> Дымоудаление из коридора с тамбур-шлюзом, Компенсация дымоудаления
edyardsss
сообщение 6.5.2025, 13:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Добрый день!

Имеется подвальное помещение где пожарники дали предписание сделать систему дымоудаления из коридора:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м
в зданиях с числом этажей два и более.

Так же имеется уже существующая система подпора воздуха в тамбур-шлюз
е) в тамбур-шлюзы при внутренних открытых лестницах 2-го типа.

Вопрос в том, что правильно ли я понял что компенсацией воздуха дымоудаления будет являться подпор тамбур шлюза на открытую дверь?
т.е по расчету дымоудаление 18000м3/ч то расход воздуха на открытую дверь порядка 9100 то данного расхода будет достаточно и не требуется дополнительного устройства подпора воздуха.
Или требуется дополнительная система подпора воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 6.5.2025, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



Тамбур шлюз на открытую дверь на мой взгляд сомнительно. Как автоматизировать всё это? Я бы предположил тамбур шлюз на закрытую дверь + система компенсации (очень желательно естественная)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.5.2025, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edyardsss @ 6.5.2025, 13:04) *
Имеется подвальное помещение где пожарники дали предписание сделать систему дымоудаления из коридора:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м
в зданиях с числом этажей два и более.

Так же имеется уже существующая система подпора воздуха в тамбур-шлюз
е) в тамбур-шлюзы при внутренних открытых лестницах 2-го типа.

Вопрос в том, что правильно ли я понял что компенсацией воздуха дымоудаления будет являться подпор тамбур шлюза на открытую дверь?
т.е по расчету дымоудаление 18000м3/ч то расход воздуха на открытую дверь порядка 9100 то данного расхода будет достаточно и не требуется дополнительного устройства подпора воздуха.
Или требуется дополнительная система подпора воздуха?

В СП 7 п. 7.2 в) относится только к надземным этажам, т.к. по СП 4:
Цитата
3.56 этажность здания (при применении требований пожарной безопасности): Число этажей здания, включая все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Для подвальных этажей в СП 7 п. 7.2 б).

Открытая лестница, как правило, не является эвакуационной - т.е. при пожаре и эвакуации двери ТШ д.б. закрыты, и расчёт подпора в ТШ на закрытую дверь.

Когда расчёт подпора в ТШ на пути эвакуации на открытую дверь, надо понимать, что двери ТШ попеременно открыты и закрыты. Постоянно открытой дверь ТШ не д.б. Надо смотреть и выполнять в СП 7 п. 8.8 (последний абзац) и в СП 60 п. 9.9.
Для обеспечения баланса следует учитывать в расчётах массовые расходы ДУ и компенс. притока, а не объёмные.

Из Вашего сообщения многое не понятно - нужны планы/разрезы/эскизы.

Сообщение отредактировал ИОВ - 6.5.2025, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.5.2025, 15:34
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Редакция п.8.8 СП7 (вступает в силу с 01.07)
Цитата
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях в ограждающих строительных конструкциях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости характеристиками, подтвержденными по ГОСТ Р 70848.


Зачёркнутый жёлтый - вариант на сегодня. Зелёный - нововведение.

...Жёлтый неудобно читается, для прочтения можно просто выделить...

upd - в аккурат сейчас бодаемся с ИПЛ по поводу тамбур-шлюзов с КИД в подземной автостоянке. И - да, совершенно верно, режим "Открытая дверь" не принимается в расчёт.

Сообщение отредактировал Skaramush - 6.5.2025, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 10.5.2025, 19:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(edyardsss @ 6.5.2025, 13:04) *
правильно ли я понял что компенсацией воздуха дымоудаления будет являться подпор тамбур шлюза на открытую дверь?

Предлагаю вариант для размышлений. Имеем исходные данные сценария: в смежных с коридором помещениях находятся люди и единственный выход из коридора - через тамбур-шлюз. Приходится решать две задачи:

1 - как открыть при пожаре дверь выхода из коридора (перепад давления на закрытой двери не более 150 Па); 2 - как не выпустить дым из коридора при открытой двери тамбур-шлюза (скорость воздуха через дверной проем не менее 1,3 м/с).

При решении 1-й задачи автономная подача в коридор воздуха с помощью приточного вентилятора будет пятым колесом в телеге, потому что, если ее не отключать при открытой двери выхода из коридора, она станет препятствием для достижения требуемой скорости воздуха в дверном проеме (не менее 1,3 м/с). Поэтому компенсацию лучше делать из тамбур-шлюза. Для этого в ограждении тамбур-шлюза помимо противопожарного клапана подачи воздуха в тамбур-шлюз, надо ставить второй - для сообщения с коридором. Он должен быть обратным (его почему-то решили называть огнестойким КИДом), но надо еще решить вопрос регулировки подачи приточного вентилятора при закрытой двери коридора по мере возрастанием температуры дыма. Вопрос можно решить, если применить предохранительно-регулирующий неогнестойкий клапан на ответвлении воздуховода между приточным вентилятором и вводом в тамбур-шлюз (-ы) для стравливания избыточного воздуха в атмосферу.

Для решения 2-й задачи надо подобрать пару последовательно соединенных приточного и вытяжного вентилятора таким образом, чтобы обеспечивалась требуемая скорость воздуха в дверном проеме коридора при полностью открытой двери, при этом регулировка подачи приточного вентилятора будет решаться также, как и при решении первой задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 7:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных