> Заужение на ВПВ склад угля
Kirabot
сообщение 22.5.2025, 2:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.3.2023
Пользователь №: 414668



Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу вашей посильной помощи. Проблема моя заключается вот в чем. Недавиче (срок говорить не буду ибо таких подробностей не знаю) в рамках капитального ремонта системы пожаротушения, который является по совместительству ещё и водопроводом тех.воды на нужды производства, было заменено порядка 50 м трубопровода. И было бы все прекрасно, если бы вместо положенной трубы в ду250( на основном внутреннем трубопроводе) они бы не врезали ду150. Чем собственно его заузили . Так вот теперь просят провести замеры расходов и давлений и дать акт что он соответствует проектным расходам. Свое начальство я пытаюсь убедить, что идти туда уже нет необходимости. Но моему начальству необходимы именно конкретные пункты и обоснования из нтд по системам пожаротушения. Я уже неделю ищу данные пункты и так не могу их найти. Сам я с системами пожаротушения не сильно связан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.5.2025, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП8, п.5.8, п.5.11, п.7.7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirabot
сообщение 22.5.2025, 15:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.3.2023
Пользователь №: 414668



Цитата(Sindarkon @ 22.5.2025, 17:51) *
СП8, п.5.8, п.5.11, п.7.7.

Спасибо за вашу помощь, но наверное мне стоило уточнить. За что прошу прощения. водопровод пожаротушения внутренний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.5.2025, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП10, п.6.1.21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.5.2025, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Kirabot @ 22.5.2025, 2:17) *
...вместо положенной трубы в ду250( на основном внутреннем трубопроводе) они бы не врезали ду150...

Такая замена увеличивает гидравлическое сопротивление участка раз в 6 или 7(судя по соотношению Kt труб 150 и 250). Очень вероятно, что в случае пожара трубопровод не сможет обеспечить пропуск запроектированного расхода на тушение и требуемое давление в точках расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirabot
сообщение 3.6.2025, 2:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.3.2023
Пользователь №: 414668



Цитата(BTS @ 28.5.2025, 15:40) *
Такая замена увеличивает гидравлическое сопротивление участка раз в 6 или 7(судя по соотношению Kt труб 150 и 250). Очень вероятно, что в случае пожара трубопровод не сможет обеспечить пропуск запроектированного расхода на тушение и требуемое давление в точках расхода.

Я согласен с вами, но начальству такого объяснения мало. Им будьте любезны слово "нельзя, не допускается,запрещено" в сводах правил.

Сообщение отредактировал Kirabot - 3.6.2025, 2:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.6.2025, 5:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Kirabot @ 3.6.2025, 2:27) *
Я согласен с вами, но начальству такого объяснения мало. Им будьте любезны слово "нельзя, не допускается,запрещено" в сводах правил.

Не найдете такого запрета в нормах-обосновать диаметры можно только гидравлическим расчётом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirabot
сообщение 3.6.2025, 13:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.3.2023
Пользователь №: 414668



Цитата(aminopower @ 3.6.2025, 9:01) *
Не найдете такого запрета в нормах-обосновать диаметры можно только гидравлическим расчётом.

Спасибо. Тогда прошу поделиться литературой по проектированию, а самое главное гидравлическому расчету кольцевого водопровода пожаротушения, который помимо всего прочего используется на нужды аспирации пыли сиотами в угольном складе.
2) при гидравлическом расчете необходимо использовать общий максимальный расход( т.е. расход по всем сиотам+ расход на пожаротушение по проекту)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.6.2025, 20:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Kirabot @ 3.6.2025, 13:53) *
Тогда прошу поделиться литературой по проектированию


Сообщение отредактировал aminopower - 3.6.2025, 21:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 297,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных