Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Порошковое пожаротушение в торговом центре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
amy84
Торговый центр 4 этажа (3 торговых), введен в эксплуатацию 29.04.2009 г. с порошковым пожаротушением. В 2018 г. модули заменены, срок службы 12 лет, то есть истекает в 2030 году. Можно ли снова поменять модули и продолжать использовать порошковую систему, если реконструкция/кап. ремонт и подобное не планируется? Вычитала Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, которое действует до 1 марта 2027 года. А что потом? Будет применяться Техрегламент и мы должны будем делать водяное? Специалисты, помогите, пожалуйста. К чему готовиться?
Sindarkon
123-ФЗ, ст.4, ч.4:
В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
ИОВ
Цитата(amy84 @ 20.6.2025, 11:36) *
Торговый центр 4 этажа (3 торговых), введен в эксплуатацию 29.04.2009 г. с порошковым пожаротушением. В 2018 г. модули заменены, срок службы 12 лет, то есть истекает в 2030 году. Можно ли снова поменять модули и продолжать использовать порошковую систему, если реконструкция/кап. ремонт и подобное не планируется? Вычитала Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, которое действует до 1 марта 2027 года. А что потом? Будет применяться Техрегламент и мы должны будем делать водяное? Специалисты, помогите, пожалуйста. К чему готовиться?

Довольно странно, что до сих пор не было предписАния пож. инспекции по приведению пожаротушения к современным действующим нормам. Уже много лет по нормам не допускается порошковое пожаротушение в помещениях с числом людей более 50 человек.
Практически, в ТЦ при пожаре это потенциальная братская могила. Поэтому сообщите пжл город и адрес этого ТЦ - чтобы понимающие ситуацию люди никогда туда не заходили.

Ст. 4 № 123-ФЗ никто не отменял, но вот Верховный Суд РФ существенно изменил своё отношение к ситуациям при наличии угрозы жизни и здоровью людей - https://www.alrud.ru/publications/5d41a3da5...ttyb1o369502537
amy84
Спасибо. Будем делать водяное