> Транзитный трубопровод в подвале МКД, Необходимо определить недостатки, имеющиеся при прокладки труб.
gost
сообщение 7.4.2025, 22:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 258027



В подвале дома, в приямке (лотке) проходит трубопровод системы отопления (транзитный). Трубы лежат на пару кирпичах
Нужно ли их утеплать? Нужно ли закреплять на кирпичах? Отчего может образовываться вода в лотке? Какие нормы нарушены?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1000113323.pdf ( 569,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  1000113323.pdf ( 569,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20250407_195004.jpg ( 5,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20250407_194901.jpg ( 5,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20250407_194901.jpg ( 5,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20250407_194901.jpg ( 5,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  1000113318_11zon.jpg ( 643,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  1000113319_11zon.jpg ( 961,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  1000113321_11zon.jpg ( 659,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  1000113451.pdf ( 385,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gost
сообщение 7.4.2025, 23:18
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2015
Пользователь №: 258027



Фото

Сообщение отредактировал gost - 7.4.2025, 23:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 8.4.2025, 9:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 569
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(gost @ 8.4.2025, 1:36) *
Нужно ли их утеплать?

Конечно.
Цитата
Нужно ли закреплять на кирпичах?

Необходимо делать подвижные (скользящие) опоры, а возможно и неподвижные опоры тоже.
Цитата
Отчего может образовываться вода в лотке?

Протечка где-то, возможно даже в гильзе. Наврятли тут грунтовые воды, но не исключено, если вводная гильза в воде оказалась.
Цитата
Какие нормы нарушены?

СП 124.13330.2012, СП 60.13330.2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 8.4.2025, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Непохоже на теплоноситель. Я бы скорее поставил на грунтовые воды/канашку, возможно, и то, и другое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 3:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных