> Расстояние от высоконапорного водовода до фундамета опор
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2024, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Добрый день, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация. На кусте нефтяных скважин имеется высоконапорный водовод (давление 21 МПа). От него запитан противопожарный водопровод (подключение быстроразъемного устройства (БРУ)). От точки подключения к высоконапорному водоводу до БРУ делаю трубопровод идущий на опорах. Какое расстояние должно быть от этих самых опор до этого высоконапорного водовода (один из участков этого водовода идет параллельно моему противопожарному водопроводу и нужно выдержать необходимое расстояние)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.12.2024, 9:53
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 9:41) *
Добрый день, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация. На кусте нефтяных скважин имеется высоконапорный водовод (давление 21 МПа).

21 МПа = 2100 метров водяного столба? Водовод? Ошибки нет в размерности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2024, 10:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 25.12.2024, 11:53) *
21 МПа = 2100 метров водяного столба? Водовод? Ошибки нет в размерности?

Нет. Это высоконапорный водовод (система поддержания пластового давления (ППД)). Как я понимаю воду под землю загоняют для поддержания пластового давления. Это водовод технологов, у них всегда такие высокие давления. Это особенности нефтянки. Там чтобы в технологические трубопроводы подключиться той жке промливневой напорной канализацией и чтобы смочь стоки закачать надо и насосы ставить с такими напораеми, которые на обычных сетях ВК ни разу не применяются. Как тебе допустим такие цифры для напорной канализации (промливневка)-подача 12,5 куб.м./час и напор 300 метров (причем эти самые триста метров должны быть не в месте установки насоса а в точке врезки моих сетей к технологам, а сам насос должен выдавать еще больше напор с учетом всех потерь напора, а они тоже не маленькие)?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.12.2024, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2024, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 25.12.2024, 11:53) *
Ошибки нет в размерности?

Когда из гражданки в нефтянку перешел, то тоже такие цифры удивление вызывали, а сейчас уже ничего-привык. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.12.2024, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 9:41) *
Какое расстояние должно быть от этих самых опор до этого высоконапорного водовода

Вам расстояния в СП42.13330.2016 чем не угодили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.12.2024, 10:49
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 12:15) *
Нет. Это высоконапорный водовод. Как я понимаю воду под землю загоняют для поддержания пластового давления. Это водовод технологов, у них всегда такие высокие давления.

Это наш водовод, мы же проектируем их. Вот устье нагнетательной скважины и дальше - это уже технологи. А сама линейная часть и технологическая по площадке куста - наша.
Я всегда брал 5 метров от опор, как по СП 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2024, 11:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 25.12.2024, 12:49) *
Это наш водовод, мы же проектируем их.

У нас их технологи делают. И вообще сколько раньше сталкивался-это технологи делали.

Цитата(aminopower @ 25.12.2024, 12:45) *
Вам расстояния в СП42.13330.2016 чем не угодили?

А где там высоконапорные водоводы?

Цитата(Ferdipendoz @ 25.12.2024, 12:49) *
Это наш водовод, мы же проектируем их. Вот устье нагнетательной скважины и дальше - это уже технологи. А сама линейная часть и технологическая по площадке куста - наша.
Я всегда брал 5 метров от опор, как по СП 18

Я тоже думаю 5 м. но вот были сомнения. Когда раньше другие кусты делал рядом параллельно идущих водоводов не было (точнее расстояние было больше 5 м.) вот вопросом и не задавался. А тут максимум 5 метров получится.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.12.2024, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.12.2024, 11:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 11:17) *
А где там высоконапорные водоводы?

А где вы определение нашли высоконапорный водовод? Посмотрите, возможно, там же и расстояния для него найдутся)

Сообщение отредактировал aminopower - 25.12.2024, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2024, 11:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aminopower @ 25.12.2024, 13:26) *
А где вы определение нашли высоконапорный водовод? Посмотрите, возможно, там же и расстояния для него найдутся)

Определения не нашел но сам термин встречается в ГОСТ Р 58367-2019
Цитата
6.4.1.4 Заводнение нефтяных пластов рекомендуется проектировать по одной из следующих схем
...
- водозаборная скважина с высоконапорным насосом - высоконапорные водоводы - ВРП - высоконапорные водоводы - нагнетательные скважины;
...

Про расстояния в этом ГОСТе я тоже не увидел...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.12.2024, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.12.2024, 12:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 11:36) *
Про расстояния в этом ГОСТе я тоже не увидел...

ГОСТ Р 55990-2014 не смотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.12.2024, 12:48
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(aminopower @ 25.12.2024, 14:14) *
ГОСТ Р 55990-2014 не смотрели?

Ну он не прям шибко подходит, это же для промысловых трубопроводов. А на площадке куста уже технологические.
Но справочно можно глянуть. Можно в СП 284.1325800.2016 глянуть, там в таблице 8 расстояние 5 метров указано (прим.1). Это чисто, чтобы принять тот факт, что для "высоконапорного водовода" нет каких-то отдельных норм и на площадке смело можно пользоваться СП 18.13330
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.12.2024, 13:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Vano @ 25.12.2024, 9:53) *
21 МПа = 2100 метров водяного столба? Водовод? Ошибки нет в размерности?


в зданиях атомных реакторов на тушении тонкораспыленной водой тоже безумные давления, был полный разрыв шаблона, нагнетают плунжерными насосами

Сообщение отредактировал Aerl - 25.12.2024, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.12.2024, 14:15
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 10:44) *
Когда из гражданки в нефтянку перешел, то тоже такие цифры удивление вызывали, а сейчас уже ничего-привык. rolleyes.gif

именно соотношение слов водовод и давления
водовод это - что то-то большое
у вас там он метра три в диаметре? С таким давлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2024, 14:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 25.12.2024, 16:15) *
именно соотношение слов водовод и давления
водовод это - что то-то большое
у вас там он метра три в диаметре? С таким давлением?

80 мм и 100 мм (делаю для двух кустов и на обоих такой вопрос возник)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.12.2024, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.12.2024, 15:30
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Vano @ 25.12.2024, 16:15) *
именно соотношение слов водовод и давления
водовод это - что то-то большое
у вас там он метра три в диаметре? С таким давлением?

мелкие диаметры. Водовод - потому что чисто транспорт воды из точки А в точку Б, без разбора потребителями. Пошла например 300 труба от КНС на куст, по дороге ещё пару ответвлений на другие кусты - пришла к кусту уже например 200 - там блок гребёнки, распределение по нагнетательным скважинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.12.2024, 13:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Vano @ 25.12.2024, 14:15) *
водовод это - что то-то большое

Совсем не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.12.2024, 14:21
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(nagger @ 26.12.2024, 13:47) *
Совсем не обязательно.

Поясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.12.2024, 14:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 26.12.2024, 16:21) *
Поясните.

ГОСТ 25151-82
Цитата
Водовод-по ГОСТ 19185-73

ГОСТ 19185-73
Цитата
Водовод-Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении

Водовод доставляет воду по направлению из точки А в точку Б (без подключения потребителей по пути) вот он и называется водовод. Про диаметр-ни слова.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.12.2024, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2024, 15:09
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 11:17) *
У нас их технологи делают. И вообще сколько раньше сталкивался-это технологи делали.


А где там высоконапорные водоводы?


Я тоже думаю 5 м. но вот были сомнения. Когда раньше другие кусты делал рядом параллельно идущих водоводов не было (точнее расстояние было больше 5 м.) вот вопросом и не задавался. А тут максимум 5 метров получится.

Хм.. Тут не расстояния, а какие-то меры защиты технологи должны предусмотреть. 210 ати могут человека разрезать, а не то что фундамент..

Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 9:41) *
Добрый день, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация. На кусте нефтяных скважин имеется высоконапорный водовод (давление 21 МПа). От него запитан противопожарный водопровод (подключение быстроразъемного устройства (БРУ)). От точки подключения к высоконапорному водоводу до БРУ делаю трубопровод идущий на опорах. Какое расстояние должно быть от этих самых опор до этого высоконапорного водовода (один из участков этого водовода идет параллельно моему противопожарному водопроводу и нужно выдержать необходимое расстояние)

10.1.12 ...
Межцеховые трубопроводы групп А и Б, прокладываемые вне опасного производственного объекта, следует располагать от зданий, где возможно пребывание людей (столовая, клуб, медпункт, административные здания и т.д.), на расстоянии не менее 50 м в случае надземной прокладки и не менее 25 м - при подземной прокладке.
ГОСТ 32569-2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.12.2024, 15:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2024, 17:09) *
10.1.12 ...
Межцеховые трубопроводы групп А и Б, прокладываемые вне опасного производственного объекта, следует располагать от зданий, где возможно пребывание людей (столовая, клуб, медпункт, административные здания и т.д.), на расстоянии не менее 50 м в случае надземной прокладки и не менее 25 м - при подземной прокладке.
ГОСТ 32569-2013

Объект без постоянного присутствия людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.12.2024, 15:24
Сообщение #21


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.12.2024, 14:43) *
ГОСТ 25151-82

ГОСТ 19185-73

Водовод доставляет воду по направлению из точки А в точку Б (без подключения потребителей по пути) вот он и называется водовод. Про диаметр-ни слова.

В самом начале - гидротехническое сооружение.
Далее 60 водовод из труб - трубопровод (водовод).

Например трубопровод от плотины к турбине - да водовод. Этот ГОСТ на плотины реки да шлюзы и все что с ними связано.

Цитата(alexandrpjatkov @ 25.12.2024, 9:41) *
Добрый день, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация. На кусте нефтяных скважин имеется высоконапорный водовод (давление 21 МПа). От него запитан противопожарный водопровод (подключение быстроразъемного устройства (БРУ)).

А выделенное это же потребитель?

Сообщение отредактировал Vano - 26.12.2024, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.12.2024, 15:26
Сообщение #22


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2024, 17:09) *
Хм.. Тут не расстояния, а какие-то меры защиты технологи должны предусмотреть. 210 ати могут человека разрезать, а не то что фундамент..

Там ставится редукционное устройство и давление снижается до 1,6 МПа.
То есть так повсеместно пожтушение организовано на месторождениях. Машина приезжает, подключается к блоку редукционных устройств на этом высоконапорном водоводе и поливает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.12.2024, 15:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 26.12.2024, 17:24) *
А выделенное это же потребитель?

Но нет такого массового подключения как например к магистральному городскому водопроводу в густо населенном городе. Да и постоянного разбора воды сей потребитель не дает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2024, 15:31
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.12.2024, 15:18) *
Объект без постоянного присутствия людей.

Где возможно пребывание людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.12.2024, 15:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



alexandrpjatkov, спасибо.
Цитата(Vano @ 26.12.2024, 15:24) *
В самом начале - гидротехническое сооружение.
Далее 60 водовод из труб - трубопровод (водовод).

Эти госты имеются в нормативных ссылках сп 31, ввиду чего применимы. (И в сп 32 тоже есть.)
Если есть альтернативные нормативные источники определения, прошу озвучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.12.2024, 15:57
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



я не спорю, я удивляюсь, что обычный технологический трубопровод, который еще небось и идет по эстакаде записали в гидротехническое сооружение - водовод.

Цитата(alexandrpjatkov @ 26.12.2024, 15:27) *
Но нет такого массового подключения как например к магистральному городскому водопроводу в густо населенном городе. Да и постоянного разбора воды сей потребитель не дает...

а массовость влияет на определение?
Изначально говорили - кусок трассы без потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.12.2024, 6:23
Сообщение #27


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Vano @ 26.12.2024, 17:57) *
я не спорю, я удивляюсь, что обычный технологический трубопровод, который еще небось и идет по эстакаде записали в гидротехническое сооружение - водовод.


а массовость влияет на определение?
Изначально говорили - кусок трассы без потребителей.

Ну тут как сказать - потребитель. Водовод доставил воду из точки А в точку Б и ею же организовано пожаротушение точки Б. Вот таков этот потребитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2024, 7:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 26.12.2024, 17:57) *
Изначально говорили - кусок трассы без потребителей.

Так там фактически и нет потребителя. Потребления то может и вообще не быть (или почти не быть)-вот можно сказать что и нет этого потребителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2024, 7:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 26.12.2024, 17:57) *
я не спорю, я удивляюсь, что обычный технологический трубопровод, который еще небось и идет по эстакаде записали в гидротехническое сооружение - водовод.

И подземно идет и на опорах тоже бывает. А прочие технологические трубопроводы тоже загоняют свое содержимое в землю (полагаю что не наодну сотню метров вглубь) и заканчиваются нагнетательными скважинами? Ведь нет же...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.12.2024, 7:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 27.12.2024, 8:54
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



И остальные технологические трубопроводы называют нефтевод, тепловод, газовод?
Ведь нет же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных