> Дымоудаление из лифтового холла
ОРИ
сообщение 17.6.2025, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Здравствуйте, коллеги!
Столкнулась с такой проблемой: имеется жилой 9-ти этажный дом, на первом этаже встроенные помещения. Вход в жилую часть только со двора по такой схеме: тамбур-лифтовой холл. Лифта 2 , один для перевозки пожарных подразделений и получается, что по ст. 85 фз-123 нужно делать естественную или механическую вытяжную противодымную систему. Но где ее делать?
Прямо в лифтовом холле?
Спускать механику с межквартирных коридоров? или делать естественное проветривание?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 808,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 30)
ИОВ
сообщение 1.7.2025, 8:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12745
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ОРИ @ 30.6.2025, 11:17) *
системы ПДВ в нашем доме потому-то у нас есть пожаробезопасные зоны для МГН, которые надо обеспечивать подпором, ...
на основании чего лифт для пожарных не могу сказать, возможно, задание заказчика

№ 123-ФЗ, ст. 89:
Цитата
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.

Всем проектировщикам СПДВ рекомендую внимательно читать № 123-ФЗ и ТР ЕАЭС 043/2017. Эти Законы являются основными среди норм пож. безопасности. Без соответствия этим Законам не будет обеспечиваться пож. безопасность проектируемого объекта. Преодолеть требования Законов невозможно по СТУ и/или другими способами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных