Константин 41
29.11.2024, 10:59
Всех приветствую. Не нашел подобную тему в перечне.
Обрисовываю общую ситуацию - будет происходить пуск новой площадки, поочередно по установкам и производствам. Пуск в работу градирен (секционная, мокрая, открытого типа) будет происходить в зимний период, без потребителей воды и без пара в системе на обогрев. Поступила задача, проработать работу градирни в описанном выше варианте, исключая замерзание воды в чаше градирни.
Уже накидал варианты с установкой погружных, фланцевых нагревателей, электрообогрев самой чаши, ППУ (передвижные паровые установки), частотный преобразователь на электродвигатель вентилятора градирни, пуск в систему парового обогрева теплофикационной воды. Монтаж дополнительной емкости в теплом помещении под слив воды отпадает.
Градирня 20 секций, объем чаши 70000л.
Можно обсудить из вышеописанных вариантов, что более выгоднее экономически и практически.
Вода в чаше зимой не замерзает, если поступает горячая вода. Вентилятор выключен.
Константин 41
29.11.2024, 11:52
Цитата(AI 155 @ 29.11.2024, 11:46)

Вода в чаше зимой не замерзает, если поступает горячая вода. Вентилятор выключен.
Потребители будут стоять, поступление горячей воды не будет. Необходимо держать градирни в рабочем режиме, с водой, которая буде находится в контуре градирни и все... И пар на обогрев, который предусмотрен, тоже не будет, временно, ПНР, но в зимний период дальнего востока.
Константин 41
2.12.2024, 11:53
А если, в теории с одним потребителем холодной воды из градирни, пустить горячую, в обход системы оросителей, сразу в чашу градирни. Общий объем воды будет разбавляться, охлаждая горячую воду и подогревая общий объем воды, тем самым, исключая ее обмерзание.
Возможна такая схема?
Мимо оросителей это как раз стандартная рабочая схема.
Все остальное ИМХО это космос и при эксплуатации заморозят градирню.
Несмотря на хороший проект.
Константин 41
3.12.2024, 6:16
Цитата(Vano @ 2.12.2024, 15:08)

Мимо оросителей это как раз стандартная рабочая схема.
Все остальное ИМХО это космос и при эксплуатации заморозят градирню.
Несмотря на хороший проект.
Спасибо.
Думаю тема закрыта.