Полная версия этой страницы: 
Рециркуляция местных отсосов
  
 
  Ekaterina_99
  14.3.2025, 9:40
  
 
  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по пункту 6.24 СП 2.2.1.1312-03 "«Рециркуляция воздуха допускается в помещениях с выделением вредных веществ 3 и 4 классов опасности, а также веществ 1 и 2 классов опасности, если эти вещества не являются определяющими при расчете расхода приточного воздуха (например, при избытках явного тепла или влаги). Как определить, являются ли вещества 1 и 2 класса определяющими при расчете приточной вентиляции?
 
 
 
 
  посчитать воздухообмен по теплу, воде и вредностям с учетом суммации - сравнить, и если воздухообмен по вредностям меньше, то должно быть выполнено еще и это условие - больший воздухообмен >= воздухообмен по вредностям + обязательная часть наружного воздуха
но вообще лучше рециркуляцию не делать - на всякий...
 
 
 
 
  СП 60.13330.2020
7.3.13 Рециркуляция воздуха не допускается из систем местных отсосов вредных веществ
СП 2.2.1.1312-03 не действующий, заменён на СП 2.2.3670-20, который действует до 31.12.2026
 
 
 
 
  общеобменка допускается если воздухообмен не определяется вредностями СП60 7.2.6 и 7.3.13-16
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.