Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:00)

Лифт опускается в подвал. Это факт. Интересует как все таки выполнить требования СП 7. Планируем и подпор и дымоудалениение делать непосредственно в тамбур-шлюзе.
Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:48)

А зачем пожарная нагрузка? Считаем подпор в тамбур-шлюз. И потом считаем вытяжку, чтобы компенсировать подпор и выполнить п7.1 СП 7 ( не допускается подпор без дымоудаления). Ну и следим чтобы давление было 20-150 Па.
А с кем Вы
этот кошмар планируете? Неужто с безграмотным архитектором/автором выложенного плана?
И по каким нормам планируете проектировать СПДВ, если не знакомы с № 123-ФЗ, не знакомы (или совсем не понимаете) с указаниями СП 7, кроме уже знакомого Вам п. 7.1. И по какой методике расчёты собираетесь сделать? Есть п. 7.18, есть всего 2 методики (ВНИИПО и АВОК) - там
нет ужаса, который Вы планируете предусмотреть в своём проекте.
Цитата(koja @ 20.12.2024, 17:04)

А как тогда сделать чтобы выполнить требования СП7? Подскажите.
Самое правильное - пригласить специалиста,
знакомого с проектированием СПДВ.
У Вас в профиле указано, что Вы инженер-климаттехник. Конечно,
не Боги горшки обжигают, но вряд ли у Вас есть несколько месяцев для изучения норм и вопросов проектирования вентиляции вообще и противодымной вентиляции в частности.
В любом случае будет актуально:
Цитата(AGAG @ 20.12.2024, 17:11)

... привести ар к нормативам - а там скорее всего все будет очевидно)))
Все указания СП 7 справедливы
только для нормативных объёмно-планировочных решений.
А по выложенному плану ясно, что архитектор не знаком даже с СП 54, не говоря уже о СП 1, СП 2, СП 4.
Правда, ув.
AGAG сильно преувеличил - очевидно будет только опытному проектировщику СПДВ.