Количество теплообменников отопления для жилого дома, после Постановления 808 |
|
|
|
|
1.11.2025, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2025, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 14:20)  Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома? А как вы его собираетесь обслуживать если надо будет? Естественно 2 надо ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2025, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Цитата(dmchehow @ 1.11.2025, 14:30)  А как вы его собираетесь обслуживать если надо будет? Естественно 2 надо ставить. Чего обслуживать? Ставить второй чтоб обслужить первый? . Давайте по существу вопроса.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2025, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 15:16)  Чего обслуживать? Ставить второй чтоб обслужить первый? . Давайте по существу вопроса. Да. представьте себе. ТО может забится и в отопительный сезон. и что жители должны жопы морозить пока вы его разбирать будете?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2025, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169

|
Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 14:20)  Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома? Жилые дома относятся не ко 2-й категории надежности, а к 3-й, т.к. допускают перерывы в теплоснабжении. См п. 14 прил. 1 к "Правилам предоставления коммунальных услуг..." (ПП РФ от 06.05.2011 N 354).
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2025, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Warmtenis @ 1.11.2025, 16:03)  Жилые дома относятся не ко 2-й категории надежности, а к 3-й, т.к. допускают перерывы в теплоснабжении. См п. 14 прил. 1 к "Правилам предоставления коммунальных услуг..." (ПП РФ от 06.05.2011 N 354). Жилые дома 2я категория. 3я это промышленные здания.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2025, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169

|
Цитата(dmchehow @ 1.11.2025, 16:16)  Жилые дома 2я категория. 3я это промышленные здания. Соглашусь при наличии обоснования.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2025, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Warmtenis @ 1.11.2025, 16:28)  Соглашусь при наличии обоснования. СП 124.13330.2012 Цитата 4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: ... Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2025, 0:20
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12273
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ни на одном жилом доме из обслуживаемых нет двух теплообменников на отоплении, и тем более по 100%. Про "забивается" - эти страшилки оставьте для дилетантов. Забивается чем? Внутренний контур, после того как вымоется монтажная грязь, можно больше не вспоминать хоть десять лет, хоть двадцать - там нет ничего. Внешний - ну да, бывает принесет говна из сетей после каких-то ремонтов, переключений, но это все фигня, оно обратным ходом все вылетает через промывочный дренаж, так что подачу перекрыли, с обратки как следует дунули, и спокойно едем до оттепели, если уж прямо припрет разобрать теплообменник в сезоне. Но не припрет, говорю же, страшилки это. Шесть лет, десятки домов. Нигде никогда теплообменники на отопление в сезон не разбирали, нет необходимости в этом. А в оттепель дом без тепла спокойно стоит и сутки, и двое, так что там можно за это время хоть черта лысого разобрать и обратно собрать, трижды. Так что, норма хорошая, строгая, правильная. Но смысла в ней ноль, к сожалению. Только удорожание.
Сообщение отредактировал Машинист - 2.11.2025, 0:23
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2025, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169

|
Цитата(ИОВ @ 1.11.2025, 18:51)  СП 124.13330.2012 Цитата 4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: ... Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
"Потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях" это не то же самое, что "потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в теплоснабжении". Цитата п. 1081 ПП от 08.08.2012 г. N 808: «…потребители делятся на 3 категории»: 1-я категория – … в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии или снижение температуры воздуха в помещениях …; 2-я категория - потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии, но допускается снижение температуры .….) 3-я категория - остальные потребители, в отношении которых допускаются перерывы … Жилые дома допускают и перерывы, и снижение: Цитата " … допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;" (п. 14 приложения N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (ПП РФ от 06.05.2011 N 354) Это 3-я категория надежности, два теплообменника на отопление не требуются.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1474
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 14:20)  Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома? Забитый ТО, это мелочь, он похуже, но работает. Вот когда ТО потек, (причем не капельками, а ручейком) вот тогда начинаешь думать о том как подгадать его переборку под оттепель....А, если МКД находится в северных широтах, то оттепель начинается в аккурат с окончанием периода подготовки к следующему ОЗП.... Раз пункт прилетел, выполните его, и все, Вы ж не из своей зарплаты его монтировать будете.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 20:00
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.7.2010
Из: Куйбышев
Пользователь №: 65541

|
Цитата(Warmtenis @ 2.11.2025, 19:16)  "Потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях" это не то же самое, что "потребители, в отношении Вы из контекста не выдирайте. В п 108 однозначно написано 2-я категория - потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии, но допускается снижение температуры на период ликвидации аварийных ситуаций, но не более 54 часов, в отапливаемых помещениях (в жилых и общественных зданиях - до 12 °С, в промышленных зданиях - до 8 °С);
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)