Цитата(svoroponov @ 21.1.2025, 11:50)

Вы им схемы нагрузок второго контура на вентиляцию и отопление , которые тут отсутствуют и показаны в виде только прямоугольника, тоже предъявляли? Возможно на нагрузки надо установить линейные вентиля для задания номинального расхода . А если дальше в контурах осуществляется какое то регулирование расхода со своим управлением , то возможно вам надо основные насосы поставить с электронным управлением с регулировкой по перепаду давления .
Далее. Тут точно заметили что не указана высотность или этажность здания. Отсюда и решение о организации подпитка второго контура. Если здание до 5 этажей то тогда линия подпитки решена
стандартно.
По поводу трехпроходного с его регулировкой во втором общем контуре - иногда так делают для дополнительной регулировки температуры и сохранения стабильного расхода второго контура (для вентиляции , подогрева полов, отопления ), или если первый контур по каким то причинам работает только на каком то заданном температурном режиме : проблема с теплоисточником и не возможность регулировки температуры воды из него или если теплоисточник переведён только на один температурный режим .Отключение автоматики погодной коррекции в первом контуре по разным причинам Ну или предполагается что подобный режим возможен.
.Нам не известно ваше техзадание и назначение здания отсюда и возможность дачи советов и оценки схемы.
Для типовых схем с теми условиями что нагрузки второго контура постоянны и нет их регулировки по расходу вплоть до закрытия , то схема вполне работоспособна.
Благодарю за комментарии!
ТЗ с описанием каких-либо пожеланий/требований изначально не было.
Регулирование дополнительное предусматривается только в контуре теплоснабжения вентиляции (в пределах раздела ОВ).
Контуры отопления не предусматривают дополнительного регулировки, вернее уже на квартирном узле.
Высотность - 8 этажей.
Понимаю роль трехходовых, но не понимаю утверждение, что без них "систему порвет"со слов заказчика.
Заказчик настаивает на том, что если заселется только 10% квартир и только они откроют у себя отопление - то система окажется недееспособной...должны ли проектировщики предусматривать такое развитие ситуации и действительно ли это так?
или поставлю вопрос иначе: если смоделировать ситуацию и представить, что заселется 10% жителей, а контуры на "укриття" будут закрыты - система будет работать? (насос у нас частотный)