> Разводка наружных сетей водоснабжения в таунхаусах
Ozmo
сообщение 3.7.2025, 11:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2025
Из: Оренбург
Пользователь №: 439905



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно поступить. Есть некоторое количество таунхаусов, по ТУ разрешена одна врезка в водоканал. Заказчик не хочет делать собственный колодец для каждого таунхауса, а хоче тсделать один колодец и развести от него к каждому таунхасу собственную линию. Возможно ли это реализовать и если нет, то на что ссылаться, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 3.7.2025, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



А запорную арматуру в этом колодце потом как обслуживать? А трубу починить? Сделать как он хочет конечно можно, но в водоканале не согласуют, будете переделывать как положено.

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 3.7.2025, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2025, 13:16
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Хитрый Лис @ 3.7.2025, 12:46) *
А запорную арматуру в этом колодце потом как обслуживать? А трубу починить? Сделать как он хочет конечно можно, но в водоканале не согласуют, будете переделывать как положено.

А как положено? rolleyes.gif Нет никаких проблем - две седёлки и пара счётчиков. Особенно когда колодец за счёт и на балансе Водоканала - прилавок и весы у продавца, а не у покупателя На каком основании не согласуют?

Утыкать весь посёлок колодцами - не лучший вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ozmo
сообщение 3.7.2025, 13:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2025
Из: Оренбург
Пользователь №: 439905



Цитата(Serg Ivanov @ 3.7.2025, 14:16) *
А как положено? rolleyes.gif Нет никаких проблем - две седёлки и пара счётчиков. Особенно когда колодец за счёт и на балансе Водоканала - прилавок и весы у продавца, а не у покупателя На каком основании не согласуют?

Утыкать весь посёлок колодцами - не лучший вариант.

Скажите, пожалуйста, если я вас правильно понял, вы предлагаете уместить в одном колодце несколько таких врезок, как на чертеже? В таком случае сколько можно разместить таких врезок в одном колодце? А также нужно ли тут учитывать требования СП 31 о расстояния между трубами при прокладке в грунтах? Если брать самый минимум (1м) между водопроводами, то сколько я смогу максимум уместить даже в двухметровый колодец?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  изображение_2025_07_03_154437195.png ( 67,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2025, 13:57
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ozmo @ 3.7.2025, 13:47) *
Скажите, пожалуйста, если я вас правильно понял, вы предлагаете уместить в одном колодце несколько таких врезок, как на чертеже? В таком случае сколько можно разместить таких врезок в одном колодце? А также нужно ли тут учитывать требования СП 31 о расстояния между трубами при прокладке в грунтах? Если брать самый минимум (1м) между водопроводами, то сколько я смогу максимум уместить даже в двухметровый колодец?

СП 31 тут не при делах. Вводы после счётчиков относятся уже к внутрянке. Можно и в одной траншее. Деталировку колодца в масштабе сделайте. На ней и будет видно. Можно и на одной седёлке бОльшего диаметра врезки несколько счётчиков поставить. Можно и вертикально. За основу возьмите размещение в шкафу в подъезде.
Согласование с поставщиком воды - при участии заказчика. Он хочет - ему и помогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ozmo
сообщение 3.7.2025, 15:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2025
Из: Оренбург
Пользователь №: 439905



Цитата(Serg Ivanov @ 3.7.2025, 14:57) *
СП 31 тут не при делах. Вводы после счётчиков относятся уже к внутрянке. Можно и в одной траншее. Деталировку колодца в масштабе сделайте. На ней и будет видно. Можно и на одной седёлке бОльшего диаметра врезки несколько счётчиков поставить. Можно и вертикально. За основу возьмите размещение в шкафу в подъезде.
Согласование с поставщиком воды - при участии заказчика. Он хочет - ему и помогать.

Спасибо, подскажите еще, пожалуйста, возможно ли при такой врезке счетчики разместить в самих таунхаусах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2025, 10:16
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ozmo @ 3.7.2025, 15:45) *
Спасибо, подскажите еще, пожалуйста, возможно ли при такой врезке счетчики разместить в самих таунхаусах?

Ну вот это уже надо с местным поставщиком воды решать. Как и какие счётчики закладывать в проект. Если с дистанционным съёмом показаний - то почему нет? Да и в колодец лазить для съёма показаний не удобно. Это должно быть указано в ТУ на подключение. Нормы допускают за первой наружной стеной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274