Торговый центр 4 этажа (3 торговых), введен в эксплуатацию 29.04.2009 г. с порошковым пожаротушением. В 2018 г. модули заменены, срок службы 12 лет, то есть истекает в 2030 году. Можно ли снова поменять модули и продолжать использовать порошковую систему, если реконструкция/кап. ремонт и подобное не планируется? Вычитала Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, которое действует до 1 марта 2027 года. А что потом? Будет применяться Техрегламент и мы должны будем делать водяное? Специалисты, помогите, пожалуйста. К чему готовиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.6.2025, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



123-ФЗ, ст.4, ч.4:
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2025, 13:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(amy84 @ 20.6.2025, 11:36) *
Торговый центр 4 этажа (3 торговых), введен в эксплуатацию 29.04.2009 г. с порошковым пожаротушением. В 2018 г. модули заменены, срок службы 12 лет, то есть истекает в 2030 году. Можно ли снова поменять модули и продолжать использовать порошковую систему, если реконструкция/кап. ремонт и подобное не планируется? Вычитала Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, которое действует до 1 марта 2027 года. А что потом? Будет применяться Техрегламент и мы должны будем делать водяное? Специалисты, помогите, пожалуйста. К чему готовиться?

Довольно странно, что до сих пор не было предписАния пож. инспекции по приведению пожаротушения к современным действующим нормам. Уже много лет по нормам не допускается порошковое пожаротушение в помещениях с числом людей более 50 человек.
Практически, в ТЦ при пожаре это потенциальная братская могила. Поэтому сообщите пжл город и адрес этого ТЦ - чтобы понимающие ситуацию люди никогда туда не заходили.

Ст. 4 № 123-ФЗ никто не отменял, но вот Верховный Суд РФ существенно изменил своё отношение к ситуациям при наличии угрозы жизни и здоровью людей - https://www.alrud.ru/publications/5d41a3da5...ttyb1o369502537
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amy84
сообщение 23.6.2025, 14:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.6.2025
Пользователь №: 443680



Спасибо. Будем делать водяное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных