> Контроллер pixel и привод 3ходового клапана, Как настроить работу контроллера, чтобы тот верно управлял клапаном
Sergio_82
сообщение 18.3.2025, 5:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357133



Помогите разобраться с настройкой контроллера pixel для системы вентиляции с водяным калорифером.
При запуске контроллер сразу подает 10в на привод пуская теплоноситель по малому кругу. Т обратки падает, как и температура в канале. Система так и работает. Уставка на температуру в канале как будто никак нет влияет на работу привода. Выше температура в канале, чем уставка, или ниже, все равно клапан по малому кругу гоняет
При выключении привод возвращает 3 ходовой клапан в исходное положение. Температура обратки быстро восстанавливается.
Изначально стояли заводские настройки, p и i пробовали менять, разве что быстрее стал закрываться после выключения.
Сам смесительный узел сейчас ещё перепроверим, но вроде все верно собрано.

Это может быть проблема в настройках? Или с чем-то ещё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.3.2025, 5:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если 10В, то должен открыться по большому кругу. Или привод неправильно стоит или реверс привода надо включить, что то вроде этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.3.2025, 7:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Открываете руками - должно идти по большому кругу, закрываете -по малому.
Открыто 10В, закрыто 0В, если наоборот, то включить реверс в приводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 18.3.2025, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Как правильно написали выше - проблема не в контроллере, а в неправильной установке привода (сюда же относится и не включенный реверс, если он нужен). Из тех установок, на которых меня приглашали ПНР делать, в 8 из 10 случаев привод изначально либо стоит, либо настроен неправильно. Но для этого и ПНР же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergio_82
сообщение 18.3.2025, 10:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357133



Да, благодарю, реверс включил все заработало как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 5:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных