Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в тамбур-шлюз при лифте в подвале, Как организовать вытяжную противодымную вентиляцию?
koja
сообщение 19.12.2024, 18:47
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Жилой дом 9-ть этажей. Лифт спускается в подвал. При лифте тамбур-шлюз. В тамбур-шлюз делаю подпор. Выход из тамбур-шлюза далее в тех подполье. По СП 7.13130 п7.1 нельзя делать системы подпора без системы дымоудаления. Не понимаю- мне, что надо делать систему дымоудаления непосредственно из тамбур-шлюза?

Сообщение отредактировал koja - 19.12.2024, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 20.12.2024, 8:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(koja @ 19.12.2024, 18:47) *
Жилой дом 9-ть этажей. Лифт спускается в подвал. При лифте тамбур-шлюз. В тамбур-шлюз делаю подпор. Выход из тамбур-шлюза далее в тех подполье. По СП 7.13130 п7.1 нельзя делать системы подпора без системы дымоудаления. Не понимаю- мне, что надо делать систему дымоудаления непосредственно из тамбур-шлюза?

Надо делать ПД и ВД в помещениях, сообщающихся с теми, где есть только ПД. В вашем случае, судя по вашим словам, это техподполье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 20.12.2024, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



так подвал? или техподполье? техподполье за этаж не считается)))
зачем в подвале лифт если кроме техподполья больше ничего нет?

Сообщение отредактировал AGAG - 20.12.2024, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 11:02
Сообщение #4


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(AGAG @ 20.12.2024, 10:46) *
так подвал? или техподполье? техподполье за этаж не считается)))
зачем в подвале лифт если кроме техподполья больше ничего нет?

Есть еще кладовки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 20.12.2024, 11:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а какие еще секреты есть? ))) а то как партизан на допросе )))
может для начала все расскажете, а еще лучше покажете - чертежик бы не повредил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 13:20
Сообщение #6


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(AGAG @ 20.12.2024, 12:49) *
а какие еще секреты есть? ))) а то как партизан на допросе )))
может для начала все расскажете, а еще лучше покажете - чертежик бы не повредил


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2024_12_20_121852.png ( 58,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.12.2024, 14:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(koja @ 19.12.2024, 18:47) *
Жилой дом 9-ть этажей. Лифт спускается в подвал. При лифте тамбур-шлюз. В тамбур-шлюз делаю подпор. Выход из тамбур-шлюза далее в тех подполье.

Цитата(koja @ 20.12.2024, 11:02) *
Есть еще кладовки

СП 54:
Цитата
3.1.24 подполье: Пространство высотой в чистоте менее 1,8 м между перекрытием первого
или цокольного этажа и поверхностью грунта, пола по грунту или фундаментной плитой.

3.1.26 подполье техническое: Подполье, в котором размещены трубопроводы инженерных
систем и проложены инженерные коммуникации (без размещения оборудования и помещений).

5.15 Внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов, предназначенные для хранения
хозяйственных вещей жильцов [кроме хранения взрывоопасных веществ и материалов,
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под
давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек), пиротехники], допускается
размещать на первом нежилом, цокольном и подвальном этажах
многоквартирного жилого здания
при соблюдении требований [2].

Т.е. это никак не м.б. техподпольем. Кроме того, обычный пассажирский лифт не умеет и не должен опускаться в техподполье.
Что там на всей остальной площади подвала - загадка. Зачем там коридор, тоже не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 16:00
Сообщение #8


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Лифт опускается в подвал. Это факт. Интересует как все таки выполнить требования СП 7. Планируем и подпор и дымоудалениение делать непосредственно в тамбур-шлюзе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 20.12.2024, 16:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Флаг вам в руки. А что в качестве пожарной нагрузки принимать собираетесь? Воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 16:48
Сообщение #10


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(Jan28 @ 20.12.2024, 17:10) *
Флаг вам в руки. А что в качестве пожарной нагрузки принимать собираетесь? Воздух?

А зачем пожарная нагрузка? Считаем подпор в тамбур-шлюз. И потом считаем вытяжку, чтобы компенсировать подпор и выполнить п7.1 СП 7 ( не допускается подпор без дымоудаления). Ну и следим чтобы давление было 20-150 Па.

Сообщение отредактировал koja - 20.12.2024, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 20.12.2024, 17:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Это - ошибочное решение.

Сообщение отредактировал Jan28 - 20.12.2024, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 17:04
Сообщение #12


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(Jan28 @ 20.12.2024, 18:01) *
Это - ошибочное решение.

А как тогда сделать чтобы выполнить требования СП7? Подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 20.12.2024, 17:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



для начала проверить диплом у архитектора))) потом привести ар к нормативам - а там скорее всего все будет очевидно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.12.2024, 19:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:00) *
Лифт опускается в подвал. Это факт. Интересует как все таки выполнить требования СП 7. Планируем и подпор и дымоудалениение делать непосредственно в тамбур-шлюзе.
Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:48) *
А зачем пожарная нагрузка? Считаем подпор в тамбур-шлюз. И потом считаем вытяжку, чтобы компенсировать подпор и выполнить п7.1 СП 7 ( не допускается подпор без дымоудаления). Ну и следим чтобы давление было 20-150 Па.

А с кем Вы этот кошмар планируете? Неужто с безграмотным архитектором/автором выложенного плана?
И по каким нормам планируете проектировать СПДВ, если не знакомы с № 123-ФЗ, не знакомы (или совсем не понимаете) с указаниями СП 7, кроме уже знакомого Вам п. 7.1. И по какой методике расчёты собираетесь сделать? Есть п. 7.18, есть всего 2 методики (ВНИИПО и АВОК) - там нет ужаса, который Вы планируете предусмотреть в своём проекте.


Цитата(koja @ 20.12.2024, 17:04) *
А как тогда сделать чтобы выполнить требования СП7? Подскажите.

Самое правильное - пригласить специалиста, знакомого с проектированием СПДВ.
У Вас в профиле указано, что Вы инженер-климаттехник. Конечно, не Боги горшки обжигают, но вряд ли у Вас есть несколько месяцев для изучения норм и вопросов проектирования вентиляции вообще и противодымной вентиляции в частности.
В любом случае будет актуально:
Цитата(AGAG @ 20.12.2024, 17:11) *
... привести ар к нормативам - а там скорее всего все будет очевидно)))

Все указания СП 7 справедливы только для нормативных объёмно-планировочных решений.
А по выложенному плану ясно, что архитектор не знаком даже с СП 54, не говоря уже о СП 1, СП 2, СП 4.
Правда, ув. AGAG сильно преувеличил - очевидно будет только опытному проектировщику СПДВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 20:00
Сообщение #15


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



А что не так сделал архитектор? Тамбур-шлюз при лифте в подвале есть. Ну название поменяет-вместо "Техподполья" сделает "Технический подвал". И там еще продухи есть в наружных стенах. Критика общая, как обычно. Что нарушил архитектор? Ну хочет заказчик лифт в подвал. Лестницы с 1-го этажа в подвал -нет.

Сообщение отредактировал koja - 20.12.2024, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 20.12.2024, 21:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(koja @ 20.12.2024, 17:04) *
А как тогда сделать чтобы выполнить требования СП7? Подскажите.

Вы ответы читаете? После вашего первого, стартового сообщения - ответ. Вы его упорно игнорируете. Там описан общий принцип.
Что касается планировок - это не знаю, вникать не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 21:59
Сообщение #17


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Спасибо

Сообщение отредактировал koja - 20.12.2024, 22:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПД.png ( 31,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 22:18
Сообщение #18


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Надо делать все системы дымоудаления только ради тамбур-шлюза в подвале? Я правильно понимаю? Даже если в смежных помещениях не требуется дымоудаление по СП?

Сообщение отредактировал koja - 20.12.2024, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 20.12.2024, 22:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Правильно. Даже если эти помещения по умолчанию под ПДВ не попадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 20.12.2024, 22:34
Сообщение #20


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(Jan28 @ 20.12.2024, 23:20) *
Правильно. Даже если эти помещения по умолчанию под ПДВ не попадают.

А на что тогда считать дымоудаление в подвале? На кладовки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 21.12.2024, 9:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Надо выбрать самый худший вариант, от которого будет больше всего дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.12.2024, 10:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Jan28 @ 21.12.2024, 9:52) *
Надо выбрать самый худший вариант, от которого будет больше всего дыма.

Именно для этого надо иметь и видеть нормативную планировку подвала.
А пока показан огромный подвал с 6-ю кладовками. И для этих кладовок показан свой отдельный коридорчик - путь эвакуации из кладовок не соответствует ст. 89 № 123-ФЗ.
Там нужен квалифицированный специалист ПБ, хотя бы для консультаций. В проекте всё-равно д.б. раздел ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 22.12.2024, 0:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(ИОВ @ 21.12.2024, 10:23) *
Именно для этого надо иметь и видеть нормативную планировку подвала.

Вот пусть сидит теперь и думает дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 8:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных