Здравствуйте.
Есть цех, один объем.
В нем вытяжка с помощью дефлекторов, их более 30.
Приток через решетки, их более 10.

Как это правильно изобразить на принципиальной схеме для стадии П?
Не городить же на ней огромное кол-во дефлекторов и решеток?

По одной штуке нарисовать? Чтобы было принципиально понятно, что вытяжка естественная через дефлектор, компенсация через решетку в стене....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.4.2025, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(julia.kub @ 29.4.2025, 7:47) *
Здравствуйте.
Есть цех, один объем.
В нем вытяжка с помощью дефлекторов, их более 30.
Приток через решетки, их более 10.

Как это правильно изобразить на принципиальной схеме для стадии П?
Не городить же на ней огромное кол-во дефлекторов и решеток?

По одной штуке нарисовать? Чтобы было принципиально понятно, что вытяжка естественная через дефлектор, компенсация через решетку в стене....

1. Уже давно нет стадии П. Есть ПД и РД по ГОСТ Р 21.101-2020.

2. Полагаю, что наиболее наглядно показать поперечный разрез по цеху , будут видны и дефлекторы и решётки.

Очень сомнительно такое малое количество приточных решёток.
Раз это цех, то во всей РЗ следует поддерживать нормативные климатические параметры. Это без слепых зон возможно обеспечить только приточными устройствами. Тем более, что нужно ещё выполнять указание п. 10.8 СП 60...2020.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.4.2025, 16:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
В нем вытяжка с помощью дефлекторов, их более 30.
Приток через решетки, их более 10.

три того, три другого.
Но я б план нарисовал вместо принципиалки если это отдельный проект. А если в составе чего-то большого, то по три достаточно.

Сообщение отредактировал Амиго - 30.4.2025, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных