|
  |
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты? |
|
|
|
4.11.2024, 17:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2024
Пользователь №: 435976

|
Добрый день ! Нужно обеспечить питание системы диспетчеризации, чтобы на блоках питания было напряжение при наличии хотя бы одной из фаз на любом из двух трехфазных вводов. Блоки питания маломощные 10-15 Вт и принимают на вход AC и DC от 90 до 260В Вопрос 1 Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты, а если нельзя, то с минимальным количеством автоматов , те QF11 QF21 на два ввода, а не по одному на каждый из шести диодов D1,D2,D3, D21,D22,D23 ? Вопрос 2 Можно ли бы использовать схему 1, в которой блоки питания включены до автоматов QF1 QF2 (они на нагрузку 20 кВт каждый), а не после них, как в схеме 2? (Причина предпочтения схемы 1 - питание диспетчеризации, которая включает температуру и др. параметры, будет даже при отключенных QF1 QF2) Вопрос 3 Если нельзя отказаться от QF11 QF21, то ставить их типа B на ток 1А?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 49,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
2.jpg ( 50,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
4.11.2024, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Одноамперные автоматы даже группы D выбивает пусковым током импульсных блоков питания. И с какой целью автоматы? Просто как выключатель, для обесточивания? Надеяться, что он что-либо защитит, кроме проводов, не стоит. А вы уверены, что питание блоков питания однополупериодным выпрямителем при пропадании двух фаз это нормально?
|
|
|
|
|
4.11.2024, 19:55
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2024
Пользователь №: 435976

|
Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 19:22)  с какой целью автоматы? Как защита (формальная  ) линии Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 19:22)  А вы уверены, что питание блоков питания однополупериодным выпрямителем при пропадании двух фаз это нормально? Блоки питания однофазные. Если использовать двухполупериодный выпрямитель, то действующее значение напряжения около 220, а при 1-полупериодном примерно в 2 раза меньше. Я проверял, одного полу-периода одной фазы достаточно, чтобы в длительном режиме питать лампу накаливания 24В 20Вт, а диспетчеризация потребляет от 3 до 6 Вт. Но если нужно, могу заменить шесть диодов D1 D2 D3 и D21 D22 D23 на шесть диодных мостов. Маломощные импульсные блоки питания непривередливые, тк они без ККМ и КПД использования сети им не важен, роэтому потребляют питание только вблизи верхнего участка синусоиды, и этого им достаточно.
Сообщение отредактировал Dmitriy-999 - 4.11.2024, 20:09
|
|
|
|
|
4.11.2024, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Ну, если достаточно в кратковременном режиме, до устранения проблемы с фазами, то сойдёт, наверное. Просто при снижении питающего напряжения увеличивается потребляемый ток, и, соответственно, нагрев. Да и для для конденсатора фильтра пульсации тока не на пользу. В вот диоды, несомненно, должны быть защищены автоматами, от межфазного короткого при пробое и возгорания.
|
|
|
|
|
4.11.2024, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2024
Пользователь №: 435976

|
Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 20:11)  В вот диоды, несомненно, должны быть защищены автоматами, от межфазного короткого при пробое и возгорания. Я хотел поставить составные диоды 2...4 шт для увеличения их обратного напряжения. Неужели нужно стаить 6 автоматов для защиты составных диодов или диодных мостов ?
|
|
|
|
|
4.11.2024, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Ну у вас же на втором варианте схемы два трёхполюсных автомата защищают и от короткого при пробое диодов. Почему бы не использовать бесперебойник на 24 вольта?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.11.2024, 20:57
|
|
|
|
|
4.11.2024, 22:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2024
Пользователь №: 435976

|
Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 20:42)  Ну у вас же на втором варианте схемы два трёхполюсных автомата защищают и от короткого при пробое диодов. QF1 QF2 вводные автоматы для нагрузок около 20-30 кВт. Сработают при межфазном КЗ у пары диодов (диодных мостов ) ? Кстати, автоматы 4-х полюсные, а не 3-х. Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2024, 20:42)  Почему бы не использовать бесперебойник на 24 вольта? Этот ЭЩ внутри металлического корпуса понижающей подстанции 6кВ / 380В, и летом на улице на солнце температура внутри может подниматься выше 60 градусов. Опасаюсь возгорания и взрыва (литиевых) или выкипания и замыкания (свинцово-кислотных гелевых) аккумуляторов. Схема 3 приемлема, или нужно вернуть QF11 и QF21 перед блоками питания ? Лампы LED или неоновые с гасящими резисторами обойдутся без токовой защиты?
3.jpg ( 49,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал Dmitriy-999 - 4.11.2024, 22:51
|
|
|
|
|
5.11.2024, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
1. Для суммирования с фаз в данных условиях достаточно просто диодов. Диодные мосты не нужны. (А за такое включение, как на третьей схеме, маленьким детям копчик массируют. Причём сильно и долго.) 2. Защищать диоды надо. Правильнее сказать - защита не диодов, а защита от последствий опасного выхода из строя диодов. Номинал выбирается с учётом минимального тока в петле КЗ. Аппарат защиты включается перед диодами. Это могут быть автоматические выключатели или предохранители. Цитата(Dmitriy-999 @ 4.11.2024, 20:55)  Если использовать двухполупериодный выпрямитель, то действующее значение напряжения около 220, а при 1-полупериодном примерно в 2 раза меньше. Никогда при одном полупериоде действующее значение напряжения не было в 2 раза меньше. Это активная мощность (площадь под графиком) будет в 2 раза меньше, а действующее напряжение в корень из двух, т.е. около 165 V. Правда для импульсного БП это до жопы, у него входной конденсатор всё равно до амплитудного заряжается, разве что уровень пульсаций будет немного больше. Цитата(Dmitriy-999 @ 4.11.2024, 20:55)  Я проверял, одного полу-периода одной фазы достаточно
Маломощные импульсные блоки питания непривередливые, тк они без ККМ Да, обычные простые БП без ККМ нормально работают от одного полупериода. Кстати, довольно много сетевых адаптеров-вилок в реале имеют однополупериодное выпрямление сети. Китайцы экономят. Но вообще, если делать совсем правильно - для данной цели берётся 6 отдельных однофазных БП. Можно даже в исполнении с горячей заменой.
Сообщение отредактировал straus - 5.11.2024, 0:43
|
|
|
|
|
5.11.2024, 0:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Объединять БП следует не по входу, а по выходу Итого нужно шесть БП и шесть диодов
|
|
|
|
|
5.11.2024, 1:25
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2024
Пользователь №: 435976

|
Цитата(LordN @ 5.11.2024, 0:42)  Объединять БП следует не по входу, а по выходу Итого нужно шесть БП и шесть диодов Автоматов защиты тоже 6, перед каждым блоком питания?
|
|
|
|
|
5.11.2024, 3:15
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Dmitriy-999 @ 4.11.2024, 19:12)  Блоки питания маломощные 10-15 Вт и принимают на вход AC и DC от 90 до 260В однополупериодный трехфазный выпрямитель (Миткевича) . трехфазный автомат 2А на вводе каждого выпрямителя Получаете выпрямленное напряжение 260 В относительно рабочего "N" с каждого ввода. при пропадании любой фазы (двух фаз) питание на выходе будет сохраняться. выпрямленные напряжения , через развязывающие диоды подаете на свои блоки питания. У блоков питания есть свои встроенные плавкие предохранители для зищиты питающих цепей. Цитата А вы уверены, что питание блоков питания однополупериодным выпрямителем при пропадании двух фаз это нормально? у блоков питания на входе стандартный мост и кондюк. Однополупериодных пульсаций хватает на питание маломощной импульсной схемы.
|
|
|
|
|
5.11.2024, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Dmitriy-999 @ 5.11.2024, 2:25)  Автоматов защиты тоже 6, перед каждым блоком питания? А тут вопрос интересный. В каждом БП есть своя защита (плавкий предохранитель), соответственно, защищать БП не нужно. Но если до БП идёт кабельная линия - она требует защиты. Нормативка допускает отсутствие защиты отводов от силовых шин, если длина отводов не превышает определённую. А в чём проблема? Трудно поставить 6 однофазных или 2 трёхфазных автомата?
|
|
|
|
|
5.11.2024, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33360
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
У меня тут дома(МКД) недавно был где то в доме коротыш по моей как раз фазе. Напруга проседала и восстанавливалась, а потом мой дифавтомат всё одно вырубил меня от воздействия этого безобразия. Сосед сам вырубил свои автоматы в квартире(у него тоже свои не считая тех, что в этажном щитке). Во время этого безобразия компы вырубились, часть освещения светила ослабевая и снова ярко, но вот у пишущего двд не отключенного чего то там возле лотка посветилось и дымок даже пошел.) По окончании безобразия проверил все свои приборы. Выдержали все, кроме двух блоков от тлф старых работавших на всякие юсбзаряжаемые устройства(мониторинг параметров воздуха и ночная подсветка пути в туалет), ну и ДВД лоток не открывает, а панель светится мол всё норм у прибора. С коробочкой мониторинга быстро разобрался- сменил ему блок и он заработал, а вот подсветка ночная, там сгорел сам светодиод(помните такие на гибкой штанге для подсветки клавиатуры ноутов было модны одно время, но не практичны почти?). Вобщем вот так вот . Даже пожалел, что реле напруги себе в щиток не поставил, вроде там места уже нет под него, но так и не проверил, может и влезет. Все эти мои БП игрушечные конечно, уровня тлф зарядки и в доступе удобном, но вот как быть, ежели они покруче даже были . но с неудобным доступом к ним или стоили по другому чем мои? Вот тут и баланс где то между двумя этими значимостями. Понятно, что ни один автомат от 10 и до 16 А в моем щитке не отрубился? Сработал лишь общий диф. Коротыш был вне квартиры.
|
|
|
|
|
5.11.2024, 10:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Dmitriy-999 @ 5.11.2024, 5:25)  Автоматов защиты тоже 6, перед каждым блоком питания? предохранители
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|