Sergio_82
Помогите разобраться с настройкой контроллера pixel для системы вентиляции с водяным калорифером.
При запуске контроллер сразу подает 10в на привод пуская теплоноситель по малому кругу. Т обратки падает, как и температура в канале. Система так и работает. Уставка на температуру в канале как будто никак нет влияет на работу привода. Выше температура в канале, чем уставка, или ниже, все равно клапан по малому кругу гоняет
При выключении привод возвращает 3 ходовой клапан в исходное положение. Температура обратки быстро восстанавливается.
Изначально стояли заводские настройки, p и i пробовали менять, разве что быстрее стал закрываться после выключения.
Сам смесительный узел сейчас ещё перепроверим, но вроде все верно собрано.

Это может быть проблема в настройках? Или с чем-то ещё
AI 155
Если 10В, то должен открыться по большому кругу. Или привод неправильно стоит или реверс привода надо включить, что то вроде этого.
AI 155
Открываете руками - должно идти по большому кругу, закрываете -по малому.
Открыто 10В, закрыто 0В, если наоборот, то включить реверс в приводе.
starmos
Как правильно написали выше - проблема не в контроллере, а в неправильной установке привода (сюда же относится и не включенный реверс, если он нужен). Из тех установок, на которых меня приглашали ПНР делать, в 8 из 10 случаев привод изначально либо стоит, либо настроен неправильно. Но для этого и ПНР же.
Sergio_82
Да, благодарю, реверс включил все заработало как надо.