Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насосная пожаротушения склада с пожарным резервуаром (1 и 2 подъем воды)
crushdump
сообщение 6.11.2024, 22:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355875



Добрый день!
Являюсь представителем монтажной организации.
Взяли в работу проект оборудования установкой ВПВ небольшого склада.
Проект у заказчика уже был готов, при первоначальном рассмотрении и просчете сметы нашли пару косяков, давали задание их проектировщику на внесение некоторых корректировок. Гидравлику не пересчитывали, так как сама насосная уже была закуплена заказчиком.
По расходу и напору насосы подобраны правильно.

В процессе ПНР пришли к выводу, что насос не в силах качать воду из пожарного резервуара.
Проектировщик, при более детальном рассмотрении, допустил следующие огрехи:
1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80.
2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм).
3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре

Сейчас нахожусь в ужасной ситуации, заказчику нужно предложить варианты выхода из данной ситуации, и их 2 варианта:
1) переложить трубу на ду 100 или 125. Не факт что будет работать.
2) в пожарный резервур, на всасе поставить дополнительный насос 1-го подъема, полностью по характеристикам идентичными основному рабочему насосу в насосной станции. Включать их планирую вместе.

В нормах этот пункт, касательно насосов 1-го подъема слабо описан.
Может был у кого такой опыт?
Готов заплатить за консультацию или аудит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.11.2024, 4:02
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 0:31) *
В процессе ПНР пришли к выводу, что насос не в силах качать воду из пожарного резервуара.
Проектировщик, при более детальном рассмотрении, допустил следующие огрехи:
1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80.
2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм).
3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре.

высотные отметки резервуара и насосов?
тип насосов?

Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 0:31) *
1) переложить трубу на ду 100 или 125. Не факт что будет работать.

Диаметры коллектора насосной и подводящая труба - не очень связаны друг с другом.
Проверьте клапан по пропускной способности и трубу по скорости движения воды при номинальном расходе, который требуется обеспечить.
Если превышает - тогда надо увеличивать диаметр.
Но может оказаться расход, например 15 м3/час, тогда труба 80 - уже больше, чем нужно.

Цитата
на всасе поставить дополнительный насос 1-го подъема, полностью по характеристикам идентичными основному рабочему насосу в насосной станции

Идентичный не нужен.
Подкачивающий насос внутри резервуара, например скважинный, установленный горизонтально.
Рабочая точка насоса:
Расход - не менее требуемого.
Напор - достаточно обеспечить 10 м на всасе второго подъема .

Вариант №2 - оптимальнее.

Сообщение отредактировал nick2 - 7.11.2024, 4:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.11.2024, 7:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31) *
1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80.

п.10.15 СП 31.13330.2021
Диаметр всасывающего трубопровода должен быть больше диаметра всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.

Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31) *
2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм).

Меньше DN100 стальных труб с ЦПП не применяем.

Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31) *
3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре

Вот он для чего вообще? Насосы под заливом стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crushdump
сообщение 7.11.2024, 9:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355875



Цитата(nick2 @ 7.11.2024, 4:02) *
высотные отметки резервуара и насосов?
тип насосов?

Отметка центра всасывающего патрубка - 0.00
Отметка центр всасывающего трубопровода в одном месте - +0,50
Отметка обратного клапана в резервуаре - -3,50

Насосная станция - 2х Pedrollo CP 220С.
Выкопировку с паспорта добавил.


Цитата(nick2 @ 7.11.2024, 4:02) *
Диаметры коллектора насосной и подводящая труба - не очень связаны друг с другом.
Проверьте клапан по пропускной способности и трубу по скорости движения воды при номинальном расходе, который требуется обеспечить.
Если превышает - тогда надо увеличивать диаметр.
Но может оказаться расход, например 15 м3/час, тогда труба 80 - уже больше, чем нужно.

Проверить не получается. Насос не выходит на рабочий режим.
Всасывающая труба полностью заполнена водой, стоит воздухоотводчик. Работает 1-2 минуты, начинает качать (то есть обратный клапан он точно открывает), после 1-2 минуты, он выкачивает всю воду из трубы и все, выключаем его в ручном режиме.
Обратный клапан - 019-2437 Benarmo.
Согласно паспорту диаметр прохода - 46,5 мм.
Как мне кажется ему хватает силы открыть клапан и начать качать, но в процессе не хватает силы его всегда держать открытым.
В голове это слабо укладывается.

