Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление в сборной конденсатной линии, Достаточное давление для отвода конденсата в конденсатный аппарат
proeng
сообщение 19.9.2025, 11:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Здравствуйте ув. специалисты! Подскажите хватит ли давления в сборном конденсатном трубопроводе, согласно схемы. В Т/О поступает перегретый пар с параметрами 240С и Р=6 бар, максимальный расход пара на все Т/О G=5,2 т/ч для нагрева р-ра, затем только для поддержания температуры расход будет порядка G=4,2 т/ч пара. Выходные патрубки Т/О DN50 на них стоят конденсатоотводчики поплавковые, после конденсатоотводчиков идут подъемы h=2.2 м и врезаются в сборный конденсатопровод, затем этот сборный конденсатопровод поднимается на высоту 1,8-2 м и сбрасывается в конденсатный смешивающий аппарат. Аппарат имеет трубу DN50 с выходом в атмосферу, без клапонов. Сможет ли конденсат дойти в аппарат при данной трассировке?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4330.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_4330.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.9.2025, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2417
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Мое мнение, что для транспортировки 5,2 т/ч вскипающего конденсата, с перепадом 6/0 (с небольшим) бар трубы Ду50 определенно мало. Для 4,2 т/ч аналогично.
Дело в том, что при выпуске конденсата из КО, часть будет вскипать. Этому пару необходимо пространство. Если его нет, создаются условия для гидроударов. Быстро посчитал и вижу что минимум, что я бы принял это Ду80, а лучше Ду100.

И вопрос. Зачем на конденсатной емкости предусмотрен клапан с приводом? Если он полнопроходной и не регулирующий, а отсечной, проблемы нет.

Сообщение отредактировал gilepp - 19.9.2025, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proeng
сообщение 19.9.2025, 14:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



На схеме привод пневматический срабатывает по уровню заполнения (эл/привод не верно показано). Прикладываю расчет диаметра трубопровода. Вопрос только в одном, в конденсатный коллектор врезаются 3 конденсатные линии DN50 h=2.2м, с противодавлением 0,22 бар, я правильно понимаю что в общем коллекторе (примерно DN125) давление 0,22 бара или меньше? И хватит ли давления чтоб расход 4,2 т/ч конденсата поднять на высоту 2 м и завести в бак (как я показал на схеме). Бак имеет атмосферную трубу DN50 я правильно понимаю что давление в баке атмосферное?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 67,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.9.2025, 14:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2417
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Поплавковые КО работают при противодавлениях до 99% от давления на входе. Стало быть, если перед КО давление 6 бар (60 метров), а у вас подъемы несколько метров, тол никакой проблемы для отвода конденсата нет.
Другое дело, если теплообменник оснащен регулирующим клапаном, то на низких нагрузках, он будет прикрываться. Давление за ним будет снижаться и как только давление в теплообменнике сравняется с противодавлением (а оно статично у вас), конденсат перестанет отводиться. Температура продукта снизиться, автоматика на это отреагирует, клапан откроется, давление поднимется и конденсат уйдет. Но колебание температуры уже произошло и будет происходить. Но это только на низких нагрузках.

Так все жа какая цель у клапана с пневмоприводом?Он что, перекроет конденсатную линию? А как же потребители? Они обычно в приоритете, а из бака выводят перелив, так как он атмоссферный. Или логика работы иная?

Пара вторичного вскипания у вас до 640 кг/ч. Труба на вентиляции на атмосферном баке должна быть не менее Ду150, не Ду50 точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proeng
сообщение 19.9.2025, 14:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Технолог говорит задвижка с пневмоприводом работает только по уровню заполнения, при это утверждают что отвод конденсата из бака происходит непрерывно и откачка обеспечивается. Гарантированный расход пара составит 3 т/ч (непрерывно), на паровой стороне стоят регуляторы расхода (заслонки). Конденсатоотводчики Стимакс А12НС. Подъем 2 м конденсатного коллектора будет ли считаться противодавлением или это будет Р после КО минус потери на трение и гидростатич. давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.9.2025, 17:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2417
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Противодавление определяет и высота подъема за КО, и потери на трение, и потери на арматуре за КО.

Я не зря спрашиваю про клапан. Просто это проблема для потребителей, если на конденсатопроводазх начинают что-то регулировать. Обычно это только вредит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proeng
сообщение 19.9.2025, 19:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Затрудняюсь ответить на вопрос касательно задвижки с пневмоприводом (т.к. аппаратно-технологическую схему выполняет иностранная компания), от меня требуется только подвести пар и отвести конденсат. Касательно давления в сборном конденсатном коллекторе при гидравлическом расчете давление в конечной точке будет = 0,22 бара (противодавление) давление в коллекторе минус потери на трение+потери в коэф. местн. сопротивлений. Или же Р1(давление до КО) - Р2 (противодавление) до конца не могу понять. Подскажите, Паропровод Т=240С и Р=8 бар, перегретый пар, G=5.2 т/ч, не могу определить какой лучше диаметр принять 108х4 или 133х4, при 108х4 - 46 м/с, а при 133х4 - 29 м/с, вы вроде писали что больше 40 м/с не стоит принимать скорость? Может быть есть литература почитать чтоб твердо уяснить про давление после КО и работу КО, что-нибудь эффективное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proeng
сообщение 20.9.2025, 10:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Пара вторичного вскипания у вас до 640 кг/ч. Труба на вентиляции на атмосферном баке должна быть не менее Ду150, не Ду50 точно.
[/quote]
Я правильно понимаю если вент. труба Ду50 значит давление в баке будет больше атмосферного, а значит образование пара вторичного вскипания будет меньше? И если давление в баке выше 0,1 МПа, то это как то повлияет на работу системы и отвода конденсата, по приложенной схеме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.9.2025, 20:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2417
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(proeng @ 20.9.2025, 10:45) *
Пара вторичного вскипания у вас до 640 кг/ч. Труба на вентиляции на атмосферном баке должна быть не менее Ду150, не Ду50 точно.

Я правильно понимаю если вент. труба Ду50 значит давление в баке будет больше атмосферного, а значит образование пара вторичного вскипания будет меньше? И если давление в баке выше 0,1 МПа, то это как то повлияет на работу системы и отвода конденсата, по приложенной схеме?


Да. Но во-первых это не безопасно с точки зрения эксплуатации бака.
Во-вторых, если давление в баке повлияет на величину противодавления, тем хуже для потребителя. Подтопление наступит раньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proeng
сообщение 23.9.2025, 19:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Цитата(gilepp @ 19.9.2025, 17:19) *
Противодавление определяет и высота подъема за КО, и потери на трение, и потери на арматуре за КО.

Я не зря спрашиваю про клапан. Просто это проблема для потребителей, если на конденсатопроводазх начинают что-то регулировать. Обычно это только вредит.

Клапан не регулирующий, отсечной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных