Цитата(ИОВ @ 1.11.2025, 18:51) 

СП 124.13330.2012
Цитата
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
...
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
"Потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях" это не то же самое, что "потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в теплоснабжении".
Цитата
п. 1081 ПП от 08.08.2012 г. N 808: «…потребители делятся на 3 категории»:
1-я категория – … в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии или снижение температуры воздуха в помещениях …;
2-я категория - потребители, в отношении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии, но допускается снижение температуры .….)
3-я категория - остальные потребители, в отношении которых допускаются перерывы …
Жилые дома допускают и перерывы, и снижение:
Цитата
" … допустимая продолжительность перерыва отопления: 
не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;" (п. 14 приложения N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (ПП РФ от 06.05.2011 N 354)
Это 3-я категория надежности, два теплообменника на отопление не требуются.