gost
В подвале дома, в приямке (лотке) проходит трубопровод системы отопления (транзитный). Трубы лежат на пару кирпичах
Нужно ли их утеплать? Нужно ли закреплять на кирпичах? Отчего может образовываться вода в лотке? Какие нормы нарушены?
gost
Фото
Хитрый Лис
Цитата(gost @ 8.4.2025, 1:36) *
Нужно ли их утеплать?

Конечно.
Цитата
Нужно ли закреплять на кирпичах?

Необходимо делать подвижные (скользящие) опоры, а возможно и неподвижные опоры тоже.
Цитата
Отчего может образовываться вода в лотке?

Протечка где-то, возможно даже в гильзе. Наврятли тут грунтовые воды, но не исключено, если вводная гильза в воде оказалась.
Цитата
Какие нормы нарушены?

СП 124.13330.2012, СП 60.13330.2020
lovial
Непохоже на теплоноситель. Я бы скорее поставил на грунтовые воды/канашку, возможно, и то, и другое...