> Огнезащита воздуховодов, необходимость в покрытие
Irka
сообщение 1.9.2025, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2021
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233



Доброго дня! Раньше проектировали транзитные воздуховоды без огнезащиты EI15 потому что предполагалось что сама сталь толщиной 0,9 мм. держит 15 минут. Где можно найти какая сталь какой толщины способна держать минут при пожаре? Или не заморачиваться и покрывать EI30?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 1.9.2025, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 555
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Irka @ 1.9.2025, 10:29) *
Доброго дня! Раньше проектировали транзитные воздуховоды без огнезащиты EI15 потому что предполагалось что сама сталь толщиной 0,9 мм. держит 15 минут. Где можно найти какая сталь какой толщины способна держать минут при пожаре? Или не заморачиваться и покрывать EI30?
Спасибо!

Сама сталь и конструктив из неё - это одно, а стальной воздуховод - совсем другое. Вы стыки (как самой коробки воздуховода, так и соединения участков) как предполагаете защищать от проникновения факторов пожара без использования огнезащиты?

Минимальная толщина стали 0,8мм по СП7 обусловлена не огнестойкостью стали, а тех. возможностью размещения огнезащиты на таком воздуховоде - в частности, к примеру, минераловатная изоляция крепится к воздуховоду на приварных элементах (иглы), которые на тонкостенном воздуховоде просто не приварить без риска нарушения целостности его стенки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.9.2025, 12:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Irka @ 1.9.2025, 10:29) *
Раньше проектировали транзитные воздуховоды без огнезащиты EI15 потому что предполагалось что сама сталь толщиной 0,9 мм. держит 15 минут. Где можно найти какая сталь какой толщины способна держать минут при пожаре? Или не заморачиваться и покрывать EI30?

Раньше - это когда? Вспоминается "давненько я не брал в руки шашки нормы". (с)
Это было в пособии 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Любопытно, но только в отношении общеобменной вентиляции, что уже удивительно. Но этот СНиП и пособия к нему не действуют уже более 21 года.
Есть такое Пособие, а в нём в разделе II.1 :
Цитата
При приведенной толщине металла менее 3 мм собственный предел огнестойкости металлоконструкции принимается равным 5 мин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irka
сообщение Вчера, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2021
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233



Доброго дня! Спасибо за ответы! Понятно что не действуют нормы былых дней. Но чем воздуховоды пособия 6.91 (табл.2 тип конструкции 5) отличается от современных воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 11:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Irka @ 5.9.2025, 10:35) *
... чем воздуховоды пособия 6.91 (табл.2 тип конструкции 5) отличается от современных воздуховодов?

Во время действия СНиП на ОВ 1975 г. было пособие по воздуховодам - сейчас у меня его давно нет за ненадобностью. То ли в нём, то ли в каком-то пояснении было указано, что огнестойкость воздуховода 1/60 ч (1 мин), но для проектирования ОВ принимать 0,25 ч (15 мин). laugh.gif
Так что, воздуховоды ничем не отличаются - просто пришли/вернулись к реальности/факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 7:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных