.м. ,что гораздо
меньше данных в проектном расчете -3м*0,05=0,15кв.м./или в пассажтр лифтах используют
щели 0,03м *3=0,09кв.м.). Площадь поперечного сечения щелей завышена в одном случае
более чем в 2 раза,в другом почти в 1,5 раза. соответственно расход приточной
противодымной вентиляции будет больше .
Массовый расход воздуха приточной противодымной вентиляции шахты лифта
рассчитывают из суммы массового расхода через открытые двери основного этажа и
фильтрации на щелях закрытых дверей на всех остальных этажах.
В другом варианте рассчитанном в программе указаны коэффициенты местных
сопротивлений щелей на дверных проемах . А какие щели были в расчете КМС или на каких
проемах производилось испытание на аэродинамических стендах. В каком нормативном
документе указан данный коэффициент ?
Из вышесказанного следует,что в проектном расчете допущены ошибки и расчетный расход
приточной противодымной вентиляции завышен. Требуется перерасчет С ув. Филатов Е.В.

Пример расчета в проекте
И после таких расчетов потом шиберят ))))