|
  |
Многопролетное с пролетами разной высоты |
|
|
|
15.5.2025, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(kir-i @ 15.5.2025, 13:00)  В каком то идеале может быть. По факту скорее как договорится разработчик СТУ и МЧС, не делаем так, но даем такие компенсационные мероприятия. Модели по итогу может и не быть как таковой. А как же без модели определить параметры противодымной вентиляции, если расчетные зависимости из МР применить не получается?
|
|
|
|
|
15.5.2025, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669

|
Цитата(ididuz @ 15.5.2025, 12:04)  А как же без модели определить параметры противодымной вентиляции, если расчетные зависимости из МР применить не получается? Как пожмут руки, могут в принципе дать вам решение, которые требуется применить или разрешить использовать определенные формулы из МР.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(kir-i @ 15.5.2025, 13:09)  Как пожмут руки, могут в принципе дать вам решение, которые требуется применить или разрешить использовать определенные формулы из МР. Принято, спасибо.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ididuz @ 15.5.2025, 11:22)  На сколько я понимаю, после CFD-моделирования принимаются решения по обеспечению пожарной безопасности в целом и по противодымной вентиляции в частности. Эти решения попадают в СТУ. А я, как проектировщик, претворяю эти решения в жизнь в Проектной документации. Просветите, пожалуйста, а то я первый раз с таким сталкиваюсь) Если невозможно конструктивно выделить дымовые зоны, ваш функционал заканчивается. Дальше обеспечение ПБ этого помещения (организация эвакуационных выходов, световые фонари) должно решаться коллегами другой специальности.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(kir-i @ 15.5.2025, 12:00)  Полагаю под случаями имеются в виду продолжение пункта 5.4.4. Вы и я занимаемся гаданием. Нормативные тексты изложены нечетко. То горючие материалы не должны быть, то их применять можно. А что такое специальный случай? Если без конструктивного оформления дымовых зон на площадях такого размера организовать ПДВ невозможно, то необходимо заниматься расположением и количеством эвакуационных выходов, установкой саморазрушающихся световых фонарей, автоматизацией открывания ворот. К работе проектировщиков ОВ эти занятия не относится.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(NOVIK_N @ 15.5.2025, 13:40)  Если невозможно конструктивно выделить дымовые зоны, ваш функционал заканчивается. Дальше обеспечение ПБ этого помещения (организация эвакуационных выходов, световые фонари) должно решаться коллегами другой специальности. Принято, спасибо. А если бы такая возможность была? С помощью CFD-моделирования можно было бы предусмотреть систему противодымной вентиляции и как-то определить её параметры?
|
|
|
|
|
15.5.2025, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ididuz @ 15.5.2025, 13:04)  А если бы такая возможность была? С помощью CFD-моделирования можно было бы предусмотреть систему противодымной вентиляции и как-то определить её параметры? Можно. Это когда ты хочешь проверить увеличение площади дымового резервуара в 1,5-2 раза, но не в 9 раз. Для расчета не в квазистационарном состоянии по алгебраическим уравнениям, а в динамике используется зонное или полевое (CFD) моделирование и можно смотреть при каких параметрах СПДВ обеспечивается безопасная эвакуация, и можно ли будет при этих параметрах локализовать пожар.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669

|
Цитата(ididuz @ 15.5.2025, 13:04)  Принято, спасибо. А если бы такая возможность была? С помощью CFD-моделирования можно было бы предусмотреть систему противодымной вентиляции и как-то определить её параметры? Формально ваши ограничения. МР "1.3. Положения настоящих рекомендаций не исключают возможности использования специалистами различного профиля иных документов подобного назначения, в том числе новых разработок, не противоречащих установленным нормативным требованиям [1, 2]". СП 7. "7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека. Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании".
|
|
|
|
|
15.5.2025, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(kir-i @ 15.5.2025, 12:09)  Как пожмут руки, могут в принципе дать вам решение, которые требуется применить или разрешить использовать определенные формулы из МР. Полюбопытствую  - Вам приходилось сталкиваться с разработчиками СТУ, знакомыми с формулами из МД 137-13, да ещё и указывающими на применение конкретных ф-л в СТУ?
|
|
|
|
|
15.5.2025, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Благодарю, товарищи, за новые знания.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669

|
Цитата(ИОВ @ 15.5.2025, 16:23)  Полюбопытствую  - Вам приходилось сталкиваться с разработчиками СТУ, знакомыми с формулами из МД 137-13, да ещё и указывающими на применение конкретных ф-л в СТУ? Конечно нет) С АПТ еще бывает иногда. Основная когорта - махинации окольными путями для экономии денег Заказчика. Необходимые вещи можно обговорить заранее через Заказчика, попросить поучаствовать в чтении черновых вариантов. Так что правильнее первая часть - прописанные компенсационные мероприятия как конкретное решение. Ну и не затронули вариант в целом отказа от дымоудаления через СТУ/риски.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(kir-i @ 15.5.2025, 17:47)  Конечно нет) С АПТ еще бывает иногда. Основная когорта - махинации окольными путями для экономии денег Заказчика. Необходимые вещи можно обговорить заранее через Заказчика, попросить поучаствовать в чтении черновых вариантов. Так что правильнее первая часть - прописанные компенсационные мероприятия как конкретное решение. Ну и не затронули вариант в целом отказа от дымоудаления через СТУ/риски. Специалист по пожарной безопасности сказал, что расчет рисков будет выполняться в любом случае, чтобы уйти от автоматического пожаротушения.
|
|
|
|
|
15.5.2025, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ididuz @ 15.5.2025, 18:47)  Специалист по пожарной безопасности сказал, что расчет рисков будет выполняться в любом случае, чтобы уйти от автоматического пожаротушения. Недавно была поучительная тема про риски и отсутствие АУПТ
|
|
|
|
|
16.5.2025, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
читаю читаю - а так и не понял почему нельзя сделать экран и считать как отдельные помещения
|
|
|
|
|
16.5.2025, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(AGAG @ 16.5.2025, 11:06)  читаю читаю - а так и не понял почему нельзя сделать экран и считать как отдельные помещения Я думаю, что, выделяя в помещении 9-ть дымовых зон с помощью противодымных экранов, мы не получаем 9 помещений. Если отделить дымовым экраном низкие и высокий пролеты, то получим два резервуара дыма. Только деление на дымовые зоны остается условным. А помещение все равно будет одно, как бы мы его не кроили экранами. И в МР ВНИИПО расчетные зависимости приведены для одного помещения. Про дымовые зоны, на сколько я помню, там не упоминается. То есть в них просто не рассмотрен случай, где в одном помещении есть две незадымляемые зоны разной высоты. А если такой вариант не рассмотрен, то и пользоваться напрямую расчетом нельзя.
|
|
|
|
|
16.5.2025, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
ну так делим экраном низкую и высокую части - и получаем два резервуара в каждом получается несколько условных зон - и каждую считаем отдельно - получиться по системе в каждую зону а при пожаре включать только системы одного резервуара по месту пожара
|
|
|
|
|
16.5.2025, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(AGAG @ 16.5.2025, 13:17)  ну так делим экраном низкую и высокую части - и получаем два резервуара в каждом получается несколько условных зон - и каждую считаем отдельно - получиться по системе в каждую зону а при пожаре включать только системы одного резервуара по месту пожара Мои выводы из нашей дискуссии, почему так просто этого не сделать: 1. На данный момент обоснованием условного деления на дымовые зоны является CFD-моделирование и Специальные технические условия. 2. По опыту товарища NOVIK_N из-за слишком большой площади CFD-моделирование все равно не подтвердит возможность условного деления на зоны. 3. Расчет по МР ВНИИПО нельзя применить в данном случае, хоть даже и поделив помещение на зоны. Расчетные зависимости для такого случая просто не представлены. То есть нельзя сделать так, как Вы предложили: одно помещение, девять условных дымовых зон, два резервуара дыма, два расчета по МР, две системы с разной производительности. Во-первых, условое деление не обосновано. Во-вторых, расчет будет выполнен с нарушением методики. В МР приведены зависимости для помещений одной высоты. Случаи наличия в помещени двух незадымляемых зон разной высоты в МР не рассмотрены. Самовольное додумывание методики расчета наверняка никто не оценит.
|
|
|
|
|
16.5.2025, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
и как только столько складов и производств понаделали то с такими то сложностями)))
и я всегда помню что нормы наши не всегда пересекаются с реальностью например зона не оговорена и может быть и 50х60 и 3000х1))) а дальше думать...)))
|
|
|
|
|
16.5.2025, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ididuz @ 16.5.2025, 11:42)  ...в МР ВНИИПО расчетные зависимости приведены для одного помещения. Про дымовые зоны, на сколько я помню, там не упоминается.  Особенно понравилось выражение " на сколько я помню".  Просто потому, что обсуждать что-то по нормам, полагаясь только на свою память, не конструктивно и затратно по времени, своему и собеседников. СП 7: Цитата 7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров: б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях - в соответствии с подпунктами "д" - "з" пункта 7.2.
|
|
|
|
|
16.5.2025, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(AGAG @ 16.5.2025, 15:48)  и как только столько складов и производств понаделали то с такими то сложностями)))
и я всегда помню что нормы наши не всегда пересекаются с реальностью например зона не оговорена и может быть и 50х60 и 3000х1))) а дальше думать...))) Наверное, все дело в компетентности как исполнителей, так и проверяющих) Конечно, всегда можно сделать по принципу "и так сойдет", а потом надеяться на "русский авось". Но противодымная защита это, прежде всего, жизни людей. Как-то хочется постараться что ли) Кстати, в СП 477, где пока фигурируют формулы для определения количества дымоприемных устройств, которые скоро появяться в СП 7, есть уточнение про максимальный габарит дымовой зоны в 60 м вдоль любой из осей. И площадь на одно дымоприемное устройство там уже 500 кв. м. Скоро это значение сменит значение в 1000 кв. м., которые сейчас фигурирует в СП 7. А вот указание о габарите в 60 м я почему-то в Изменении N3 не увидел. Его, видимо, решили не переносить в СП 7)
|
|
|
|
|
16.5.2025, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 16.5.2025, 14:48)  и я всегда помню что нормы наши не всегда пересекаются с реальностью например зона не оговорена и может быть и 50х60 и 3000х1))) а дальше думать...))) Думать никогда не вредно. Вам правильно напомнили про п. 7.1.16 СП 477 - там было ограничение по любой стороне/оси в 60 м. Но тут 2 беды: - далеко не все проектировщики открывали СП 477; - по ИЗМ 1 с 02.09.2024 этот пункт исключён. Да ещё и не все проектировщики умеют хотя бы не думать, а задумываться. Было более 10 лет назад: Цитата(Boris_Ka @ 21.10.2014, 8:16)  "Эффективность системы" определяется и ее исполнением. Пока понимания в сознание проектировщика не придет о том, что заниматься безопасностью не борщ варить, ничего не изменится, какие бы нормы, плохие или хорошие, не были бы.
|
|
|
|
|
16.5.2025, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
вот вот так что усложнять не надо - есть допущение про условные зоны нужно пользоваться, обоснованием является не возможность их выделения реально - раз другого не отражено в норме
кстати, а как вы считаете помещение с одной высотой с несколькими условными зонами? а с реально выделенными? помещение то одно
|
|
|
|
|
16.5.2025, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(ИОВ @ 16.5.2025, 15:51)   Особенно понравилось выражение " на сколько я помню".  Просто потому, что обсуждать что-то по нормам, полагаясь только на свою память, не конструктивно и затратно по времени, своему и собеседников. СП 7: Прошу меня простить. Сейчас на больничном, поэтому поторопился ответить с телефона, не проверив информацию. Ссылаясь на МР ВНИИПО у меня просто в голове всплыли положения именно оттуда. А там в тексте про дымовые зоны ни слова. Но это, конечно, не оправдывает мое ошибочное утверждение. В любом случае, мне кажется, что нельзя просто поделить это помещение даже на 9 зон, выполнить расчет для каждой, предусмотреть соответсвующие системы и быть уверенным, что все сделал правильно. Если бы помещение было одной высоты, то другое дело. А в моем случае не будет ли дым перетекать из резервуаров в низкой части в резервуары в высокой части?
|
|
|
|
|
16.5.2025, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(ИОВ @ 16.5.2025, 15:15)  - далеко не все проектировщики открывали СП 477; - по ИЗМ 1 с 02.09.2024 этот пункт исключён. вот поэтому думать и читать первоисточники, особенно американские
|
|
|
|
|
16.5.2025, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(AGAG @ 16.5.2025, 16:21)  вот вот так что усложнять не надо - есть допущение про условные зоны нужно пользоваться, обоснованием является не возможность их выделения реально - раз другого не отражено в норме
кстати, а как вы считаете помещение с одной высотой с несколькими условными зонами? а с реально выделенными? помещение то одно Лично мое мнение, что не о таком обосновании имелось ввиду в СП 7) Да потом еще нужно будет и обосновывать эту невозможность.
|
|
|
|
|
16.5.2025, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
если есть другое обоснование - поделитесь а пока как говорится за отсутствием барыни....
|
|
|
|
|
16.5.2025, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(AGAG @ 16.5.2025, 16:37)  если есть другое обоснование - поделитесь а пока как говорится за отсутствием барыни.... На данный момент только товарищ kir_i поделился своим опытом. Он говорил о том, что встречал обоснование условного деления только в согласованных МЧС Специальных технических условиях. После принятие Изменения N3 к СП 7 таким обоснование будет разница температуры в дымовом слое, полученная по МР, и температуры воздуха в помещении.
Сообщение отредактировал ididuz - 16.5.2025, 15:43
|
|
|
|
|
19.5.2025, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
читал я много сту - обоснование там такое же как и у меня - не могу иначе...))) подождем 3 изменения, посмотрим - правда у меня вопрос возникает - считаем зону по мр - получаем правильную температуру дыма - радостно условно делим зоны - затем дым размазывается на все зоны - и вот вопрос, а температуре при этом измениться? будем такое учитывать?
|
|
|
|
|
20.5.2025, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Цитата(AGAG @ 19.5.2025, 10:42)  читал я много сту - обоснование там такое же как и у меня - не могу иначе...))) подождем 3 изменения, посмотрим - правда у меня вопрос возникает - считаем зону по мр - получаем правильную температуру дыма - радостно условно делим зоны - затем дым размазывается на все зоны - и вот вопрос, а температуре при этом измениться? будем такое учитывать? Я так понимаю, что в расчете помещения с условным делением на зоны будут фигурировать соответствующие площадь и периметр сечения дымового слоя. То есть в расчете будет уже учтено, что дымовой слой будет занимать всю площадь помещения.
|
|
|
|
|
20.5.2025, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
тогда другой вопрос - в какая разница какая температура дыма - если ставим вентилятор - условно делим или не условно)))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|