Здравствуйте, форумчане.
Обращаюсь с вопросом-проблемой, которую не получается решить.
Имеется система VRF Hisense Qх=50,0 кВт с наружным блоком AVWT-170HKFSX и 18-ю внутренними блоками кассетного типа различной мощности.
Самый последний по трассе блок AVC-12HJFA не обеспечивает должной холодопроизводительности (жалобы обитателей помещения). Температура воздуха на выходе из кассеты: параметр b3 +21 при уставке на пульте b1 +16. Температура трубопровода жидкого ХА на входе в блок b4 +19, а газообразного b7 +20. Данные взяты с проводного пульта управления.
При этом в других помещениях, все нормально (по ощущениям). А по аналогичным параметрам:
b1 +23; b3 +13; b4 +06; b7 +14.
Судя по давлениям, измеренным на портах наружного блока, недостатка фреона в системе нет. См. картинку. При проведении замеров температура окруж. воздуха была +22.
Для исключения возможных неисправностей в электронике, с другой кассеты была произведена замена платы управления с термодатчиками на эту кассету и наоборот. Результата не дало.
Единственное, чего кажется, еще не делали - это проверка возможного залома жидкостной линии от рефнета до кассеты и проверка работы ЭРВ на предмет работы привода и засоров.
Самое интересное, что вчера кассета вроде бы как ожила и начала выдавать воздух +16 из кассеты, не круто, но значит как-то она работает. А сегодня параметры, описанные выше и ноль эффективности. Нагрузка на внешний блок сейчас - в среднем примерно 50%, так было и вчера и сегодня, даже принудительно останавливали все внутренние блоки с центрального пульта. без результата, что опять же косвенно исключает недостаток фреона в системе.
Все упомянутые "танцы с бубном" выполнял приглашенный специалист от сервисной службы, специализирующиеся на Hisense. В итоге, развел руками.
Если у кого найдутся свежие идеи - буду весьма признателен.
Сложность добавляется тем, что все помещения - это кабинеты ТОП-менеджеров и работы выполняются только в нерабочее время. Заменить кассету целиком - не предлагайте, пж. Это дорогой метод ремонта. В бюджете такой статьи не запланировано. За два года с момента монтажа, уже заменили центральный пульт управления и вентилятор на одной из кассет.