Цитата(nick2 @ 7.11.2024, 4:02) *
Идентичный не нужен.
Подкачивающий насос внутри резервуара, например скважинный, установленный горизонтально.
Рабочая точка насоса:
Расход - не менее требуемого.
Напор - достаточно обеспечить 10 м на всасе второго подъема .

Вариант №2 - оптимальнее.

А тут у меня вопрос, как я понимаю, тогда их тоже в резервуаре нужно ставить 2 шт. Основной и резервный на случай отказа?
Потому что без него не будет тушения.







Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 7:44) *
п.10.15 СП 31.13330.2021
Диаметр всасывающего трубопровода должен быть больше диаметра всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.

Насчет диаметра вопрос спорный, потому что многие утверждают, что все равно должен работать.
Завтра планирую провести эксперимент, подключим напрямую к коллектору времянку их гибкого шланга ду 100, обратный клапан тоже будет ду 100(у него диаметр прохода 72 мм).
Переходов по факту нет, так как труба 80 по всей длинне, и соединяется с коллектором которым ду 100.


Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 7:44) *
Меньше DN100 стальных труб с ЦПП не применяем.

К сожалению решение не мое. Я бы это вообще делать не стал. Можно было бы пластик применить.

Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 7:44) *
Вот он для чего вообще? Насосы под заливом стоят?


Да, дабы избежать сухого хода при пуске.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pedrollo_CP_220C___хар_ка.jpg ( 219,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.11.2024, 9:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:05) *
Отметка центра всасывающего патрубка - 0.00
Отметка обратного клапана в резервуаре - -3,50

Насос должен быть под заливом и обратный клапан не обеспечивает этого.
СП10.13130.2020 12.20. Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять из условий установки корпуса насосов под заливом:
в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема;


Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:05) *
А тут у меня вопрос, как я понимаю, тогда их тоже в резервуаре нужно ставить 2 шт. Основной и резервный на случай отказа?
Потому что без него не будет тушения.

К чему усложнять схему с двумя подъемами насосных станций? Не проще в резервуар поставить погружные на проектный расход/напор?
СП10.13130.2020
12.2. В качестве пожарных насосных агрегатов могут использоваться погружные насосные агрегаты.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 29,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crushdump
сообщение 7.11.2024, 9:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355875



Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 9:19) *
Насос должен быть под заливом и обратный клапан не обеспечивает этого.
СП10.13130.2020 12.20. Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять из условий установки корпуса насосов под заливом:
в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема;

Насос под заливом, есть линия подпитки.

Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 9:19) *
К чему усложнять схему с двумя подъемами насосных станций? Не проще в резервуар поставить погружные на проектный расход/напор?
СП10.13130.2020
12.2. В качестве пожарных насосных агрегатов могут использоваться погружные насосные агрегаты.

Усложнять никто не хочет. Насосная уже собрана. Ищем выходи из сложившейся ситуации. Из каких норм данная картинка?
У нас подземный пожарный резервуар.
Хочется выкрутиться из ситуации с учетом наименьших финансовых потерь.

Сообщение отредактировал crushdump - 7.11.2024, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.11.2024, 9:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:37) *
Насос под заливом, есть линия подпитки.

Насос под заливом-это отметка оси насоса меньше уровня воды в резервуаре и только так.

Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:37) *
Из каких норм данная картинка?

СП10.13130.2020
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 124,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crushdump
сообщение 7.11.2024, 9:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355875



Цитата(aminopower @ 7.11.2024, 9:45) *
Насос под заливом-это отметка оси насоса меньше уровня воды в резервуаре и только так.


СП10.13130.2020


Вот так идет трасса сейчас

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2024_11_07_at_09.58.29.png ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.11.2024, 10:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 9:58) *
Вот так идет трасса сейчас

Сравните с картинкой выше как должно было быть. В вашем случае, ошибка проектировщика, т.к. насосы не под заливом разместил, нужно были изначально погружные насосы в резервуар при такой конфигурации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2024, 15:14
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(crushdump @ 6.11.2024, 22:31) *
Добрый день!
Являюсь представителем монтажной организации.
Взяли в работу проект оборудования установкой ВПВ небольшого склада.
Проект у заказчика уже был готов, при первоначальном рассмотрении и просчете сметы нашли пару косяков, давали задание их проектировщику на внесение некоторых корректировок. Гидравлику не пересчитывали, так как сама насосная уже была закуплена заказчиком.
По расходу и напору насосы подобраны правильно.

В процессе ПНР пришли к выводу, что насос не в силах качать воду из пожарного резервуара.
Проектировщик, при более детальном рассмотрении, допустил следующие огрехи:
1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80.
2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм).
3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре

Сейчас нахожусь в ужасной ситуации, заказчику нужно предложить варианты выхода из данной ситуации, и их 2 варианта:
1) переложить трубу на ду 100 или 125. Не факт что будет работать.
2) в пожарный резервур, на всасе поставить дополнительный насос 1-го подъема, полностью по характеристикам идентичными основному рабочему насосу в насосной станции. Включать их планирую вместе.

В нормах этот пункт, касательно насосов 1-го подъема слабо описан.
Может был у кого такой опыт?
Готов заплатить за консультацию или аудит.

Договор на авторский надзор есть? Если нет - Заказчик обязан заключить, а проектировщик не может отказаться. Далее в порядке авторского надзора проектировщик обязан за свой счёт внести изменения в проект и подписать их. Всё это записывается в Журнал авторского надзора. А самовольное внесение изменений в проект монтажной организацией не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.11.2024, 14:04
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(crushdump @ 7.11.2024, 11:58) *
Вот так идет трасса сейчас

Так вообще нельзя, насос не только совершенно не под заливом, но и всасывающая труба формирует воздушный мешок. Насос и не должен работать в таких условиях. Система неверно спроектирована. Никакое увеличение диаметра не внесёт улучшений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crushdump
сообщение 9.12.2024, 9:45
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355875



Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2024, 14:04) *
Так вообще нельзя, насос не только совершенно не под заливом, но и всасывающая труба формирует воздушный мешок. Насос и не должен работать в таких условиях. Система неверно спроектирована. Никакое увеличение диаметра не внесёт улучшений

Добрый день!
А в общем проектировать и строить системы пожаротушения не под заливом можно?
В моем случае как быть?
У меня резервуары закопаны, заглубленную насосную станцию построить не представляется возможным.
Использование всамосасывающих насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.12.2024, 9:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(crushdump @ 9.12.2024, 9:45) *
Добрый день!
А в общем проектировать и строить системы пожаротушения не под заливом можно?
В моем случае как быть?
У меня резервуары закопаны, заглубленную насосную станцию построить не представляется возможным.
Использование всамосасывающих насосов?

Погружные насосы в резервуары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.12.2024, 11:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Существует схема с применением полупогружных насосов. Такие в РФ выпускает ЗАО "ЭНА" г Щёлково МО.
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2024, 20:12
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 9.12.2024, 12:15) *
Существует схема с применением полупогружных насосов. Такие в РФ выпускает ЗАО "ЭНА" г Щёлково МО.

Таких

можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crushdump
сообщение 6.1.2025, 14:16
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355875



Цитата(Serg Ivanov @ 10.12.2024, 20:12) *
Таких

можно.


Сложность в том, что у меня 2 резервуара, и они закопаны на улице.

Это получается, что в каждый нужно ставить по 2 насоса, + думать каким образом их укрыть на улице.

Я думал просто заменить существующие центробежные на самовсасывающие.
Оговорок в использовании самовсасывающих насосов на системах пожаротушения нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 6.1.2025, 17:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Какое расстояние от резервуаров до насосов? Линия от резервуаров общая или у каждого своя? Есть ли выпуск воздуха из петли на высоте 0,5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 6.1.2025, 18:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(crushdump @ 6.1.2025, 14:16) *
Оговорок в использовании самовсасывающих насосов на системах пожаротушения нет?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crushdump
сообщение 6.1.2025, 22:49
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355875



Цитата(forrte @ 6.1.2025, 17:34) *
Какое расстояние от резервуаров до насосов? Линия от резервуаров общая или у каждого своя? Есть ли выпуск воздуха из петли на высоте 0,5?

Первый - 12 м
Второй - 37 м

Линия у каждого своя, перед насосами есть байпас.

Да на этой петле как раз стоит воздухоотводчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.1.2025, 16:52
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(crushdump @ 6.1.2025, 15:16) *
Это получается, что в каждый нужно ставить по 2 насоса, + думать каким образом их укрыть на улице.

Можно по одному погружному в каждый резервуар. И думать каким образом их укрыть на улице не надо. Схема тут -
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...60&start=60
Есть погружные насосы и с горизонтальной установкой в кожухе.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.1.2025, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.1.2025, 17:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 7.1.2025, 16:52) *
Можно по одному погружному в каждый резервуар.

Можно, но должна быть перемычка между резервуарами с запорной арматурой.

Сообщение отредактировал aminopower - 7.1.2025, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2025, 11:42
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9508
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 7.1.2025, 17:55) *
Можно, но должна быть перемычка между резервуарами с запорной арматурой.

Это выйдет дешевле чем ещё два насоса поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных