Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вытяжной датчик воздуха ntc10k и роторный рекуператор ПВУ
HVAC_VEGA
сообщение Сегодня, 8:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2025
Пользователь №: 449328



Люди добрые, подскажите пожалуйста, есть проблемы с вытяжным датчиков воздуха ntc10k.
К ПЛК есть обция корекция датчика ntc10k корекция установлена на 0, проблема в том, что перед запуском ПВУ температура вытяжного датчика показывает +20 что так же соответствует в вытяжном канале (замеряю отдель через отверсивя термопарой), но при запуске ПВУ температура вытяжного датчика опускает до +5 и ниже (когда в то же время в вытяжном канале +20) установка переходит в режим отпайки и далее в аварию, наружняя температура воздуха -15.
В чем может быть проблема, почему происходить изменения температуры на вытяжном датчики, может ли это быль связано что при запуске ПВУ рекуператор начинает подмешивать приточный холодный воздух который не успевает прогреться и оказывает влияния на вытяжной датчик что приводит его к охлаждению?
Посоветуйте какие уставки надо отрегулировать?
Паспорт ПВУ приложил..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC_VEGA
сообщение Сегодня, 9:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.12.2025
Пользователь №: 449328



Паспорт
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Паспорт_ABUm_RE_1_ZM.pdf ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Сегодня, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2108
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Насколько понимаю датчик стоит в вытяжке после рекуператора по ходу воздуха.
Нарисуйте почеркушку с установкой в разрезе и где какой датчик установлен.
Для уточнения расположения датчиков.
Если это так, то вопрос два: рекуператор имеет регулятор оборотов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Сегодня, 12:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2108
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если рекуператор регулируемый, то для начала сделал бы старт с небольшой скорости, может с минимальной скорости . Т.е. надо раскручивать медленно и печально. Задержки для прогрева побольше, чтобы датчик успел прогреться. Датчик может остывать во время простоя, потом после пуска не успевать разогреваться и как следствия генерируется аларм. Время реакции для оттайки тоже бы увеличил, хотя бы поначалу, чтобы не мешал настройке.
Также не полезно знать, какая влажность вытяжного воздуха или что за помещение откуда вытяжка. Если с небольшим количеством влаги, то аварийную температуру можно в принципе снизить, не торопясь и без фанатизма и понаблюдать, реально ли обмерзает или нет. В принципе это можно понять по датчику перепада, для этого датчик должен быть настроен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение Сегодня, 13:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3084
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



По идее, при приближении к аварийной температуре скорость рекуператора должна снижаться. Или надо реализовать в Вашем ПЛК эту задачу. Тогда в нормальных условиях система никогда не достигнет этой аварийной температуры.
Можно также попробовать (под наблюдением) опустить уставку до -5, -10 или больше, современные рекуператоры меньше подвержены обледенению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение Сегодня, 13:29
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10975
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



роторный рекуператор должен стартовать на максимальной скорости.
всегда.
особенно в холодное время года.
и до того, как включиться вытяжка.
затем должна стартовать вытяжка на малых, чтобы прогреть рекуператор.
только потом, самым последним, на самом малом стартует приточный вместе с главной грелкой.
ротор все это время работает на максималке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение Сегодня, 13:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3084
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(LordN @ 10.12.2025, 14:29) *
роторный рекуператор должен стартовать на максимальной скорости.
всегда.
особенно в холодное время года.
и до того, как включиться вытяжка.
затем должна стартовать вытяжка на малых, чтобы прогреть рекуператор.
только потом, самым последним, на самом малом стартует приточный вместе с главной грелкой.
ротор все это время работает на максималке.

Не знаю, спокойно пускаю потихоньку, и только после вытяжки, потому что вытяжка может быть и не запущена вообще, а рекуператор без вытяжки не нужен. Но у нас канал защиты калорифера отдельно влияет на клапан нагрева, если имеется ввиду предотвращение заморозки при старте. Часто умельцы завязывают рекуператор, первый нагрев и защиту по воде вместе, тогда да.
И скорее рекуператор потихоньку, а вытяжка на полную? Потому что вытяжка на малых практически не греет рекуператор.

Сообщение отредактировал kosmos440o - Сегодня, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных