> Работа градирни в жестких зимних условиях, Работа в зимний период без потребителей.
Константин 41
сообщение 29.11.2024, 10:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2024
Пользователь №: 436840



Всех приветствую. Не нашел подобную тему в перечне.
Обрисовываю общую ситуацию - будет происходить пуск новой площадки, поочередно по установкам и производствам. Пуск в работу градирен (секционная, мокрая, открытого типа) будет происходить в зимний период, без потребителей воды и без пара в системе на обогрев. Поступила задача, проработать работу градирни в описанном выше варианте, исключая замерзание воды в чаше градирни.
Уже накидал варианты с установкой погружных, фланцевых нагревателей, электрообогрев самой чаши, ППУ (передвижные паровые установки), частотный преобразователь на электродвигатель вентилятора градирни, пуск в систему парового обогрева теплофикационной воды. Монтаж дополнительной емкости в теплом помещении под слив воды отпадает.
Градирня 20 секций, объем чаши 70000л.
Можно обсудить из вышеописанных вариантов, что более выгоднее экономически и практически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.11.2024, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1887
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Вода в чаше зимой не замерзает, если поступает горячая вода. Вентилятор выключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин 41
сообщение 29.11.2024, 11:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2024
Пользователь №: 436840



Цитата(AI 155 @ 29.11.2024, 11:46) *
Вода в чаше зимой не замерзает, если поступает горячая вода. Вентилятор выключен.

Потребители будут стоять, поступление горячей воды не будет. Необходимо держать градирни в рабочем режиме, с водой, которая буде находится в контуре градирни и все... И пар на обогрев, который предусмотрен, тоже не будет, временно, ПНР, но в зимний период дальнего востока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин 41
сообщение 2.12.2024, 11:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2024
Пользователь №: 436840



А если, в теории с одним потребителем холодной воды из градирни, пустить горячую, в обход системы оросителей, сразу в чашу градирни. Общий объем воды будет разбавляться, охлаждая горячую воду и подогревая общий объем воды, тем самым, исключая ее обмерзание.
Возможна такая схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 2.12.2024, 15:08
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Мимо оросителей это как раз стандартная рабочая схема.
Все остальное ИМХО это космос и при эксплуатации заморозят градирню.
Несмотря на хороший проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин 41
сообщение 3.12.2024, 6:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2024
Пользователь №: 436840



Цитата(Vano @ 2.12.2024, 15:08) *
Мимо оросителей это как раз стандартная рабочая схема.
Все остальное ИМХО это космос и при эксплуатации заморозят градирню.
Несмотря на хороший проект.


Спасибо.

Думаю тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных