> Рециркуляция местных отсосов
Ekaterina_99
сообщение 14.3.2025, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по пункту 6.24 СП 2.2.1.1312-03 "«Рециркуляция воздуха допускается в помещениях с выделением вредных веществ 3 и 4 классов опасности, а также веществ 1 и 2 классов опасности, если эти вещества не являются определяющими при расчете расхода приточного воздуха (например, при избытках явного тепла или влаги). Как определить, являются ли вещества 1 и 2 класса определяющими при расчете приточной вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 14.3.2025, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



посчитать воздухообмен по теплу, воде и вредностям с учетом суммации - сравнить, и если воздухообмен по вредностям меньше, то должно быть выполнено еще и это условие - больший воздухообмен >= воздухообмен по вредностям + обязательная часть наружного воздуха
но вообще лучше рециркуляцию не делать - на всякий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 14.3.2025, 10:42
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



СП 60.13330.2020
7.3.13 Рециркуляция воздуха не допускается из систем местных отсосов вредных веществ

СП 2.2.1.1312-03 не действующий, заменён на СП 2.2.3670-20, который действует до 31.12.2026

Сообщение отредактировал Егор - 14.3.2025, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 14.3.2025, 11:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



общеобменка допускается если воздухообмен не определяется вредностями СП60 7.2.6 и 7.3.13-16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 6:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных