сообщение 1.11.2025, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 1.11.2025, 14:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 14:20) *
Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома?
А как вы его собираетесь обслуживать если надо будет? Естественно 2 надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 1.11.2025, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Цитата(dmchehow @ 1.11.2025, 14:30) *
А как вы его собираетесь обслуживать если надо будет? Естественно 2 надо ставить.

Чего обслуживать? Ставить второй чтоб обслужить первый? . Давайте по существу вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 1.11.2025, 15:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 15:16) *
Чего обслуживать? Ставить второй чтоб обслужить первый? . Давайте по существу вопроса.

Да. представьте себе. ТО может забится и в отопительный сезон. и что жители должны жопы морозить пока вы его разбирать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Warmtenis
сообщение 1.11.2025, 16:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169



Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 14:20) *
Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома?

Жилые дома относятся не ко 2-й категории надежности, а к 3-й, т.к. допускают перерывы в теплоснабжении. См п. 14 прил. 1 к "Правилам предоставления коммунальных услуг..." (ПП РФ от 06.05.2011 N 354).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 1.11.2025, 16:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Warmtenis @ 1.11.2025, 16:03) *
Жилые дома относятся не ко 2-й категории надежности, а к 3-й, т.к. допускают перерывы в теплоснабжении. См п. 14 прил. 1 к "Правилам предоставления коммунальных услуг..." (ПП РФ от 06.05.2011 N 354).

Жилые дома 2я категория. 3я это промышленные здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Warmtenis
сообщение 1.11.2025, 16:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169



Цитата(dmchehow @ 1.11.2025, 16:16) *
Жилые дома 2я категория. 3я это промышленные здания.

Соглашусь при наличии обоснования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.11.2025, 18:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Warmtenis @ 1.11.2025, 16:28) *
Соглашусь при наличии обоснования.

СП 124.13330.2012
Цитата
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
...
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.11.2025, 0:20
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12273
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ни на одном жилом доме из обслуживаемых нет двух теплообменников на отоплении, и тем более по 100%.
Про "забивается" - эти страшилки оставьте для дилетантов. Забивается чем? Внутренний контур, после того как вымоется монтажная грязь, можно больше не вспоминать хоть десять лет, хоть двадцать - там нет ничего. Внешний - ну да, бывает принесет говна из сетей после каких-то ремонтов, переключений, но это все фигня, оно обратным ходом все вылетает через промывочный дренаж, так что подачу перекрыли, с обратки как следует дунули, и спокойно едем до оттепели, если уж прямо припрет разобрать теплообменник в сезоне. Но не припрет, говорю же, страшилки это. Шесть лет, десятки домов. Нигде никогда теплообменники на отопление в сезон не разбирали, нет необходимости в этом.
А в оттепель дом без тепла спокойно стоит и сутки, и двое, так что там можно за это время хоть черта лысого разобрать и обратно собрать, трижды.
Так что, норма хорошая, строгая, правильная. Но смысла в ней ноль, к сожалению. Только удорожание.

Сообщение отредактировал Машинист - 2.11.2025, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Warmtenis
сообщение 2.11.2025, 15:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169



Цитата(ИОВ @ 1.11.2025, 18:51) *
СП 124.13330.2012
Цитата

4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
...
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12 °С;



"Потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях" это не то же самое, что "потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в теплоснабжении".

Цитата
п. 1081 ПП от 08.08.2012 г. N 808: «…потребители делятся на 3 категории»:
1-я категория – … в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии или снижение температуры воздуха в помещениях …;
2-я категория - потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии, но допускается снижение температуры .….)
3-я категория - остальные потребители, в отношении которых допускаются перерывы



Жилые дома допускают и перерывы, и снижение:
Цитата
" … допустимая продолжительность перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;" (п. 14 приложения N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (ПП РФ от 06.05.2011 N 354)



Это 3-я категория надежности, два теплообменника на отопление не требуются.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение Сегодня, 11:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1474
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(LeftBear @ 1.11.2025, 14:20) *
Доброго дня. Вопрос возник при согласовании ранее выпущенной документации. Год назад выполняли проект , отдали на согласование прилетел такой пункт. Внесли изменения в Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 , который вступил в силу с 1.09.2025 в котором пишут что 2 категория не допускает перерывов в подаче тепловой энергии... Соответственно далее прилетает сразу замечание что нарушаем требование п.8.2.7 СП 510.1325800.2022 о том что стоит только один теплообменник. Как у вас обстоят дела в регионе с эти. Ставите теперь два ПТО со 100% резервом на отопление жилого дома?


Забитый ТО, это мелочь, он похуже, но работает. Вот когда ТО потек, (причем не капельками, а ручейком) вот тогда начинаешь думать о том как подгадать его переборку под оттепель....А, если МКД находится в северных широтах, то оттепель начинается в аккурат с окончанием периода подготовки к следующему ОЗП....

Раз пункт прилетел, выполните его, и все, Вы ж не из своей зарплаты его монтировать будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stenl
сообщение Сегодня, 20:00
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.7.2010
Из: Куйбышев
Пользователь №: 65541



Цитата(Warmtenis @ 2.11.2025, 19:16) *
"Потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях" это не то же самое, что "потребители, в отношении

Вы из контекста не выдирайте. В п 108 однозначно написано
2-я категория - потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии, но допускается снижение температуры на период ликвидации аварийных ситуаций, но не более 54 часов, в отапливаемых помещениях (в жилых и общественных зданиях - до 12 °С, в промышленных зданиях - до 8 °С);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 23:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных