Добрый день!
Являюсь представителем монтажной организации.
Взяли в работу проект оборудования установкой ВПВ небольшого склада.
Проект у заказчика уже был готов, при первоначальном рассмотрении и просчете сметы нашли пару косяков, давали задание их проектировщику на внесение некоторых корректировок. Гидравлику не пересчитывали, так как сама насосная уже была закуплена заказчиком.
По расходу и напору насосы подобраны правильно.
В процессе ПНР пришли к выводу, что насос не в силах качать воду из пожарного резервуара.
Проектировщик, при более детальном рассмотрении, допустил следующие огрехи:
1) заложил трубу меньшего диаметра от раздаточного коллектора насосной станции до резервуара. Коллектор на насосной ду 100, труба ду 80.
2) заложил трубы ду 80 с ЦПП, в итоге и так зауженный диаметр, стал еще уже (примерно 50мм).
3) использовал неподходящий обратный клапан, установленный в резервуаре
Сейчас нахожусь в ужасной ситуации, заказчику нужно предложить варианты выхода из данной ситуации, и их 2 варианта:
1) переложить трубу на ду 100 или 125. Не факт что будет работать.
2) в пожарный резервур, на всасе поставить дополнительный насос 1-го подъема, полностью по характеристикам идентичными основному рабочему насосу в насосной станции. Включать их планирую вместе.
В нормах этот пункт, касательно насосов 1-го подъема слабо описан.
Может был у кого такой опыт?
Готов заплатить за консультацию или аудит.