Цитата(Ozmo @ 3.7.2025, 13:47)

Скажите, пожалуйста, если я вас правильно понял, вы предлагаете уместить в одном колодце несколько таких врезок, как на чертеже? В таком случае сколько можно разместить таких врезок в одном колодце? А также нужно ли тут учитывать требования СП 31 о расстояния между трубами при прокладке в грунтах? Если брать самый минимум (1м) между водопроводами, то сколько я смогу максимум уместить даже в двухметровый колодец?
СП 31 тут не при делах. Вводы после счётчиков относятся уже к внутрянке. Можно и в одной траншее. Деталировку колодца в масштабе сделайте. На ней и будет видно. Можно и на одной седёлке бОльшего диаметра врезки несколько счётчиков поставить. Можно и вертикально. За основу возьмите размещение в шкафу в подъезде.
Согласование с поставщиком воды - при участии заказчика. Он хочет - ему и помогать.