Цитата(edyardsss @ 6.5.2025, 13:04)

Имеется подвальное помещение где пожарники дали предписание сделать систему дымоудаления из коридора:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м
в зданиях с числом этажей два и более.
Так же имеется уже существующая система подпора воздуха в тамбур-шлюз
е) в тамбур-шлюзы при внутренних открытых лестницах 2-го типа.
Вопрос в том, что правильно ли я понял что компенсацией воздуха дымоудаления будет являться подпор тамбур шлюза на открытую дверь?
т.е по расчету дымоудаление 18000м3/ч то расход воздуха на открытую дверь порядка 9100 то данного расхода будет достаточно и не требуется дополнительного устройства подпора воздуха.
Или требуется дополнительная система подпора воздуха?
В СП 7 п. 7.2 в) относится только к
надземным этажам, т.к. по СП 4:
Цитата
3.56 этажность здания (при применении требований пожарной безопасности): Число этажей здания, включая все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Для подвальных этажей в СП 7 п. 7.2 б).
Открытая лестница, как правило, не является эвакуационной - т.е. при пожаре и эвакуации двери ТШ д.б. закрыты, и расчёт подпора в ТШ на закрытую дверь.
Когда расчёт подпора в ТШ на пути эвакуации на открытую дверь, надо понимать, что двери ТШ попеременно открыты и закрыты. Постоянно открытой дверь ТШ не д.б. Надо смотреть и выполнять в СП 7 п. 8.8 (последний абзац) и в СП 60 п. 9.9.
Для обеспечения баланса следует учитывать в расчётах
массовые расходы ДУ и компенс. притока, а не объёмные.
Из Вашего сообщения многое не понятно - нужны планы/разрезы/эскизы.