Цитата
Соответственно вопрос - можно ли использовать для вытяжки бассейна обычные кирпичные каналы?
Крайне нежелательно, последствия могут быть самые негативные, в виде:
- начнет капать из неожиданных мест; может плохо повлиять на отделку смежных помещений.
- может начать развиваться плесень и грибок (если вентиляцию на какое-то время выключат)
- при конденсации влаги в канале, непонятно, как его опорожнять.
Цитата
Или же лучше все же выводить отдельным воздуховодом на фасад, утеплять и поднимать условно по фасаду выше кровли (заказчику такой вариант не нравится)?
Этот вариант лучше. Заказчика письменно предупредить о недостатках варианта в кирпиче и преимуществах этого варианта.
Если у Вас холодный регион, то в нижней части воздуховода на улице поставить не отвод, а тройник с заглушенной нижней частью, в заглушке просверлить пару отверстий для слива конденсата.