Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема подключения многоэтажного жилого дома к тепловой сети., Прошу Вашей критики и комментариев
MariKrot
сообщение 20.1.2025, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.6.2019
Из: Винница
Пользователь №: 361758



Добрый день, уважаемые специалисты.
Имеется схема независимого подключения многоэтажки к тепловым сетям. Интерисует все ли в ней ОК. Будет ли работать? Служба заказчика не хочет принимать. аргументируя тем, что на центральном насосе (сторона потребителя, осн. + рез.) - и без трехходовых схема не рабочая. Все контуры с одинаковым температурным графиком. П.С: Схема одна..случайно прикрепилась дважды - не удаляется)


Прикрепленный файл  зображення_2025_01_20_121013971.png ( 144,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Сообщение отредактировал MariKrot - 20.1.2025, 13:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  зображення_2025_01_20_121229526.png ( 143,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 21.1.2025, 8:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Какие трехходовые? Куда?
Вопрос у меня в другом. А давления на вводе хватит для заполнения высотного здания без установки насоса на подпитке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 21.1.2025, 11:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вы им схемы нагрузок второго контура на вентиляцию и отопление , которые тут отсутствуют и показаны в виде только прямоугольника, тоже предъявляли? Возможно на нагрузки надо установить линейные вентиля для задания номинального расхода . А если дальше в контурах осуществляется какое то регулирование расхода со своим управлением , то возможно вам надо основные насосы поставить с электронным управлением с регулировкой по перепаду давления .
Далее. Тут точно заметили что не указана высотность или этажность здания. Отсюда и решение о организации подпитка второго контура. Если здание до 5 этажей то тогда линия подпитки решена
стандартно.
По поводу трехпроходного с его регулировкой во втором общем контуре - иногда так делают для дополнительной регулировки температуры и сохранения стабильного расхода второго контура (для вентиляции , подогрева полов, отопления ), или если первый контур по каким то причинам работает только на каком то заданном температурном режиме : проблема с теплоисточником и не возможность регулировки температуры воды из него или если теплоисточник переведён только на один температурный режим .Отключение автоматики погодной коррекции в первом контуре по разным причинам Ну или предполагается что подобный режим возможен.
.Нам не известно ваше техзадание и назначение здания отсюда и возможность дачи советов и оценки схемы.

Для типовых схем с теми условиями что нагрузки второго контура постоянны и нет их регулировки по расходу вплоть до закрытия , то схема вполне работоспособна.

Сообщение отредактировал svoroponov - 21.1.2025, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariKrot
сообщение 21.1.2025, 13:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.6.2019
Из: Винница
Пользователь №: 361758



Цитата(Хитрый Лис @ 21.1.2025, 8:56) *
Какие трехходовые? Куда?
Вопрос у меня в другом. А давления на вводе хватит для заполнения высотного здания без установки насоса на подпитке?


благодарю за вниманеие к теме. Здание не высотное - 8 этажей максимум. Заказчик настаивает на установке трехходовіх на каждом контуре после гребенки. а такоже насосов вместо одного центрального.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariKrot
сообщение 21.1.2025, 14:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.6.2019
Из: Винница
Пользователь №: 361758



Цитата(svoroponov @ 21.1.2025, 11:50) *
Вы им схемы нагрузок второго контура на вентиляцию и отопление , которые тут отсутствуют и показаны в виде только прямоугольника, тоже предъявляли? Возможно на нагрузки надо установить линейные вентиля для задания номинального расхода . А если дальше в контурах осуществляется какое то регулирование расхода со своим управлением , то возможно вам надо основные насосы поставить с электронным управлением с регулировкой по перепаду давления .
Далее. Тут точно заметили что не указана высотность или этажность здания. Отсюда и решение о организации подпитка второго контура. Если здание до 5 этажей то тогда линия подпитки решена
стандартно.
По поводу трехпроходного с его регулировкой во втором общем контуре - иногда так делают для дополнительной регулировки температуры и сохранения стабильного расхода второго контура (для вентиляции , подогрева полов, отопления ), или если первый контур по каким то причинам работает только на каком то заданном температурном режиме : проблема с теплоисточником и не возможность регулировки температуры воды из него или если теплоисточник переведён только на один температурный режим .Отключение автоматики погодной коррекции в первом контуре по разным причинам Ну или предполагается что подобный режим возможен.
.Нам не известно ваше техзадание и назначение здания отсюда и возможность дачи советов и оценки схемы.

Для типовых схем с теми условиями что нагрузки второго контура постоянны и нет их регулировки по расходу вплоть до закрытия , то схема вполне работоспособна.


Благодарю за комментарии!
ТЗ с описанием каких-либо пожеланий/требований изначально не было.
Регулирование дополнительное предусматривается только в контуре теплоснабжения вентиляции (в пределах раздела ОВ).
Контуры отопления не предусматривают дополнительного регулировки, вернее уже на квартирном узле.
Высотность - 8 этажей.
Понимаю роль трехходовых, но не понимаю утверждение, что без них "систему порвет"со слов заказчика.
Заказчик настаивает на том, что если заселется только 10% квартир и только они откроют у себя отопление - то система окажется недееспособной...должны ли проектировщики предусматривать такое развитие ситуации и действительно ли это так?

или поставлю вопрос иначе: если смоделировать ситуацию и представить, что заселется 10% жителей, а контуры на "укриття" будут закрыты - система будет работать? (насос у нас частотный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Klimm 77
сообщение 21.1.2025, 15:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.1.2025
Пользователь №: 438548



Странно ,что температурные графики по отоплению и воздуху одинаковые...по воздуху больше должна быть температура..На контура отопления да, можно поставить смесительный узел с умным насосом с частотником , чтоб не маслал на всю мощь, при 10 квартирах работающих...но порвать конечно не порвет систему...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariKrot
сообщение 21.1.2025, 16:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.6.2019
Из: Винница
Пользователь №: 361758



Цитата(Klimm 77 @ 21.1.2025, 15:16) *
Странно ,что температурные графики по отоплению и воздуху одинаковые...по воздуху больше должна быть температура..На контура отопления да, можно поставить смесительный узел с умным насосом с частотником , чтоб не маслал на всю мощь, при 10 квартирах работающих...но порвать конечно не порвет систему...


Почему по воздуху больше? подогрев приточного воздуха будет осуществляться для поддержания +10С в помещении, графика 80/60 должно быть достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 22.1.2025, 7:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(MariKrot @ 21.1.2025, 16:08) *
Заказчик настаивает на установке трехходовіх на каждом контуре после гребенки. а такоже насосов вместо одного центрального.

ААА. Так заказчик насмотрелся на схемы для коттеджей где да, делают такие схемы, но в МКД так не делают. Покажите ему СП или ДБН (кажется у вас так) на проектирование ИТП, там есть схемы и их способа подключения там не будет.
Цитата
без них "систему порвет"со слов заказчика.

Ничего не порвет. Ваш IPL создает напор максимум метров 20, это 2 бара (лень искать характеристики) это при работе на закрытую задвижку. Мелочи т.к. все оборудование выдерживает 16 бар.
Цитата
Заказчик настаивает на том, что если заселется только 10% квартир и только они откроют у себя отопление - то система окажется недееспособной...должны ли проектировщики предусматривать такое развитие ситуации и действительно ли это так?

Система работать будет. В незаселенных квартирах в любом случае отопление должно быть открыто, не будут же замораживать квартиры, это дороже потом выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных