niko2105
сообщение 28.4.2025, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане. Присутствует помещение бассейна, в нем запроектирована механическая вытяжная вентиляция, вытяжная установка находится под потолком бассейна и выброс отработанного воздуха происходит выше кровли через 2 кирпичных канала в стене 270x140мм каждый. Помещение небольшое, расчетный расход 900м3/ч. Соответственно вопрос - можно ли использовать для вытяжки бассейна обычные кирпичные каналы? Есть ли необходимость предусматривать их обкладку изнутри стальным воздуховодом? Или же лучше все же выводить отдельным воздуховодом на фасад, утеплять и поднимать условно по фасаду выше кровли (заказчику такой вариант не нравится)? Прикрепленный файл  Бассейн_вытяжка.pdf ( 134,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.6.2025, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Соответственно вопрос - можно ли использовать для вытяжки бассейна обычные кирпичные каналы?

Крайне нежелательно, последствия могут быть самые негативные, в виде:
- начнет капать из неожиданных мест; может плохо повлиять на отделку смежных помещений.
- может начать развиваться плесень и грибок (если вентиляцию на какое-то время выключат)
- при конденсации влаги в канале, непонятно, как его опорожнять.

Цитата
Или же лучше все же выводить отдельным воздуховодом на фасад, утеплять и поднимать условно по фасаду выше кровли (заказчику такой вариант не нравится)?

Этот вариант лучше. Заказчика письменно предупредить о недостатках варианта в кирпиче и преимуществах этого варианта.
Если у Вас холодный регион, то в нижней части воздуховода на улице поставить не отвод, а тройник с заглушенной нижней частью, в заглушке просверлить пару отверстий для слива конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных